Witam użytkowników forum,
często zaglądam na forum ale rzadko się loguję żeby coś napisać bo najczęściej udaje mi się znaleźć odpowiedzi. Tym razem niestety jest inaczej.
Do nowego alarmu Satel Perfecta 16 wrl dokupiłem zewnętrzną czujkę Paradox DG85. Trochę przez opinie na jakimś forum a trochę przez to, że była tańsza od np. czujek Boscha, które mam wewnątrz.
Alarm montował mi elektryk, ale alarmy to jego dodatkowe zajęcie i dlatego ma bardziej ogólne pojęcie na ten temat. I niestety poległ na moim problemie.
Czujka po podłączeniu każde naruszenie zgłasza jako alarm sabotażowy. Nawet gdy mam wyłączone czuwanie i wejdę w pole czujki to centrala zgłasza sabotaż.
Poniżej zdjęcie z podłączeniem w czujce i centrali.
Dla jasności podłączenia w centrali:
Brązowy do Z6
Czerwony AUX
Biały COM
Niebieski COM
Żółty i zielony nie są podłączone.
Czujka jest zaprogramowana jako 2EOL/NC, natychmiastowa.
Doradźcie proszę co można z tym zrobić.
często zaglądam na forum ale rzadko się loguję żeby coś napisać bo najczęściej udaje mi się znaleźć odpowiedzi. Tym razem niestety jest inaczej.
Do nowego alarmu Satel Perfecta 16 wrl dokupiłem zewnętrzną czujkę Paradox DG85. Trochę przez opinie na jakimś forum a trochę przez to, że była tańsza od np. czujek Boscha, które mam wewnątrz.
Alarm montował mi elektryk, ale alarmy to jego dodatkowe zajęcie i dlatego ma bardziej ogólne pojęcie na ten temat. I niestety poległ na moim problemie.
Czujka po podłączeniu każde naruszenie zgłasza jako alarm sabotażowy. Nawet gdy mam wyłączone czuwanie i wejdę w pole czujki to centrala zgłasza sabotaż.
Poniżej zdjęcie z podłączeniem w czujce i centrali.
Dla jasności podłączenia w centrali:
Brązowy do Z6
Czerwony AUX
Biały COM
Niebieski COM
Żółty i zielony nie są podłączone.
Czujka jest zaprogramowana jako 2EOL/NC, natychmiastowa.
Doradźcie proszę co można z tym zrobić.