Sterownik TECH i-2 - pomylone przewody fazowy i neutralny - skutki?

21 Sty 2019 21:24 198 1
  • Poziom 2  
    Witam.

    Posiadam sterownik TECH i-2 do sterowania instalacją hydrauliczną w domu jednorodzinnym.
    Dopatrzyłem się, że przewód neutralny (niebieski) oraz fazowy (brązowy) są podłączone odwrotnie.
    Czyli w pin z opisem L wpięty jest przewód niebieski, a w pin z opisem N wpięty jest przewód brązowy.

    Zauważyłem, że nie wszystkie funkcje sterownika działają prawidłowo.
    Zamiana przewodów, tzn wpięcie ich we właściwy sposób sprawia że sterownik jeszcze bardziej "wariuje" - nie działa więcej funkcji.

    Czy takie podłączenie sterownika mogło go uszkodzić?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 26  
    Mogło, jeśli przewody są podłączone do sieci zasilającej niezgodnie ze sztuką. Kolory: niebieski jest zarezerwowany dla przewodów neutralnych, zielono-żółty dla ochronnych, pozostałe mogą służyć jako fazowe (brązowy, czerwony, czarny, itp.). Sprawdziłeś zanim przełożyłeś przewody czy brązowy to rzeczywiście faza, a niebieski neutral? Masz instrukcję do niego? Jeśli nie to proszę:https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/i2_2017.06.09.pdf