Licznik Smart Emu3 Instrukcja obsługi

Wislaw 66 25 Jan 2019 17:49 22890 22
  • Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    rafmysz
    Level 1  
    Wielkie dzięki za pdf`a.
    Teraz nasuwa się pytanie jak pod ten licznik podłączyć moduł Wireless M-BUS ?
  • #3
    tomoow
    Level 1  
    czy udało się komuś odczytać dane z takiego licznika poprzez głowicę optyczną?, operator PGE. u mnie przy 1 próbie uzyskałem coś takiego jak w załączniku. czytając instrukcję wnioskuję że może być potrzebne jakieś hasło z PGE.
    Licznik Smart Emu3 Instrukcja obsługi
  • #4
    bondmu
    Level 12  
    Też mam taki licznik. W jaki sposób odczytać z niego prawidłowo dane posiadając głowicę? Widzę jakby kodowanie znaków powyżej na zrzucie ekranu było nie ok.
  • #5
    gucioguci
    Level 14  
    Odczytuje bez problemu przez optozłącze u siebie
    Co ciekawe byłem w moim zakładzie energetycznym z pytaniem jak się odnoszą o odczyt parametrów podstawowych czyli tych bez hasła. To stwierdzili że niema problemu , normalnie mnie mile pozytywnie zaskoczyli
    Licznik Smart Emu3 Instrukcja obsługiScreenshot...rminal.png Download (42.2 kB)
    Connected to FTDI device

    /APA6\2EMU30
    ^BC.1.0()
    0.9.1(21:23:34)
    0.9.2()
    0.2.2(19G12w )
    C.1.7()
    1.0.0()
    1.8.0(000027.36*kWh)
    1.8.1(000008.62*kWh)
    1.8.2(000018.73*kWh)
    2.8.0(000354.09*kWh)
    2.8.1(000190.95*kWh)
    2.8.2(000163.13*kWh)
    5.8.0(000003.61*kvarh)
    6.8.0(000002.13*kvarh)
    7.8.0(000042.94*kvarh)
    8.8.0(000022.89*kvarh)
    1.6.0(01.435*kW)(19-06-20 18:45)
    1.6.0(01.435*kW)(19-06-20 18:45)
    2.6.0(05.073*kW)(19-06-21 10:45)
    2.6.0(05.073*kW)(19-06-21 10:45)
    !
    ^C^I
    Connection lost
    Powodzenia
  • #7
    xfiless
    Level 10  
    Do czego służy czerwony przycisk? Ten obok niebieskich? W instrukcji nic nie ma na ten temat

    Pozdrawiam
  • #9
    xfiless
    Level 10  
    Czyli fizycznie nie da się go nawet nacisnąć?

    Czy da się nacisnąć, ale nacisk nic nie spowoduje?

    Dodano po 3 [minuty]:

    naciskając czerwony przycisk zerwie plombę?
  • #10
    oshii
    Level 23  
    Z prawej strony masz klin, zabezpieczony plombą (w postaci drutu), co by wskazywalo, że nie ma fizycznej możliwości wciśnięcia czerwonego przycisku bez dodatkowej ingerencji.
  • #11
    Maco65
    Level 11  
    AlekZ wrote:
    Czy możecie podpowiedzieć, jak sprawdzić, czy w tym liczniku jest bilansowanie międzyfazowe?


    Ja zrobiłem tak: nacisnąłem górny niebieski przycisk na więcej niż 5 sekund, zmieniają się dane na wyświetlaczu. Wciskałem wtedy ponownie niebieski przycisk (przewijając to co się wyświetla) i w pewnym momencie pokazał się napis "FErrAri5" - czyli potwierdzenie, że bilansowanie jest. Według instrukcji (z początku wątku) metoda Ferraris zapewnia bilansowanie międzyfazowe w liczniku.
    Nie wiem co jest wyświetlane jak nie ma bilansowania. Może "PErPha5E" jak w instrukcji ?
  • #12
    kazek1561
    Level 12  
    Mój emu3 z Taurona nie ma bilansowania i komunikuje to napisem "nornAL".
  • #13
    Maco65
    Level 11  
    To żebyśmy mieli 100% pewności. Czy w lewym górnym rogu wyświetlacza masz kod C.80.0 ?
    Załączam zdjęcie tego ustawienia z mojego liczniak Licznik Smart Emu3 Instrukcja obsługi
  • #15
    adamkorski
    Level 9  
    gucioguci wrote:
    Odczytuje bez problemu przez optozłącze u siebie
    Co ciekawe byłem w moim zakładzie energetycznym z pytaniem jak się odnoszą o odczyt parametrów podstawowych czyli tych bez hasła. To stwierdzili że niema problemu , normalnie mnie mile pozytywnie zaskoczyli

    Connected to FTDI device

    /APA6\2EMU30
    ^BC.1.0()
    0.9.1(21:23:34)
    0.9.2()
    0.2.2(19G12w )
    C.1.7()
    1.0.0()
    1.8.0(000027.36*kWh)
    1.8.1(000008.62*kWh)
    1.8.2(000018.73*kWh)
    2.8.0(000354.09*kWh)
    2.8.1(000190.95*kWh)
    2.8.2(000163.13*kWh)
    5.8.0(000003.61*kvarh)
    6.8.0(000002.13*kvarh)
    7.8.0(000042.94*kvarh)
    8.8.0(000022.89*kvarh)
    1.6.0(01.435*kW)(19-06-20 18:45)
    1.6.0(01.435*kW)(19-06-20 18:45)
    2.6.0(05.073*kW)(19-06-21 10:45)
    2.6.0(05.073*kW)(19-06-21 10:45)
    !
    ^C^I
    Connection lost
    Powodzenia


    Możesz napisać, jakim optozłączem czytasz i jaki to program ?
  • #16
    macko_m
    Level 1  
    Witam.
    W wątku "reja" https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3575192.html
    piszą tak jak w instrukcji tj:
    " Licznik smartEMU3 umożliwia wybór metody bilansowania energii z trzech faz. Dostępne są dwie metody:
    „Metoda algebraiczna” „per phase”, w której każdy ustrój pomiarowy licznika trójfazowego dolicza zmierzona przez siebie energie do odpowiednich liczydeł niezależnie od pozostałych ustrojów,
    „Metoda wektorowa” „Ferraris”, naśladująca liczniki indukcyjne; w tej metodzie energie z trzech ustrojów pomiarowych są najpierw sumowane (z uwzględnieniem znaków energii fazowych), a następnie, jeśli suma energii jest dodatnia, to jest doliczana do liczydeł 1.8.x, zaś jeśli ujemna – do liczydeł 2.8.x ( bez znaku minus).
    Przykład:
    Początkowy stan liczydeł:
    1.8.0 = 900.0 kWh
    2.8.0 = 100.0 kWh
    Przykładowy pobór energii:
    EL1 = +1 kWh (w fazie L1 wystąpił pobór 1 kWh)
    EL2 = +4 kWh (w fazie L2 wystąpił pobór 4 kWh)
    EL3 = –3 kWh (w fazie L3 wystąpił eksport 3 kWh)
    Końcowy stan liczydeł w metodzie „per phase”:
    1.8.0 = 905.0 kWh
    2.8.0 = 103.0 kWh
    Końcowy stan liczydeł w metodzie „Ferraris”:
    1.8.0 = 902.0 kWh
    2.8.0 = 100.0 kWh
    Zakład Energetyczny sam decyduje jaki sposób pomiaru ma realizować licznik.
    "

    Energa stosuje - „Metoda algebraiczna” „per phase”.
    „Metoda wektorowa” „Ferraris” - jest dla nas korzystniejsza i tak patrząc na wpisy Maco65 i AlekZ robi PGE.
    Wieczorem sprawdzę i u siebie; (PGE podpięty 8.11).
  • #18
    abukkja
    Level 1  
    Witam serdecznie, czy ktoś wie co oznacza kod c.12.5 w liczniku smart emu1? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #19
    afromat
    Level 2  
    Muczios graczias ;) Ratujesz tyłek mocno.
  • #20
    pompadom
    Level 1  
    A ten interfejs przez USB do Androida to jak jest zrobiony? Można prosić jakiś schemat, namiar gdzie kupić lub jak zrobić?
  • #21
    pet314
    Level 2  
    rafmysz wrote:
    Wielkie dzięki za pdf`a.
    Teraz nasuwa się pytanie jak pod ten licznik podłączyć moduł Wireless M-BUS ?


    Udało mi się uruchomić odczyt zdalny z licznika Apator Smart EMU3 u OSD Tauron. Tak samo powinno to zadziałać z innymi sprytnymi licznikami AMIPlus montowanymi przez Tauron (Mitsubishi, Networked Energy Services NES)

    1) W serwisie eLicznik Tauron Dystrybucja należy aktywować usługę, którą oni nazywają HANPlus (od Home Area Network). Tauron wysyła do licznika przez łącze PLC komendę aktywacji nadawania przez Wireless M-BUS. W moim przypadku aktywacja przez stronę zwracała parokrotnie błąd ("Zlecenie aktywacji HAN - zakończone niepowodzeniem"). Infolinia to ślepa ścieżka, nikt tam nie ma pojęcia o istnieniu takiej usługi. Zacząłem ręcznie wywoływać ich API, kolejna próba zakończyła się powodzeniem ("Zlecenie aktywacji HAN - zakończone powodzeniem").

    2) Po udanej aktywacji HANPlus na stronie eLicznik dostępny jest ID licznika i klucz deszyfrujący komunikację.

    3) Kupiłem dongle do odczytu W-MBUS: iM871A-USB. Tańszą alternatywą, której sam nie sprawdziłem, jest użycie tunera DVB-T jako softradia i programu rtl-wmbus.

    4) Zainstalowałem na moim Raspberry program wmbusmeters, który odczytuje i deszyfruje dane. Dostępne informacje to całkowite zużycie, chwilowa moc pobrana, całkowita energia oddana do sieci, chwilowa moc oddana.

    5) Dane przechowuję w bazie InfluxDB, razem z odczytami z inwertera Fronius mam kompletny zestaw informacji o produkcji, poborze, autokonsumpcji i energii oddanej do sieci.

    6) PROFIT!!!
  • #22
    wello
    Level 17  
    pet314 wrote:
    1) W serwisie eLicznik Tauron Dystrybucja należy aktywować usługę, którą oni nazywają HANPlus (od Home Area Network).

    W jaki sposób to zrobiłeś? Ja nie widzę takiej opcji do wyboru. Edit: sprawdziłem i jest to opcja dostępna jedynie w wybranych miastach.
    pet314 wrote:
    Tauron wysyła do licznika przez łącze PLC komendę aktywacji nadawania przez Wireless M-BUS. W moim przypadku aktywacja przez stronę zwracała parokrotnie błąd ("Zlecenie aktywacji HAN - zakończone niepowodzeniem"). Infolinia to ślepa ścieżka, nikt tam nie ma pojęcia o istnieniu takiej usługi. Zacząłem ręcznie wywoływać ich API, kolejna próba zakończyła się powodzeniem ("Zlecenie aktywacji HAN - zakończone powodzeniem").

    W jaki sposób zrobiłeś to ręcznie? Wpiąłeś się czymś do swojej instalacji i wysłałeś komendy, które odczytał Twój licznik?
  • #23
    pet314
    Level 2  
    wello wrote:
    pet314 wrote:
    1) W serwisie eLicznik Tauron Dystrybucja należy aktywować usługę, którą oni nazywają HANPlus (od Home Area Network).

    W jaki sposób to zrobiłeś? Ja nie widzę takiej opcji do wyboru. Edit: sprawdziłem i jest to opcja dostępna jedynie w wybranych miastach.

    Tak, nie wszyscy w Tauronie mają tą opcję. Tutaj można sprawdzić dostępność usługi:
    https://amiplus.tauron-dystrybucja.pl/elicznik/sprawdz-dostep
    Aktywacja HANPlus dostępna jest tutaj:
    https://elicznik.tauron-dystrybucja.pl/licznik

    wello wrote:

    W jaki sposób zrobiłeś to ręcznie? Wpiąłeś się czymś do swojej instalacji i wysłałeś komendy, które odczytał Twój licznik?

    Ręcznie wywołałem jedynie komendę aktywacji na stronie Taurona (endpoint /ot/hanon), w identyczny sposób jakbym kliknął na link. Sam link był jednak u mnie niedostępny, widziałem jedynie link Dezaktywacji, pomimo, że aktywacja się wcześniej nie powiodła.