Moduł Ethm-1 plus na centrali integra i vpn

Qba_Instalator 28 Jan 2019 17:46 1332 17
Optex
  • #1
    Qba_Instalator
    Level 5  
    Witam wszystkich,jestem tu nowy.Chciałem zapytać czy jest możliwość konfiguracji modułu ethm 1 plus, żeby łączył się VPN.
    Obsługa ma być z Integra Control.
    Centrala alarmowa to integra 128.

    ............................................................................
    Ogłoszenie

    Przeczytaj również:
    ETHM 1 Plus/Integra Control. Wybrane zagadnienia
    Zdalny podgląd rejestratora lub kamery w sieci. Informacje ogólne + przykłady konfiguracji

    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń


    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń


    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
  • Optex
  • #3
    Qba_Instalator
    Level 5  
    Chce mieć funkcjonalność jak w INT-GSM, zazbrojenie, rozbrojenie, podgląd wejść i wyjść, awarie, to co daje aplikacja Integra Control po Gsm-ie.
    Ma to być alternatywa dla GSM-a bo słabo działa i jest problem z zasięgiem. Dodatkowo może dostęp do DLOADX.
  • #4
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    A VPN po co? Przecież ETHM ma dość silne szyfrowanie.
  • Optex
  • #6
    Qba_Instalator
    Level 5  
    Inwestor się upiera na tego VPN-a, spróbuje jeszcze raz go przekonać.
  • Helpful post
    #7
    Rob888
    Level 18  
    Qba_Instalator wrote:
    Witam wszystkich,jestem tu nowy.Chciałem zapytać czy jest możliwość konfiguracji modułu ethm 1 plus, żeby łączył się VPN.
    Obsługa ma być z Integra Control.
    Centrala alarmowa to integra 128.

    Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości konfiguracji modułu ethm1 plus aby łączył sie poprzez VPN. Ale zawsze możesz podłączyć ethm 1 plus do rutera który możesz skonfigurować jako końcówkę VPN i odpowiednio przekierować porty
  • #8
    Qba_Instalator
    Level 5  
    Dziękuję wszystkim za cenne uwagi i komentarze.Pozdrawiam.
  • #9
    Qba_Instalator
    Level 5  
    Czy jest możliwe podłączenie Ethm 1 plus za pomocą serwera Satel na stałym IP?
    Jak skonfigurować ustawienia żeby można było korzystać z aplikacji integra control,dloadx i guardx po Ethernecie.
  • #10
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Qba_Instalator wrote:
    Czy jest możliwe podłączenie Ethm 1 plus za pomocą serwera Satel na stałym IP?

    Korzystając z serwera Satel, nie ma to znaczenia, czy dysponujesz stałym czy zmiennym adresem IP. Obie opcje będą działać.

    Qba_Instalator wrote:
    Jak skonfigurować ustawienia żeby można było korzystać z aplikacji integra control,dloadx i guardx po Ethernecie.

    A co do tej pory zostało zrobione, że nie działa? (bo rozumiem, że nie działa). Bez tej wiedzy trudno się odnieść do pytania. Jeżeli chodzi o to, co ma być zaznaczone/jak skonfigurowane, to przecież w dokumentacji są podane odpowiednie informacje. Rozumiem, że koledze chodzi o coś innego niż cytowanie zapisów instrukcji?
  • #11
    Qba_Instalator
    Level 5  
    Czy zawsze trzeba przekierowywać porty,bo informatyk zrobił vpn-a na synology i nie wiem czy nie poblokował czegoś, łączy się na chwilę z serwerem Satel i rozłącza się.serwer dhpc powinien pobrać konkretny adres A na podglądzie z manipulatora mam 0.0.0 0, nie pobiera też ID z serwera Satel,może coś robię nie tak
  • #12
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Qba_Instalator wrote:
    Czy zawsze trzeba przekierowywać porty,

    Jeżeli połączenie wykonuje się przez "serwer satel" to przekierowywanie portów jest zbędne.

    Qba_Instalator wrote:
    serwer dhpc powinien pobrać konkretny adres A na podglądzie z manipulatora mam 0.0.0 0

    Serwer DHCP powinien nadać karcie ethm adres IP. Oczywiście pod warunkiem, że moduł ma włączoną opcję DHCP (domyślnie włączona).

    Qba_Instalator wrote:
    nie pobiera też ID z serwera Satel

    Bardzo ważne jest, aby moduł miał ustawiony adres serwera DNS (np. 8.8.8.8). Brak takiego adresu często jest przyczyną, że sprzęt nie łączy się z serwerem Satel.
  • #13
    Qba_Instalator
    Level 5  
    Ustawiając adresy lokalne ręcznie dla ethm i komputera nie mogę spingować ethm-a z laptopa, a powinienem,na porcie routera świeci się pomarańczowa dioda fault,czy serwer dns w sieci lokalnej ma znaczenie?sprawdzę jeszcze raz wszystko jutro na obiekcie.gdzies wyczytałem że adres IP komputera z dloadx i guardx muszą być różne,czy tak ma być?
  • Helpful post
    #14
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Na moje oko to albo uszkodzona/źle zarobiona skrętka pomiędzy ETHM a Switchem albo firewall blokuje ETHM.
  • #15
    Qba_Instalator
    Level 5  
    Ok.jutro na obiekcie sprawdzę skrętkę testerem żeby mieć pewność
  • Helpful post
    #16
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Qba_Instalator wrote:
    czy serwer dns w sieci lokalnej ma znaczenie?

    Dla sieci lokalnej nie ma znaczenia, ale nie pisałem o sieci, a problemach z uzyskaniem ID od serwera Satel i uzyskiwania połączenia z tym serwerem.

    Qba_Instalator wrote:
    dzies wyczytałem że adres IP komputera z dloadx i guardx muszą być różne,czy tak ma być?

    Nie wiem gdzie to kolega czyta i o jakie dokładnie miejsca konfiguracji chodzi, ale zarówno DloadX i GuardX mogą pracować na maszynie o tym samym IP.

    Proponuję podłączyć się lokalnie konwerterem USB-RS do centrali i dokładnie sprawdzić konfigurację modułu ETHM-1 Plus.
  • #17
    Qba_Instalator
    Level 5  
    Zrzut z ekranu z ostatniej konfiguracji ethm z programu dloadx
    Moduł Ethm-1 plus na centrali integra i vpn
    oraz zrzut z połączenia z serwerem satel, przy łączeniu wybieram TCP/IP serwer satel

    Moduł Ethm-1 plus na centrali integra i vpn
  • #18
    Qba_Instalator
    Level 5  
    Problem okazał się banalny i u podstaw.Źle zaciśnięte rj z dwóch stron, zaciskarka wylądowała w koszu!!po sprawdzeniu testerem przewodu było wszystko jasne.