Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

reset mikrokontrolera przy włączaniu przekaznika

06 Wrz 2005 15:30 4923 18
  • Poziom 10  
    Jak w temacie, przekaznik steruje bezpośrednio z unl2003, proc 89c450. Problem pojawia się tylko jeśli przekaznik włącza lub wyłącza pompę (220V/80W) lub inne urządzenie. Bez obciążenia pracuje bez problemu.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 20  
    Radzę DOBRZE narysować płytkę
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 16  
    proponuję dać diodę prostowniczą w kierunku zaporowym na uzwojeniu pierwotnym przekaźnika.
  • Poziom 10  
    Przekazniki wiszą w powietrzu w odległosci 10cm od płytki z procem. Dodałem też kondensator na zasilanie proca. Nic nie pomaga.
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    diode dałeś?
  • Poziom 20  
    Pewnie załączenie lutownicy lub przytknięcie grota lutownicy i załączenie jej też powoduje reset.
  • Poziom 10  
    Dzięki, dodanie diody pomogło. Chociaż myślałem że jest już w środku pk. Teraz resetuje się z dużo mniejszą czestotliwościa (1/50).
  • Poziom 16  
    Przy przełączaniu stryków przekaźnika indukuje się duże napięcie które właśnie zakłóca pracę całego układu. Dodanie diody do uzwojenia pierwotnego przekaźnika w kierunku zaporowym prawie niweluje ten problem. Najlepiej przekaźnikiem sterować za pomocą oddzielnego źródła zasilania, przy pomocy układu transoptorów lub chociaż tranzystorów...
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    Hej,
    Równolegle do styków przekaźnika dodaj szeregowo połączony kondensator 100nF/400V i opornik 100 Ohm/0,5W.
    Jest to tzw. "układ gasikowy".
    Dla mniej zorientowanych mały schemacik.
    Pozdrowienia
  • Poziom 10  
    Przekaznik zasilany jest stabilizowanym napięciem 12V, ale z tego samego trafo co mikrokontroler.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Pogrzebałem trochę i znalazłem elementy ze starego zasilacza (AT): rezystor 160R/2W i kondensator 100nF (wygląda solidnie więc chyba wytrzyma 230V). Może być ten 160R?
  • Poziom 24  
    Hej,
    Oczywiście podłącz i daj znać.
    Po podłączeniu diody równolegle do cewki przekażnika masz tylko zakłócenia generowane przez włączanie indukcyjności pompy.
    Przenoszą się one do Twojego układu poprzez transformator i zasilacz.
    Pozdrowienia

    Ciekawe jaki masz obwód Resetu w uC?
  • Poziom 20  
    Ciekawe jak masz poprowadzone ścieżki na płytce
  • Poziom 23  
    daj też w szereg z zasilaniem up dławik 10uH a za dławikiem 100n do masy. pozdrawiam
  • Poziom 32  
    pawel129 jest takie cos jak uzwojenie wtórne przekaznika? ;) Tam jest chyba tylko cewka? ;)
  • Poziom 10  
    Witam ponownie,
    Dodałem układ 'gasikowy' jak na rysunku. Działa super tj. testowałem kilkadziesiąt minut i ani raz się nie zresetował. Więc wielkie dzięki za schemat. Mam tylko pytanie czy układ jest bezpieczny, pobiera przecież jakiś prąd więc będzie się grzał (w obudowie). Zastosowałem kondensator 100n/250= bo tylko taki miałem - czy taki może być?

    Układ resetu mikrokontrolera klasyczny: kondensator 10u i rezystor 10k.

    Układ działa, więc na razie wstrzymam się z dołączaniem dławika.

    Dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam
  • Poziom 32  
    Układ gasikowy dobiera sie z wykresu jezeli cie to interesuje to moge podesłac.
  • Poziom 16  
    jacur napisał:
    pawel129 jest takie cos jak uzwojenie wtórne przekaznika? ;) Tam jest chyba tylko cewka? ;)

    mialem na myśli uzwojenie,ale jak zwał tak zwał (i tak wiadomo o co chodzi) :P
  • Poziom 24  
    Hej,
    Przez układ gasikowy prąd płynie tylko gdy styki przekażnika są rozwarte. Wartości które podałem stosowałem w praktyce w przemyśle. Niektóre firmy robią nawet taki zestaw RC zalewany żywicą. Możesz poobserwować czy nie grzeje Ci się kondensator i jeśli tak to zmniejsz jego wartość.
    Najlepiej jeśli skorzystasz z wykresów oferowanych przez kolegę jacur lub zajrzyj na stronę Relpol SA i poczytaj dokument http://www.relpol.com.pl/servlet/getfile?ID=104
    Pozdrowienia

    Co do kondensatora.
    Musi być na co najmniej 400V.
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    Problem BARDZO często tkwi w prowadzeniu zasilania do uP ,
    jak doczytałem to zasilanie uP ma być prowadzone tak aby
    ścieżki zasilania były JAK NAJBLIŻEJ SIEBIE , do tego
    oczywiście odsprzęganie kondens.
    Następnie układy na płytce mają być tak rozmieszczone
    aby ich pola elektromagnetyczne ZNOSIŁY SIĘ
    Poczytajcie to:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4279.pdf

    Zrobiłem płytkę wg. powyższych zasad i problem zakłóceń ZNIKŁ
    (stosuję DS1812 +AT89C51AC2)
    Dodatkowy dławik na zasilaniu przed stabilizatorem nie zaszkodzi.