    Witam zrobilem obrzynarke do desek posow sterowany falownikiem i potrzebuje dobrac jakies dwie krancowki na koncach szyny tylko jakie ??? Maszyna dedzie pracowala na polu wiec cos hermetycznego i malo awaryjnego chodzi o bezpieczenstwo z gory dzieki
    Tak wyglada orginal Jaki wylacznik krancowy??? - Jaki wylacznik krańcowy
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Level 9  
    Chodzilo mi raczej o cos lepszego maszyna bedzie stala na dworze zima lato i pewno bedzie duzo pylu moze jakis czujnik odbiciowy z bramy albo kontraktor nie wiem co w takich warunkach bedzie najlepsze zeby zawsze zadzialalo
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Level 27  
    Wygląda porządnie. Pewnie będzie do niego jakaś instrukcja jak podłączyć, ale jak by nie było to sprawdź miernikiem czy jest przerwa między przewodami czarnym i brązowym. Jeśli tak to (prawdopodobnie) brązowy będzie plusem zasilania, niebieski minusem, a czarny to przewód sygnałowy podłączany do urządzenia sterowanego czujnikiem. Jeśli się na niego zdecydujesz to sugeruję go zamontować w taki sposób żeby element Twojej maszyny poruszał się nad nim, bo w sposób doczołowy urządzenie może nie zdążyć się zatrzymać i uderzy w czujnik.
  • Level 9  
    A w jaki sposób on dziala ???

    Dodano po 14 [minuty]:

    Mam schemat pozostalo tylko polaczyc dwa takie z falownikiem

    Jaki wylacznik krancowy??? - Jaki wylacznik krańcowy

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jaki wylacznik krancowy??? - Jaki wylacznik krańcowy
  • Level 27  
    A po co łączyć je z falownikiem? Myślałem, że nim będziesz sterował szybkość przesuwu deski? Zaraz Ci to w prosty sposób narysuję..poczekaj.

    Dodano po 21 [minuty]:

    Jaki wylacznik krancowy??? - Jaki wylacznik krańcowy

    Nie wiem tylko jak ma to działać, napisz coś o tym jak to ma pracować. Na moim brzydkim (szybkim nieprofesjonalnym) rysunku pokazałem jak wg mnie by to miało działać, z tym że tylko dla jednej krawędzi maszyny. Silnik przestaje pracować jak ten prostokątny element ze strzałkami przesunie się nad czujnik. I tutaj proponuję czujnik NC (Normal Close - Normalnie zamknięty)- przewodzi (jest zamknięty) kiedy nic się do niego nie zbliży, kiedy się tak stanie to wg mojego rysunku przerwany zostaje obwód stycznika (przekaźnika) samochodowego (ze stykami normalnie otwartymi), a ten przerywa obwód cewki stycznika sieciowego przez, który zasilany jest silnik (jedno czy trójfazowy nie ma znaczenia na schemacie),ale skoro piszesz o falowniku to domyślam się, że 3f. Silnik przestaje pracować. Zasilanie cewki stycznika sieciowego zrealizowałem poprzez przekaźnik samochodowy, bo: czujnik ind. wymaga zasilania prądem stałym do 30V (w sieci jest 230VAC, to by się spalił) i jest on zdolny zasilić cewkę przekaźnika samochodowego, a styki tego ustrojstwa mogą już wytrzymać do 40A prądu stałego, co w przeliczeniu na prąd zmienny da ok 2A przy 230V. Cewka stycznika sieciowego pobiera max 1.5A (zwykle ok 0.5A). Także wszystko wytrzyma.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Zapomniałem dodać, że ma być to czujnik NPN :). ten rodzaj czujnika w chwili zadziałania daje wyjściu 0V, a z kolei czujnik PNP daje na wyjściu w chwili zadziałania napięcie bliskie jego napięciu zasilania.
  • Automation specialist
    Czujniki indukcyjne do sterowania "krańcowego" powinny się sprawdzić, ale...
    proponowany wyżej typ ma małą "czułość" - detekcja tylko na 2 mm... a co jeżeli niedokładność toru jazdy, czy podskoczenie wózka w tym momencie?...Trzeba szukać czujników na 10-15 mm odległości detekcji; np.
    https://www.piekarz.pl/pl/?item=44915
    https://www.piekarz.pl/pl/?item=44919
    https://www.piekarz.pl/pl/?item=44924
    Dodatkowo trzeba zastosować czujniki krańcowe dodatkowe dla bezpieczeństwa - położone dalej niż czujniki podstawowe - tu świetnie się sprawdzą krańcówki mechaniczne z dźwignią/ kółkiem proponowane w poście #2.
  • Level 9  
    Ok krancowki mamy tylko trzeba to polaczyc z falownikiem mam invit go 10 3fazowy ma on styk 10v i duzo innych wlasnie chcial bym tym sterowac jednym przyciskiem np przycisk stary krancowka stop i zmiana kierunku jest taka funkcja na panelu falownika start- stop -zmiana kierunku
  • Level 27  
    To wyjście falownika (10V) może zasilić urządzenia pobierające do 20mA, jak do zasilania krańcówki indukcyjnej to może być za mało. Chcesz to urządzenie całkowicie zautomatyzować, żeby po włączeniu i zadaniu na falowniku częstości obrotowej silnika samo pracowało "od lewej do prawej" (dojedzie do skrajnej krańcówki, zatrzyma się, zmieni kierunek obrotów i jedzie z powrotem) póki nie odłączysz zasilania falownika?
  • Level 28  
    Tumiwisizm wrote:
    A po co łączyć je z falownikiem? Myślałem, że nim będziesz sterował szybkość przesuwu deski? Zaraz Ci to w prosty sposób narysuję..poczekaj.

    Dodano po 21 [minuty]:

    Jaki wylacznik krancowy??? - Jaki wylacznik krańcowy

    Nie wiem tylko jak ma to działać, napisz coś o tym jak to ma pracować. Na moim brzydkim (szybkim nieprofesjonalnym) rysunku pokazałem jak wg mnie by to miało działać, z tym że tylko dla jednej krawędzi maszyny. Silnik przestaje pracować jak ten prostokątny element ze strzałkami przesunie się nad czujnik. I tutaj proponuję czujnik NC (Normal Close - Normalnie zamknięty)- przewodzi (jest zamknięty) kiedy nic się do niego nie zbliży, kiedy się tak stanie to wg mojego rysunku przerwany zostaje obwód stycznika (przekaźnika) samochodowego (ze stykami normalnie otwartymi), a ten przerywa obwód cewki stycznika sieciowego przez, który zasilany jest silnik (jedno czy trójfazowy nie ma znaczenia na schemacie),ale skoro piszesz o falowniku to domyślam się, że 3f. Silnik przestaje pracować. Zasilanie cewki stycznika sieciowego zrealizowałem poprzez przekaźnik samochodowy, bo: czujnik ind. wymaga zasilania prądem stałym do 30V (w sieci jest 230VAC, to by się spalił) i jest on zdolny zasilić cewkę przekaźnika samochodowego, a styki tego ustrojstwa mogą już wytrzymać do 40A prądu stałego, co w przeliczeniu na prąd zmienny da ok 2A przy 230V. Cewka stycznika sieciowego pobiera max 1.5A (zwykle ok 0.5A). Także wszystko wytrzyma.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Zapomniałem dodać, że ma być to czujnik NPN :). ten rodzaj czujnika w chwili zadziałania daje wyjściu 0V, a z kolei czujnik PNP daje na wyjściu w chwili zadziałania napięcie bliskie jego napięciu zasilania.


    Jaki przekaźnik samochodowy, to jest niedopuszczalne, a dodatkowo na dworze i przy drzewie!
    Występują tu nietypowe warunki, oprócz, że pracuje na dworze to jeszcze dochodzi pył drzewny.
  • Level 27  
    Kolego @nuszek, po pierwsze to na dworzu, bo na dworze to może być u króla. Widać, że się nie znasz na rzeczy, widziałeś kiedyś przekaźnik samochodowy? Jest on dobrze zamknięty w obudowie. Jeśli się to dodatkowo zamknie w szczelnym, hermetycznym opakowaniu to nie ma obaw o wadliwe działanie układu. Pył i wilgoć nie zaszkodzą. Poza tym widać na zdjęciu w pierwszym poście, że jest skrzynka przyłączeniowa do tego, a tak małe elementy można w niej schować.
  • Level 9  
    Dokladnie tak ma dzialac tylko ma byc jedem wylacznik zwierny np wlanczam posow (pila) dojezdza do konca toru krancowka NO wylancza naciskam znow przycisk zmienia kierunek i wraca spowrotem i druga krancowka zatrzymuje i odnowa

    Dodano po 2 [minuty]:

    W falowniku na panelu jest taka funkcja start zmia stop tylko zeby to z automatyzowac przysisk start -krancowka stop przycisk zmiana start

    Dodano po 2 [minuty]:

    Mysle ze bez przekaznikow powinno sie to udac na tym falowniku invit go10 najwyzej zasilanie 10v zrobil bym z jakiegos trafo jesli bedzie malo amper
  • Level 27  
    Dobra, ale jeśli ta krańcówka na końcu stołu ma coś wyłączyć to przez nią powinien wcześniej przepływać prąd (bo rozumiem, że ma coś zasilać?),czyli powinna być NC, żeby w czasie dotknięcia jej (uruchomienia) mogła się rozewrzeć i przerwać obwód. Popraw mnie jeśli się mylę. Co do tego:
    jon333 wrote:
    naciskam znow przycisk zmienia kierunek i wraca spowrotem i druga krancowka zatrzymuje i odnowa
    , jaki przycisk, na falowniku czy inny od sterowania. Opisz dokładnie, bo rozumiem, że chcesz pomocy w złożeniu tego i schemat elektryczny by Ci się przydał :-P?
  • Level 28  
    Tumiwisizm wrote:
    Kolego @nuszek, po pierwsze to na dworzu, bo na dworze to może być u króla. Widać, że się nie znasz na rzeczy, widziałeś kiedyś przekaźnik samochodowy? Jest on dobrze zamknięty w obudowie. Jeśli się to dodatkowo zamknie w szczelnym, hermetycznym opakowaniu to nie ma obaw o wadliwe działanie układu. Pył i wilgoć nie zaszkodzą. Poza tym widać na zdjęciu w pierwszym poście, że jest skrzynka przyłączeniowa do tego, a tak małe elementy można w niej schować.

    Kolego @Tumiwisizm;
    "Dwór w znaczeniu 'przestrzeń poza domem' odmienia się tak samo jak dwór w znaczeniu 'dom mieszkalny': w obu wypadkach mówimy na dworze. Forma na dworzu jest dość rozpowszechniona, ale uchodzi za błąd i tak jest traktowana w słownikach.
    Mirosław Bańko, PWN."
    Może się nie znam na rzeczy, /tak jak ty/ ale nikogo nie obrażam.
    A zatem nie chodzi mi o to, że przekaźnik samochodowy jest na dworze, są nawet takie które mogą pracować w wodzie, ale, że jego izolacja nie jest przystosowana do napięcia 230 V - i tu jest niebezpieczeństwo porażenia w przypadku przebicia izolacji.
    Pierwsza zasada - stosujemy urządzenia /narzędzia itp./ przystosowane warunków środowiskowych i napięcia pod jakim pracują.
  • Level 9  
    Zwykly przycisk np grzybek nie wylacznik ,normalnie otwarty
  • Level 27  
    Ok, a co on ma robić kiedy go wciśniesz, co uruchamiać/wyłączać? Bo szczerze to nie do końca rozumiem, bo jeśli masz pracującą automatykę i żeby to zatrzymać to należy przerwać obwód (np styków pomocniczych stycznika podtrzymujących napięcie), a tak?