    Cześć. Mam problem z głośnością wentylatora Helios ELS-V 60/35. Chciałbym wyłączyć pierwszy bieg i sam sterować wywiewem. Czy jest to możliwe? Proszę o poradę.

    Helios ELS-V 60/35 Jak wyłączyć pierwszy bieg?
    W załączniku przesyłam schemat układu.

    0 7
  • #2 01 Lut 2019 11:57
    398216 Usunięty
    Poziom 43  

    pomidoreq82 napisał:
    Chciałbym wyłączyć pierwszy bieg i sam sterować wywiewem.
    W jaki sposób? Płynnie? Bo nie rozumiem co masz na myśli....

    0
  • #3 01 Lut 2019 22:38
    pomidoreq82
    Poziom 3  

    Przepraszam za tak ogólnikowy opis problemu. Teraz mam włącznik który uruchamia drugi bieg, czyli 60m3/h. Pierwszy bieg uruchomiony jest cały czas 35m3/h. Chciałbym całkowicie wyłączyć pierwszy bieg i przełącznikiem włączać i wyłączać drugi.

    0
  • #4 01 Lut 2019 22:41
    398216 Usunięty
    Poziom 43  

    Żeby nie pracował trzeba odłączyć zasilanie... :)

    0
  • #5 01 Lut 2019 22:53
    pomidoreq82
    Poziom 3  

    To co wypiąć kabel z pozycji nr 1 (patrz schemat) ? W instrukcji jest coś napisane o napięciu powrotnym. Czy to ma wpływ na układ?

    0
  • #6 02 Lut 2019 12:58
    398216 Usunięty
    Poziom 43  

    Spróbuj pominąć (odłączyć) przełącznik wyprowadzenia 1 i sprawdź czy wówczas wentylator będzie "ma dwójce". Jeśłi tak, można zrobić tak jak pisałem - podłączać zasilanie aby uruchomić wentylator od razu "na dwójce" (ten przełącznik należy użyć jako załączający napięcie zasilania a styki jakie on zwierał zmostkować).

    0
  • #7 12 Lut 2019 14:28
    pomidoreq82
    Poziom 3  

    398216 Usunięty napisał:
    Spróbuj pominąć (odłączyć) przełącznik wyprowadzenia 1 i sprawdź czy wówczas wentylator będzie "ma dwójce". Jeśłi tak, można zrobić tak jak pisałem - podłączać zasilanie aby uruchomić wentylator od razu "na dwójce" (ten przełącznik należy użyć jako załączający napięcie zasilania a styki jakie on zwierał zmostkować).

    Helios ELS-V 60/35 Jak wyłączyć pierwszy bieg?


    Mam takie połączenie. W sparawach elektryki umiem tylko przełożyć gniazdko lub podłączyć szeregowo lampę. Z mostkowaniem nie miałem do czynienia. Gdybyś mi pomógł troche więcej to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam

    Dodano po 41 [minuty]:

    Udało się dzięki za pomoc!!!

    0
  • #8 12 Lut 2019 14:30
    pomidoreq82
    Poziom 3  

    398216 Usunięty napisał:
    Spróbuj pominąć (odłączyć) przełącznik wyprowadzenia 1 i sprawdź czy wówczas wentylator będzie "ma dwójce". Jeśłi tak, można zrobić tak jak pisałem - podłączać zasilanie aby uruchomić wentylator od razu "na dwójce" (ten przełącznik należy użyć jako załączający napięcie zasilania a styki jakie on zwierał zmostkować).

    Helios ELS-V 60/35 Jak wyłączyć pierwszy bieg?


    Mam takie połączenie. W sparawach elektryki umiem tylko przełożyć gniazdko lub podłączyć szeregowo lampę. Z mostkowaniem nie miałem do czynienia. Gdybyś mi pomógł troche więcej to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam

    Dodano po 41 [minuty]:

    Udało się dzięki za pomoc!!!

    Dodano po 1 [minuty]:

    Odłączyłem brązowy kabel jak na zdjeciu. Wiatrak nie ma I biegu i włacznikiem kiedy chcę załączam tylko II bieg. O to mi chodziło:)

    0