Czy mogę dokonać podziału PEN na PE i N jeśli przewód PEN ma mniej niż 10mm2.

kacpi3445 01 Feb 2019 17:54 2529 19
Ochrona Domu
  • #1
    kacpi3445
    User under supervision
    Chcę dokonać podziału PEN na PE i N. Mój układ sieci to TN-C. Mam wbite szpilki miedziowane do gruntu ( specjalny zestaw do uziemienia kupiony w necie). Są to 2 szpile każda wbita na 3.5 m. Lecz mam problem bo czytając porady w innych tematach natrafiłem na informację, że przewód PEN powinien mieć co najmniej grubość 10mm2. "Na oko" u mnie jest 6mm2 ale muszę to jeszcze sprawdzić. Bo na oko to gość w szpitalu zmarł.
    I jeżeli będę miał cieńszy przewód to nie mogę dokonać takiego podziału? Czy muszę WLZ-ta wymieniać na grubszy? Dla ciekawych zabezp. przedlicznikowe to 25A.
  • Ochrona Domu
  • Helpful post
    #2
    kkas12
    Level 43  
    Ten wymóg minimalnego przekroju PEN dotyczy kabli/przewodów dziś układanych.
    Jeśli jest to instalacja istniejąca to możesz tak zrobić jak piszesz.
    Jednak mimo wszystko należy o tym pamiętać i w przyszłości jednak dokonać wymiany na przekrój zgodny z dzisiejszymi standardami.
  • Ochrona Domu
  • #3
    kacpi3445
    User under supervision
    Tak przewód jest w instalacji istniejącej i podczas prac remontowych postaram się go wymienić.
    Oczywiście cały WLZ.
  • Helpful post
    #4
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    kkas12 wrote:
    Ten wymóg minimalnego przekroju PEN dotyczy kabli/przewodów dziś układanych.

    By uściślić, ten wymóg istnieje prawie 20 lat a my wciąż piszemy że tylko w nowych instalacjach należy go stosować.
  • Helpful post
    #5
    kkas12
    Level 43  
    Nie w nowych, ale w dziś wykonywanych. Mimo, że brzmi podobnie nie jest tym samym, bo nie każda nowa instalacja została dziś wykonana mimo iż każda dziś wykonana instalacja jest nową instalacją :)

    Jest to stan ochrony zastanej.
    I konia z rzędem temu kto dziś dowie się, że kabel z niewystarczającym przekrojem PEN ułożono w czasie gdy wymóg ten już obowiązywał :)
  • #6
    kacpi3445
    User under supervision
    Kabel był już ułożony jakieś 30-40 do 50 lat temu. Więc nie ma o tym mowy, że ktoś znał takie przepisy w czasie jego układania.
    Z tym 50 to przesadziłem ale myślę, że wisi już dobre 30 lat. Przy okazji zapytam bezpieczniki i gniazda topikowe są już wycofywane, czy nadal je się stosuje w instalacjach domowych?
  • Helpful post
    #7
    mar_uda
    Level 23  
    kacpi3445 wrote:
    Przy okazji zapytam bezpieczniki i gniazda topikowe są już wycofywane, czy nadal je się stosuje w instalacjach domowych?
    Bezpieczniki topikowe nadal są stosowane, ale odchodzi się od stosowania ich w instalacjach obsługiwanych przez laików, a do takich zalicza się instalacje domowe.
    Mogą natomiast służyć jako zabezpieczenie przedlicznikowe, jeśli dostawca na to pozwala.
  • Helpful post
    #8
    kkas12
    Level 43  
    Prawo nakazuje by w instalacjach obsługiwanych przez osoby niewykwalifikowane stosować wyłączniki nadmiarowoprądowe.
    Czyli w mieszkaniówce o bezpiecznikach topikowych mowy być nie może.
  • #9
    kacpi3445
    User under supervision
    Jeżeli mam uprawnienia to mogę takowe obsługiwać np. w starym budynku gospodarczym, ale tam instalacja też do wymiany.
    Widziałem topiki w szafkach elektrycznych starszych maszyn. (ja widziałem w maszynach stolarskich)
  • #10
    kkas12
    Level 43  
    Wiesz, na dwoje babka wróżyła. Jesteś w domu to jest obsługa wykwalifikowana.
    Nie ma cię to takiej obsługi brak.

    Prawodawcy chodziło o to, że raz odpada sprawdzania bezpiecznika a dwa odpada jego naprawianie.
    Jednak 25A przed licznikiem likwiduje praktycznie selektywność zwarciową.
    Jedyne wyjście to przed licznikiem zastosować ogranicznik mocy i nawet z powodu tego właśnie warsztatu zwiększyć moc przyłączeniową i jako ogranicznik zastosować aparat 32A.
    Ale wtedy wymiana w.l.z. natychmiastowa.
    Jednak proponowałbym ułożenie oddzielnej w.l.z. od licznika do warsztatu.
  • #11
    kacpi3445
    User under supervision
    Mocy wystarcza spawarka, tokarka, przedmuch do zboża 4,5kW, wiertarka stołowa i dom. Osobnego WLZ-ta do warsztatu nie ma sensu przyłączać. Dom jest połączony jedną ścianą z gospodarczym i nie ma problemu z przeprowadzeniem tam nowego przewodu. Jakoś wszystko działa ale oczywiście nie "na raz" wszystkie. Selektywność nie jest tu potrzebna. Skrzynka z bezpiecznikiem przedlicznikowym jest za domem na jego ścianie. Więc nie ma problemu tam wyjść. Jeżeli będę wymieniał WLZ to dam selektywne zabezpieczenie przedlicznikowe (drogie ale czasem warto).
  • #12
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    kacpi3445 wrote:
    Selektywność nie jest tu potrzebna

    Bzdura kolego , bo mylisz selektywność zabezpieczeń z nadmiernym obciążeniem . A nie temu to służy.
  • #13
    kacpi3445
    User under supervision
    Nie mylę Selektywności zwarciowej z Nadmiernym obciążeniem. Po prostu napisałem że tam moc przyłączeniowa mi w zupełności wystarcza i podałem kilka przykładów w postaci urządzeń do niej podpinanych. U mnie selektywność nie będzie zachowana. Czyli w razie zwarcia, itp. wywali w domu wyłącznik nadprądowy danego obwodu i główne zabezpieczenie przedlicznikowe. Gdybym miał selektywne główne zabezpieczenie przedlicznikowe to w razie zwarcia wywali mi wyłącznik nadprądowy w ''skrzynce'' elektryczej w domu
  • #14
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    kacpi3445 wrote:
    Czyli w razie zwarcia, itp. wywali w domu wyłącznik nadprądowy danego obwodu i główne zabezpieczenie przedlicznikowe.

    Po pierwsze, wywalić to można gnój z obory. A zabezpieczenie zadziała lub wyłączy.
    Po drugie, podczas takiego zwarcia bez odpowiedniej selektywności twój kabel do gospodarczego może spłonąć wraz z twoją chałupą.
  • #15
    kacpi3445
    User under supervision
    A czemu mój kabel miał by spłonąć?
    Przepraszam za określenie "wywali" ale nie miałem innego w tamtej chwili w głowie.
    Temat był o przewodzie PEN, ale możemy pisać o selektywności zabezpieczeń.
    Moje 16A bezpieczniki o charakterystyce B zabezpieczające gniazda, były by selektywne z zabezpieczeniem przedlicznikowym dopiero 32A. (Moje obecne to 25A). W przyszłości wymienię WLZ-ta i poproszę o zwiększenie mocy przyłączeniowej do takiej by bezp. główny miał wartość min. 32A.
    Wtedy na pewno selektywność zostanie zachowana. (jest to przyłącze trójfazowe)
  • Helpful post
    #16
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    kacpi3445 wrote:
    A czemu mój kabel miał by spłonąć?

    kacpi3445 wrote:
    Kabel był już ułożony jakieś 30-40 do 50 lat temu.
  • #17
    kacpi3445
    User under supervision
    A czy bezpiecznik B16 nie jest w stanie zabezpieczyć tego obwodu????
  • Helpful post
    #18
    masonry
    Level 30  
    Krzysztof Reszka wrote:
    Po drugie, podczas takiego zwarcia bez odpowiedniej selektywności twój kabel do gospodarczego może spłonąć wraz z twoją chałupą.

    Ciekawa teoria.
    W jaki sposób zwiększenie bezpiecznika przedlicznikowego wpłynie na to iż przewód do budynku gospodarczego spłonie lub nie?
    To takie straszenie babokiem.
    Oczywiście kabel ten z racji na wiek, przekrój i ilość żył należałoby wymienić.
    Należy pomyśleć o modernizacji całego przyłącza i dostosować je do obecnych przepisów, przy najbliższym remoncie.
    Zwiększenie mocy wiąże się z kosztami, jeżeli autor tematu mówi że mocy mu wystarcza, to lepiej aby te pieniądze przeznaczył na modernizacje instalacji zamiast kupować coś czego nie potrzebuje.
  • #19
    kacpi3445
    User under supervision
    Temat się urwał więc. Zamykam. Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli.
  • #20
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    kacpi3445 wrote:
    A czy bezpiecznik B16 nie jest w stanie zabezpieczyć tego obwodu????

    A znasz pętlę zwarcia , nie . Więc może być dobrze , może.
    masonry wrote:
    W jaki sposób zwiększenie bezpiecznika przedlicznikowego wpłynie na to iż przewód do budynku gospodarczego spłonie lub nie?

    To dajmy 63 A jak nie ma to znaczenia.