Dobór zabezpieczeń ssr''ów

07 Lut 2019 11:12 405 2
  • Poziom 8  
    Witam

    Modernizuje urządzenie w którym zastosowałem przekaźniki ssr. Do załączania silnika indukcyjnego 3f 2,2 kW (5,45a) użyłem przekaźnika 3f 40a DC-AC natomiast do załączania 3 grzałek(razem 26A) po 2kw jedna, przekaźnika 1f 40a DC-AC, sterowanie nimi za pomocą ATmegi. Zasilanie zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi, wyłącznikiem silnikowym (termicznym) oraz kontrolą faz.

    Nie wiem jaki dokładnie dobrać układ gasikowy RC / filtr przeciwzakłóceniowy do tych przekaźników aby filtrować/tłumic przepięcia w chwili rozłączenia / załączenia. Chodzi mi o gotowe układy.

    Nie wiem czy idę w dobrym kierunku. Znalazłem jakieś używki na allegro. Cena filtru do silnika ok, natomiast do grzałek trochę wysoka.
    Silnik:
    Filtr 3f 6a
    Grzałki:
    Filtr 1f 30a
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    Witam
    Dla grzałki (odbioru rezystancyjnego) układ gasik będzie zbędny.
  • Poziom 8  
    @viertnik

    A do silnika indukcyjnego 3f 2,2kw ten będzie dobry?
    Filtr