Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
SterControl
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Połączenie PLC s7 1200 Hmi Profibus MPI

dares15.1 10 Lut 2019 23:18 216 10
  • #1 10 Lut 2019 23:18
    dares15.1
    Poziom 6  

    Witam serdecznie
    Może ktoś z was potrafiłby mi pomóc w związku z utworzeniem komunikacji pomiędzy panelem operatorski kpt600 dp a plc s7 1200 po profibus. Mam po profibus ie podłączony sterownik z Hmi. Natomiast PC z Hmi po mpi. Może ktoś z was ma manuala jak powinny wyglądać ustawienia w tia bezposrednio w panelu i module komunikacyjnym. Jak nadać adresy jak ustawić prędkość itp??

    0 10
  • SterControl
  • #2 11 Lut 2019 19:24
    Rafik4
    Poziom 27  

    Coś tu nie gra, jak łączysz plc z hmi po profibusie, to wykorzystałeś jedyny port w hmi i PC już nie podłączysz. Do czego to połączenie hmi z PC?

    0
  • #3 11 Lut 2019 19:32
    dares15.1
    Poziom 6  

    Chcę wysyłać program do HMI z pc

    0
  • Pomocny post
    #4 11 Lut 2019 20:28
    Rafik4
    Poziom 27  

    Co znaczy program? W tia portal programujesz plc i hmi, jeżeli masz moduł profibus master przy sterowniku, to nie potrzebujesz już innego połączenia. Jak chcesz załadować program do hmi, musisz się połączyć z nim bezpośrednio, przez profibus lub MPI. Jaki masz interfejs do programowania hmi?

    0
  • SterControl
  • #5 11 Lut 2019 20:44
    dares15.1
    Poziom 6  

    Program w znaczeniu software. Mam PC adapter USB dokładnie model 6ES7 972-0CB20-0XA0

    Dodano po 3 [minuty]:

    I chodzi mi o ustawienie tego połączenia i połączenia hmi z plc poprzez master bo nie widzi mi panelu operatorskiego w zakładce online access

    0
  • #6 12 Lut 2019 00:26
    Rafik4
    Poziom 27  

    OK, już więcej wiadomo. Tym adapterem możesz programować plc i hmi, najwygodniej zrobić sobie kabelek z przelotową wtyczką z jednej strony, łączysz plc z hmi a na wtyczkę przelotową zapinasz PC Adapter. Tworzysz w Tia połączenie profibus między plc i hmi, w hmi ustawiasz adres i w zasadzie tyle. Programujesz wtedy i plc i hmi połączeniem profibus bez przepinania kabelka. Jak będziesz miał jeszcze jakieś trudności w ustawieniu połączeń w tia to pisz, zrobię Ci opis z ustawień w tia.

    0
  • #7 12 Lut 2019 10:58
    dares15.1
    Poziom 6  

    ok to już to robiłem. Mam fizyczne połączenie profibusem z wtyczkami WFast Connect PROFIBUS SIMATIC DP 6ES7972-0BB52-0XA0 i bezpośrednio przez jedną tą która jest podłączona do hmi wpinam PC adapter. Terminatory na wtyczkach są załączone. Problem najprawdopodobniej jest z ustawieniem transmisji, adresów itp.

    0
  • #8 12 Lut 2019 11:34
    Rafik4
    Poziom 27  

    Ustawienia w panelu:
    Połączenie PLC s7 1200 Hmi Profibus MPI

    Tu ustawiasz adres z projektu, w tym przykładzie 5 i odznaczasz ptaszek.

    Ustawienia w Tia:
    Połączenie PLC s7 1200 Hmi Profibus MPI

    To w zasadzie tyle, jeżeli masz wpięty PC Adapter, to powinien się pojawić na liscie Online access, łączysz się ze sterownikiem i panelem wybierając Type of the PG/PC interface: PROFIBUS.

    Jak masz podłączony PC Adapter, to świeci na nim dioda power i usb?

    0
  • #9 12 Lut 2019 12:02
    dares15.1
    Poziom 6  

    Tak świecą diody mpi,usb i power. Co do 1 zdj nie mogę odznaczyć wciśniętego panel is the only master on th bus. A jak powinny wyglądać ustawienia w set pg/pc interface i w zakładce online access w pc adapter ?

    Dodano po 4 [minuty]:

    panel is the only master on th bus jest wygaszony tak jakby dokładnie jak na zdjęciu
    Połączenie PLC s7 1200 Hmi Profibus MPI

    0
  • #10 12 Lut 2019 19:00
    Rafik4
    Poziom 27  

    Po prędkości widzę, że masz wybrane połączenie MPI w panelu, zmień to na Profibus.

    0
  • #11 13 Lut 2019 00:47
    dares15.1
    Poziom 6  

    zrobione problemem okazała się wersja TIA najprawdopodobniej po użyciu v14 sp1 odnajduje juz normalnie panel zgodnie z wyższymi ustawieniami ,
    Dziękuję bardzo za pomoc:)

    0