Rotometr Magnietyczny rozdzielni CO

tsaja 11 Lut 2019 08:15 192 4
  • #1 11 Lut 2019 08:15
    tsaja
    Poziom 7  

    Witam Panowie,
    Nie widzę na forum podobnego tematu. dlatego zakładam nowy.
    Dziwna sprawa. Zaczął mi przeciekać rotometr. Zakupiłem nowy (obecnie w sprzedaży tylko magnetyczne) Po wymianie zero reakcji (magnes w położeniu górnym) mimo że grzejnik grzeje bez zarzutów. Podmieniłem pod inną pętle i to samo. Na (starych) jest ok. I teraz moje pytanie czy rotometr magnetyczny jest uszkodzony (nie zacina się) czy moja instalacja czegoś nie ma?

    Z góry dziękuję za pomoc.

    0 4
  • #2 11 Lut 2019 11:31
    Prof. SpecMiernik
    Poziom 17  

    To rozdzielacz Prandelli ?
    W moim te rotametry się pozacinały jak miałem kocioł węglowy (od brudnej wody).
    Teraz chciałem je zmienić na normalne ale długości nie pasowały więc zostaje albo wymiana belki albo 7x70 zł.
    Teoretycznie jak magnes jest w górze to nie powinno być przepływu.
    Zasilanie do rozdzielacza wchodzi na dolną czy górną belkę ?

    0
  • #3 11 Lut 2019 12:20
    tsaja
    Poziom 7  

    Nie znam nazwy rozdzielni a zasilanie zakładam że jest na górnej belce bo zawsze jest gorąca. Zastanawia mi dlaczego grzejnik działa skoro magnes jest u góry.. Metr wyżej mam listwy magnesowe do wieszania kluczy (myślałem że one podnoszą magnes ale to nie to. W każdym razie dziwna sprawa. Tak jak pisałem Przekładałem ten rotometr na inne pętle i zero reakcji Jest w ogóle możliwe że jest uszkodzony?

    0
  • #4 12 Lut 2019 14:14
    Prof. SpecMiernik
    Poziom 17  

    tsaja napisał:
    Jest w ogóle możliwe że jest uszkodzony?

    Jest możliwe.
    Ze swojego rozdzielacza wyjąłem kilka takich co przepływ był a magnes w górze.
    Trzpień wyciągnąłem palcami a magnes został w górnej pozycji.

    Co do zasilania belki:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17067809#17067809
    tylko rotametr ma zero na górze a zasilanie ma być na dolnej belce w/g oznaczeń..
    Rotometr Magnietyczny rozdzielni CO

    Z korków się proszę nie śmiać bo to testy :)

    0
  • #5 13 Lut 2019 06:38
    tsaja
    Poziom 7  

    Ok

    Wychodzi na to że mam uszkodzony ten rotametr. Dziękuję bardzo za opinie.

    0