[Rozwiązano] Napęd bramy garażowej Beninca

11 Lut 2019 21:13 936 6
  • Poziom 2  
    Potrzebuję pomocy ! Chciałbym podłączyć włącznik dodatkowy typu dzwonek do napędu bramy garażowej Beninca JM3 5B , aby ułatwić sobie i rodzinie zamykanie i otwieranie garażu ? Znalazłem schemat w necie i gdy wepnę się niby zgodnie z instrukcją i schematem pod styk 16 i 17 pali mi bezpiecznik znajdujący się w płytce
    Jak to podłączyć aby nie paliło bezpiecznika , może ja coś źle robię ?
  • Poziom 27  
    Wstaw zdjęcie płytki i pokaż jak wpinasz łącznik. Opisz gdzie co jest.

  • Poziom 43  
    drozdziel1972 napisał:
    zgodnie z instrukcją i schematem pod styk 16 i 17

    Jak? Co masz za instrukcje?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3340375.html
  • Pomocny post
    Poziom 17  
    W sumie, to się nie dziwię, że bezpiecznik pali, jeśli przycisk zwiera zasilanie:
    Napęd bramy garażowej Beninca
    Podłącz przycisk pod PP (styki 5-6).
  • Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    sosarek napisał:
    drozdziel1972 napisał:
    zgodnie z instrukcją i schematem pod styk 16 i 17

    Jak? Co masz za instrukcje?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3340375.html


    To niewłaściwy odnośnik. Sprawa dotyczy jm3 a nie bull5...

    Co do podłączenia to w jm3 zaciski 16 i 17 to wyjście zasilania 24V ac i ich zwarcie powoduje to co oczywiście zauważyłeś.
    Nie wiem co masz za instrukcję (albo jaka jest Twoja wiedza z czytania schematów), ale w mojej zaciski do podłączenia "dzwonka" to 5 i 6.

  • Poziom 43  
    Marek J. napisał:
    Sprawa dotyczy jm3 a nie bull5...

    Źle się zasugerowałem - ale w podlinkowanym jest by przycisk między zaciski COM i PP ;)
  • Poziom 2  
    Działa super ! dziękuję bardzo za pomoc !