Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Odczyt danych z modułu analogowego FX5 8AD

bigmaster 12 Lut 2019 16:09 111 1
  • #1 12 Lut 2019 16:09
    bigmaster
    Poziom 14  

    Zestaw FX5 + GOT2505 + GXW3+ FX5-8AD

    Jak odczytać dane za pomocą SDT.
    Czy jest dedykowany FB do odczytu danych.
    Czy jest struktura SDT do tego modułu,

    Adresując bezpośrednio działa ale gdy odwołuje się po nazwie zmiennej nic.
    wydaje mi się ze zmienna z typem danych SDT nie jest połączona z modułem.


    Odczyt danych z modułu analogowego FX5 8AD Odczyt danych z modułu analogowego FX5 8AD

    0 1
  • #2 13 Lut 2019 07:41
    Radzio M.
    Poziom 33  

    W GX Works 3 przy używaniu większości modułów można użyć "Module label" do danego modułu, większość rejestrów i bitów jest w tym zawarta.
    Jeśli chcesz dany rejestr wyświetlać w GOT to możesz bezpośrednio adresować w GOT, np. G01-2566, co oznacza adresowanie do pierwszego modułu po prawej stronie na adres 2566.

    Odczyt danych z modułu analogowego FX5 8AD

    Trzeba kliknąć PPM na dany moduł i wybrać "Add module label".

    Dodano po 41 [minuty]:

    Adresowanie w GOT :
    np. U01-G168

    U01 - nr modułu
    G168 - adres rejestru