Immergas Victrix TT osiąga temperaturę maksymalną ale nie dogrzewa ciepłej wody.

14 Lut 2019 08:09 144 1
  • Poziom 1  
    Witam, mam problem z piecem immergas victrix tt 24. Piec nagrzewa się do 60 stopni, ciepła woda leci maksymalnie 35 stopni. Walczę z tym problemem już jakiś czas i jak narazie został odkamieniony wymiennik płytowy, Wymiennik główny został zdemontowani i wyczyszczony. Ponad to ciepła woda została puszczona bezpośrednio z pieca wężykiem do wiadra, żeby wyeliminować mieszanie się zimnej i ciepłej wody w instalacji. Jedynie po zmniejszeniu ciśnienia zimnej wody (ograniczenie przepływu do minimum) woda robi się gorąca. Analiza spalin zrobiona, autodiagnoza przez elektronikę również. Spotkał się kiedyś ktoś z czymś takim ?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Witam.

    Podaj pełny symbol modelu kotła

    Trochę na zakamienienie wymiennika płytowego nie pasuje, bo by była wyższa temperatura kotła, niż 60°C.
    Bardziej to pasuje jednak do zanieczyszczenia wymiennika głównego albo palnika, lub pracy kotła ze zbyt małą mocą.

    Czy był zmierzony parametr F0, oraz podciśnienie na króćcu pomiarowym wentylatora?
    Czy kocioł ma właściwie ustawione parametry zależne od oporów kominowych?
    Czy moce kotła są właściwie wyregulowane?
    Czy kocioł w czasie występowania problemu wskazuje na wyświetlaczu pracę z pełną mocą?

    Problem ten istnieje od początku, czy się pojawił z czasem?
    Konkretnie przy jakim przepływie wody występuje ten problem - zmierzyć np: na czas ile wody wypływa, oraz jaką ma temperaturę na wejściu zimnej i wypływie ciepłej wody?

    Trzeba też zwrócić uwagę na to, że moc maksymalna tych kotłów jest poniżej 24kW, a to nie gwarantuje rewelacyjnych ilości ciepłej wody, i może jednak przepływ jest zbyt duży w stosunku do możliwości przy takiej mocy.