Jakie napięcie uzyskam oraz czy będzie to stałe??

panmechanik 07 Wrz 2005 21:16 1278 16
  • #1 07 Wrz 2005 21:16
    panmechanik
    Poziom 23  

    Witam potrzebuje zrobić zasilacz DC wiec jakie napięcie oraz czy będzie to w miare stałe napięcie po podłączeniu transformatora od mikrofali 2100V i prądzie wyjściowym 800mA poprzez mostek Gretza oraz kondensator filtrujący 1,15uf na 2100V??Chciałbym uzyskać mniejsze napięcie max 2kV czy mam odwinąć transformator czy dać rezystor jeśli to drugie to jakiej mocy??

    0 16
  • #2 07 Wrz 2005 21:24
    Aleksander_01
    Poziom 39  

    Witam
    Musisz odwinąć trafo (wtórne). Skoro nie znasz przekładni i ilości zwojów to zrób to praktycznie. odwijaj po kilkanaście zwojów i mierz napięcie.
    Opornik też można pod warunkiem stałego obciążenia (tej metody nie polecam).
    Pozdrawiam

    0
  • #3 07 Wrz 2005 22:33
    panmechanik
    Poziom 23  

    Tak sie składa że obciążenie będzie stałe wiec chyba zastosuje opornik tylko jaki??Jakiej mocy zalecacie??

    0
  • #5 07 Wrz 2005 22:45
    Aleksander_01
    Poziom 39  

    Witam
    Jeżeli chcesz "zbić" np. 150 V a prąd ma wynosić np. 0,3 A to R obliczasz z prawa Ohma R=U/I czyli w tym przypadku R=500 Ω. Teraz obliczamy moc traconą na R. P=U*I=45 W. Twój opornik musi mieć rezystancję o wartości 500 Ω i posiadać wytrzymałość mocową przynajmniej 45 W.
    Dlatego tej metody nie polecam (duża moc R), lepiej odwinąć kilkanaście zwojów.
    Pozdrawiam

    0
  • #6 07 Wrz 2005 22:50
    pukury
    Poziom 35  

    witam !! coś jest nie tak - jeżeli na wyjściu trafa masz 2100V zmiennego to na kond. ( po mostku ) będziesz miał 2100×1,41 = 2961V ! więc kond. na 2100 raczej tego nie wytrzyma . chyba że coś nie pojąłem . jesze jedno- kilka traf od mikrofal - które wpadły mi w ręce bylo nawinięte w sposób przewidziany do podwajaczy napięcia (jeden koniec wtórnego do masy ) UWAGA WYSOKIE NAPIĘCIE DOTKNIĘCIE GROZI ŚMIERCIĄ !!:D:D:D . pozdrawiam !!

    0
  • #7 08 Wrz 2005 00:33
    warth
    Poziom 12  

    Cytat:
    UWAGA WYSOKIE NAPIĘCIE DOTKNIĘCIE GROZI ŚMIERCIĄ !!

    przepraszam za off-topic, ale tak bardzo spodobał mi się szyk tego zdania, że nie mogłem się powstrzymać ;) chyba że tam miala być kropka? :D

    /ps. tylko bez urazy :P

    0
  • #8 08 Wrz 2005 08:29
    pukury
    Poziom 35  

    witam !! pewnie wyrok będzie - do kosza :D:D:D tam powinno być- HA !! HA !! pozdrawiam !

    0
  • #9 08 Wrz 2005 13:07
    panmechanik
    Poziom 23  

    Witam czy możecie mi wytłumaczyć jak to sie dzieje żę po wyprostowaniu z 2100V pojawia sie ponad 2900V!!!??Bo tego nie rozumiem przecież jest to odwrucenie dolnej części przebiegu i powinno wynosić max 2100V.Prosze wytłumaczcie mi to łopatologicznie.dzięki

    0
  • Pomocny post
    #10 08 Wrz 2005 13:35
    ogryz
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Witam!
    Tego podwyższenia dokonuje kondensator. Bez kondensatora wartość skuteczna napięcia wynosi 2100V. Gdy dodasz kondensator, tętnienia zostaną wygładzone a wartość skuteczna wzrośnie. Ilustruje to rysunek.

    Pozdrawiam.

    0
  • #11 08 Wrz 2005 16:19
    panmechanik
    Poziom 23  

    Ok dzięki mniej wiecej już rozumiem.Czyli transformator 2,1kV nie nadaje sie bo po wyprostowaniu będzie ponad 2100V a niestety nie moge takiego wysokiego napięcia użyć.Dlatego mam do was ostatnie pytanie jaki transformator mam użyć(będe go zamawił w firmie nawijającej transformatory)aby napięcie bo wyprostowaniu i pod obciążeniem wynosiło max 2000V.Ma być do zasilanie anodowe do lampy GU-81 oraz na siatke 600V.Teraz tylko pytanie jakie kondensatory oraz jaki transformator zamówić??Dzięki za pomoc

    0
  • #12 08 Wrz 2005 16:52
    pukury
    Poziom 35  

    witam !! sprawa ma sie oczywiście odwrotnie tzn. - 2100/1.41=1490 V . przy obciążeniu oczywiście spadnie ( w zależności od wydajności prądowej trafa i od pojemności kondensatorów ) co do kondorków - musisz połaczyć szeregowo co najmniej 6 szt. na napięcie 450V i każdy z nich zbocznikować oporem jakieś 100 - 150 kΩ . a tak w sumie to proponowałbym Ci poszukanie po stronach KF/UKF są tam przykłady wzmacniaczy/zasilaczy itp. przedsięwzięcie jest dość poważne !! http://www.cqham.ru ( np ) pozdrawiam!!

    0
  • #13 08 Wrz 2005 21:59
    panmechanik
    Poziom 23  

    ??Teraz to już mam mętlik w głowie inni mówią że po wyprostowaniu będzie ponad 2900V a teraz że niecałe 1400V bez obciążenia.To prawie 1.5kV różnicy??To jak jest wreszcie z tym??)Co do kondensatorów chce zastosować 1,2 uf/2100V tylko nie wiem ile takich dać.Do doradzacie??Ale najbardziej interesuje mnie z tym napieciem czy wreszcie po wyprostowaniu będzie ponad 2100V czy mnie??Bo nie cche zniszczyć sobie lampy i przy okazji nie stracić życia lub kto wie czego:)

    0
  • #14 08 Wrz 2005 22:17
    pukury
    Poziom 35  

    witam !! w pierwszym przypadku mnożyłeś 2100V nap. zmiennego przez 1.41 a w drugim 2100V napięcia stałego po kondorkach dzieliłes przez 1.41 aby wyliczyć wartość napięcia zmiennego na trafie. 2100Vac razy 1.41 = 2961V . 2100Vdc dzielone przez 1.41 =1489Vac. teraz chyba wszystko jasne . a więc - zamawiasz trafo którego napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi 1489 (1500) v, po wyprostowaniu w mostku i podaniu wyprostowanego napięcia na kondorki uzyskujesz 1500 razy 1,41 = 2100 ( około ) pozdrawiam !!

    0
  • #15 08 Wrz 2005 22:50
    ogryz
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Upraszczając nieco wypowiedź poprzednika:
    2100V*1.41=2961V (tyle uzyskasz z trafa, które masz)
    x*1.41=2100V (tyle chcesz uzyskać)
    Czyli zamawiasz trafo, które ma na wtórnym x voltów.

    0
  • #16 08 Wrz 2005 22:50
    UBL21
    Poziom 19  

    Napięcie na kondensatorze po prostowniku dwupołówkowym bedzie wyższa od napięcia skutecznego o 1,41 zgodnie z tym co napisał kol. pukury w pierwszym swoim poscie oraz przedstawił graficznie kol. ogryz. Jeżeli faktycznie (zmierzone) napiecie wynosi 2100V musisz odwinąć z uzwojenia wtornego tyle zwojów (700V) aby napięcie wynosiło ok. 1400V. Nawiń na kolumnie transformatora 1 zwój, zmierz dokładnie napięcie jakie będzie na tym 1 zwoju. Jlość odwijanych zwojów określisz dzieląc 700V przez napięcie zmierzone na jednym zwoju. Pojemność kondensatora filtrującego musi być taka aby nie występował przydźwięk, (jeśli ma to być nadajnik radiowy) dobierz doświadczalnie ale myśle ze minimum 20uf i dławik filtrujący.

    0
  • #17 08 Wrz 2005 23:33
    pukury
    Poziom 35  

    witam !! przepraszam za format wypowiedzi ale trochę się zmartwiłem że Kol. niezna tych prostych zależności wię postanowiłem rzecz opisać wyrażnie. co do nawijania traf we własnym zakresie to raczej bym odradzał - szczególnie w tym przypadku !! ( nap . dość wysokie a Kol. jak myślę nie zabardzo doświadczony ) . pozdrawiam !!

    0