ATS01N2 - Podłączenie pod sprężarkę przez włącznik ciśnieniowy

21 Lut 2019 20:37 156 3
  • Poziom 15  
    Witam mam pytanie posiadam SOFT Start do silników 3 fazowych
    ATS01N2
    który ze schematów będzie prawidłowy do podłączenia go pod silnik pracujący przy sprężarce. W jaki sposób rozwiązać podłączenie presostatu pod ATS01N2?


    Sterowanie silnika odbywa się przez presostat (zamontowany na sprężarce)

    ATS01N2 - Podłączenie pod sprężarkę przez włącznik ciśnieniowy ATS01N2 - Podłączenie pod sprężarkę przez włącznik ciśnieniowy ATS01N2 - Podłączenie pod sprężarkę przez włącznik ciśnieniowy ATS01N2 - Podłączenie pod sprężarkę przez włącznik ciśnieniowy
  • Specjalista Automatyk
    Jeżeli dotychczas miałeś stycznik (załączający silnik) to wstaw softstart między stycznik a silnik tak jak na stronie 3/5 "prawy" - przebieg pracy będzie tak jak na stronie 4/5 - będziesz miał czas rozpędzania P1 i próg napięciowy P2; P3 - to czas hamowania - przy sprężarce nie jest istotny.
    Jeżeli chcesz wyrzucić stycznik (a w to miejsce wstawić softstart) to po podłączeniu softstartu włącznik ciśnieniowy musi być wstawiony między LI+ a LI2. Kros między LI+ a BOOST powoduje forsowanie startu silnika (taki mały "schodek" na wykresie dla U3).
  • Poziom 15  
    pafciowaw napisał:
    Jeżeli dotychczas miałeś stycznik (załączający silnik) to wstaw softstart między stycznik a silnik tak jak na stronie 3/5 "prawy" - przebieg pracy będzie tak jak na stronie 4/5 - będziesz miał czas rozpędzania P1 i próg napięciowy P2; P3 - to czas hamowania - przy sprężarce nie jest istotny.
    Jeżeli chcesz wyrzucić stycznik (a w to miejsce wstawić softstart) to po podłączeniu softstartu włącznik ciśnieniowy musi być wstawiony między LI+ a LI2. Kros między LI+ a BOOST powoduje forsowanie startu silnika (taki mały "schodek" na wykresie dla U3).


    Czy na R1A i R1C ma być podane napięcie 230V? tak jak na stronie 3/5?
  • Specjalista Automatyk
    R1A i R1C to styki wbudowanego (w softstart) przekaźnika - są zamykane kiedy "pójdzie w pracę". W Twoim przypadku nic tam nie podłączasz (dla podłączeń jak w moim poście wyżej).