Połączenie dwóch sterowników z falownikiem Lenze 8400 sieć PROFINET

sebjuk 27 Lut 2019 11:57 540 5
  • #1 17808059
    sebjuk
    Poziom 2  
    Witam wszystkich,

    Mam taki problem, otóż istnieje sobie sieć w której jest sterownik S7 300 oraz kilka falowników Lenze 8400.
    Załóżmy, że sterownik nazywa się PLC_1, a jeden z falowników to FAL_1.
    Dodam, że sterownik z falownikami połączony jest po sieci PROFINET.
    Chciałbym teraz dołożyć jeszcze jeden sterownik S7 1200 (PLC_2), która miałby czytać parametry od FAL_1 po kanale parametrycznym.
    W momencie podpięcia sterownika PLC_2 do sieci sterownik PLC_1 "wywala" komunikat, że utracił połączenie z FAL_1 (z resztą falowników wszystko jest okej). I zaczynają łączyć się na zmianę, przy czym kiedy jeden się łączy to drugi pokazuje błąd i odwrotnie.

    Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?

    Pozdrawiam.
  • Pomocny post
    #2 17808200
    Rafik4
    Poziom 31  
    Nie możesz tak ich łączyć, komunikuj się z jednym plc, np. Plc1 czyta i wysyła dane do fal1, a przez komunikację plc1 z plc2 sterujesz tym falownikiem, czy co tam chcesz robić.
  • #3 17808285
    sebjuk
    Poziom 2  
    Rafik4 napisał:
    Nie możesz tak ich łączyć, komunikuj się z jednym plc, np. Plc1 czyta i wysyła dane do fal1, a przez komunikację plc1 z plc2 sterujesz tym falownikiem, czy co tam chcesz robić.


    Czyli nie mając dostępu do PLC_1 nie jestem w stanie nic zdziałać?
  • Pomocny post
    #4 17808372
    pearlchili
    Poziom 15  
    W sieci Profinetowej może występować tylko jeden IO-Controller (czyli "master"). Jak rozumiem taką rolę w opisanej sieci pełni PLC_1, a dodany przez Ciebie PLC_2 też "chciałby" pełnić rolę IO-Controllera i dlatego wszystko się sypie.

    Tak jak napisał Rafik4 należałoby PLC_2 skonfigurować jako IO-Device a następnie za pomocą PLC_1 odczytywać z niego parametry i wystawiać je do odpowiednich falowników.
  • #6 17809772
    sebjuk
    Poziom 2  
    Właśnie problem polega na tym, że nie chciałbym nic robić w PLC_1.