    Witam wszystkich. Czy ma ktoś jakieś dane tych transformatorów? Mam takie 3 sztuki. Chciałbym z nich zrobić prostownik z rozruchem. Czy można je łączyć równolegle po stronie wtórnej?

    Połączenie 3x trafo 430-7103 do budowy prostownika z rozruchem
  • Poziom 43  
    kukiz1986 napisał:
    Jaka jest moc jednej sztuki?
    Moc trafa podaje się w VA. 80A to prawdopodobnie prąd uzwojenia wtórnego.
    Podaj średnicę drutu (bez izolacji) którym nawinięto wtórne uzwojenie.
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    kukiz1986 napisał:
    Czytałem że ok 80A


    Jaki jest przekrój kolumny środkowej? Po jej wielkości oszacujesz moc.
    80A? Wtórne jest nawinięte drutem 10AWG (5,3mm2) więc 15A będzie rozsądnym ciagłym obciązeniem.
  • Poziom 43  
    jdubowski napisał:
    15A będzie rozsądnym ciagłym obciązeniem.
    Przy rozruchu nie występuje obciążenie ciągłe ale krótkotrwale. Przy kilkusekundowej pracy, licząc czas od stanu zimnego transformatora, uzwojenie powinno wytrzymać.
    Może te 80A oznacza dopuszczalny prąd chwilowy. Pytanie jak nisko spadnie napięcie przy obciążeniu takim prądem. :?: