Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
OptexOptex
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

SATEL Fałszywe Alarmy i sterownik INT TSI

Grzegorz Brzeźnio 23 Kwi 2019 11:24 1362 39
  • #31
    tnm4
    Poziom 10  
    Cześć,
    Kable ytdy nieekranowane długości ok. 20mb. Wyjścia out1 i out2 to sygnalizator, out3 out4 jako zasilanie 12V. Wyjście +KPD tylko zasilony manipulator. Dzisiaj miałem kolejny reset manipulatora wraz z sabotażem ob, po czym moduł obecność ok. Kod błędu to P1/SK1/W193/339. Modyfikacja zasilania do internetu TSI niestety nic nie dała. Przewody alarmowe są raczej odseparowane od przewodów prądowych.
  • OptexOptex
  • #32
    Kalix
    Poziom 10  
    Dzień dobry!
    Mam to samo, domek a w nim 2x INT-TSI, podłączone do APS412. Reszta urządzeń do zasilacza centrali. System działa kilka tygodni i te restarty, raz jeden, raz drugi...

    1 2020-05-21 12:34 - Restart modułu LCD:INT-TSI piętro
    2 2020-05-21 12:34 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    3 2020-05-21 5:30 - Restart modułu LCD:INT-TSI piętro
    4 2020-05-21 3:30 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    5 2020-05-20 21:49 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    6 2020-05-20 13:36 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    7 2020-05-20 0:01 - Restart modułu LCD:INT-TSI piętro
    8 2020-05-19 23:27 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    9 2020-05-13 17:14 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    10 2020-05-13 3:16 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    11 2020-05-12 17:08 - Restart modułu LCD:INT-TSI piętro
    12 2020-05-12 17:08 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    13 2020-05-08 15:47 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    14 2020-05-08 15:46 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    15 2020-05-08 15:46 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    16 2020-05-08 14:53 - Restart modułu LCD:INT-TSI piętro
    17 2020-05-08 14:53 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    18 2020-05-07 18:45 - Restart modułu LCD:INT-TSI piętro
    19 2020-05-07 18:45 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    20 2020-05-07 18:23 - Restart modułu LCD:INT-TSI piętro
    21 2020-05-07 18:17 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    22 2020-05-06 18:03 - Restart modułu LCD:INT-TSI piętro
    23 2020-05-06 15:44 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
    24 2020-04-28 17:54 - Restart modułu LCD:INT-TSI piętro
    25 2020-04-28 17:54 - Restart modułu LCD:INT-TSI parter
  • OptexOptex
  • #34
    Kalix
    Poziom 10  
    Testy zasilania dobre, odległości od zasilacza to 10m i tam mam linkę 2x1mm2 do zasilania, drugi TSI na podwójnie skręconych żyłach ytdy odległość 15m.

    Wsparcie satela zasugerowało zmianę sposobu zasilania na oddzielny zasilacz, nie pomogło, drugi kontakt i sugestia o format kart pamięci, zrobiłem i kolejnej nocy znów restart.

    Części tych restartów towarzyszy alarm sabotażowy (brak obecności modułu) i to jest w tym wszystkim najgorsze bo alarmuje klienta.
  • #36
    tnm4
    Poziom 10  
    Mam dokładnie ten sam problem. Za sugestią Satela, zakupiłem dedykowany zasilacz 3A z baterią 7Ah tylko na potrzeby INT TSI za 150zł. Brak efektów, te same restarty tylko trochę rzadziej. Tak więc moim zdaniem problemy z zasilaniem można wsadzić pomiędzy bajki. Moim zdaniem to problem elektroniki lub soft-owy (wskazuje na to bardzo losowa sekwencja restartów i sabotaży).
    Pozostaje mi jeszcze ewentualnie podmiana akumulatora który podtrzymuje Integrę, na inny, nowy.
    Wymieniać po kolei płyty Integra i manipulatora za 1200 zł nie mam zamiaru.
  • #37
    Kalix
    Poziom 10  
    Tak mam podłączony 7ah do aps412, wcześniej oba te INT-TSI były zasilane z centrali, tam był aku 18ah.

    Zastanawiam się czy ktokolwiek na tym forum użytkuje/instalował INT-TSI, który nie stwarza problemów.
  • #38
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    W dwóch instalacjach dopadły mnie identyczne restarty INT-TSI, oczywiście zasilanie poprawne. Jak pisali poprzednicy, producent nie pomaga. Samego problemu nie udało mi się rozwiązać, lecz zastosowałem "protezę".
    Stworzyłem nową strefę która nie jest obsługiwana przez żadne manipulatory, aplikację, sygnalizatory i w ustawieniach INT-TSI zaznaczyłem żeby alarm sabotażowy był sygnalizowany w tej nowej strefie.
    Nie jest to rozwiązanie profesjonalne, ani rozwiązanie problemu, losowe restarty pozostają, ale są niewidoczne dla końcowego użytkownika.
  • #39
    tnm4
    Poziom 10  
    cześć,
    Może porównajmy konfiguracje naszych urządzeń? może uda znaleźć się element wspólny, który powoduje restarty?
  • #40
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    tnm4 napisał:
    Może porównajmy konfiguracje naszych urządzeń? może uda znaleźć się element wspólny, który powoduje restarty?

    Ale konfigurację czego chcesz porównywać? Centrali? Manipulatora TSI?
    W TSI każdy projekt jest inny, inne wejścia, inne wyjścia, inne sterowania, makra, kamery.
    Nie bardzo wiem jak chcesz porównywać te konfigurację, np. ja mam Integrę 256+ z czego około 160 wyjść wirtualnych spełnia funkcję logiczne i sterujące. Do czego chcesz to porównać?