amicek 22 Nov 2020 14:10 14547 191
Przewód Toplex
  • #181
    Slak68
    Level 22  
    Czyli łączysz akumulatory 4s2p (dwa równolegle i 4 takie pary szeregowo).
    Potrzebujesz więc 4 takie balansery - https://pl.aliexpress.com/item/32233346673.html
    0-10A to zakres wielkości prądu balansującego poszczególne akumulatory - tu max. 10A przy dużej różnicy napięć między akumulatorami w szeregu.
    Im mniejsza różnica napięć tym mniejszy prąd.
  • Przewód Toplex
  • #182
    amicek
    Level 6  
    Slak68 wrote:
    Czyli łączysz akumulatory 4s2p (dwa równolegle i 4 takie pary szeregowo).
    Potrzebujesz więc 4 takie balansery - https://pl.aliexpress.com/item/32233346673.html (...)
    A czemu nie ten ostatni typ? Nie nadaje się?

    Próbowałam to sobie rozrysować, ale chyba poplątałam kabelki i wyszedł mi mało przejrzysty kociołek.
    Podwójna hybryda solar+wiatrak oraz on/off-grid
    Obok mojej próby połączenia tego wszystkiego prawidłowo dodałam rysunki bez kabli. Jakby ktoś mógł mi to poprawnie narysować jeżeli na tych po lewej namieszałam to byłabym wdzięczna.
  • Przewód Toplex
  • #187
    amicek
    Level 6  
    Na tą chwilę mam je jeszcze podłączone szeregowo (8 sztuk), więc by to zachować, najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie 8 balanserów proponowanych przez Slak68.

    Niestety nikt z kolegów nie pochylił się nad moimi ostatnimi rysunkami, a niestety (po czasie widzę, że) źle narysowałam zwłaszcza ostatni schemat połączenia, więc będę musiała spróbować ponownie ;)

    Ostatnio zrobiłam test działania akumulatorów na przetwornicy napięcia 12V DC/230V AC 2000/4000W czysty sinus.





    Gdyby film za bardzo się ciął to wyżej jest link do YT.
    Pracując w garażu puściłam nawiew ciepłego powietrza. Działało kilka godzin (około 3h) na maksymalnych "obrotach" przy 8 aku 100Ah w szeregu zanim zaczął pikać. Były naładowane do około 13,6V, także wydaje mi się, że było nieźle.

    Wracając do balansera HA02. Narysowałam (mam nadzieję, że tym razem poprawnie) schemat podłączenia pod 8 akumulatorów.

    Podwójna hybryda solar+wiatrak oraz on/off-grid
  • #190
    theo33
    Level 27  
    amicek wrote:
    Na tą chwilę mam je jeszcze podłączone szeregowo (8 sztuk), więc by to zachować, najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie 8 balanserów proponowanych przez Slak68.

    Niestety nikt z kolegów nie pochylił się nad moimi ostatnimi rysunkami, a niestety (po czasie widzę, że) źle narysowałam zwłaszcza ostatni schemat połączenia, więc będę musiała spróbować ponownie ;)

    Ostatnio zrobiłam test działania akumulatorów na przetwornicy napięcia 12V DC/230V AC 2000/4000W czysty sinus.





    Gdyby film za bardzo się ciął to wyżej jest link do YT.
    Pracując w garażu puściłam nawiew ciepłego powietrza. Działało kilka godzin (około 3h) na maksymalnych "obrotach" przy 8 aku 100Ah w szeregu zanim zaczął pikać. Były naładowane do około 13,6V, także wydaje mi się, że było nieźle.

    Wracając do balansera HA02. Narysowałam (mam nadzieję, że tym razem poprawnie) schemat podłączenia pod 8 akumulatorów.

    Podwójna hybryda solar+wiatrak oraz on/off-grid


    Z ostatnich postów wywnioskowałem że masz falownik 5 kVA na 48 V, więc nie bardzo rozumiem sensu tego testu zfalownikiem 4000 W na 12 V a dodatkowo wspominasz o 8 aku połączonych w szeregi w jakim to celu
    Jeżeli te aku chcesz użyć do falownika 5 kVA to potrzebna bateria składająca się z połączonych szeregowo 4 aku i ew. druga taka sama podłączona równolegle do pierwszej a balanser jeżeli już to moim zdaniem do każdej baterii taki na 4 aku np. HA02 jak podałaś wyżej
  • #191
    amicek
    Level 6  
    theo33 wrote:
    Z ostatnich postów wywnioskowałem że masz falownik 5 kVA na 48 V, więc nie bardzo rozumiem sensu tego testu zfalownikiem 4000 W na 12 V a dodatkowo wspominasz o 8 aku połączonych w szeregi w jakim to celu
    Jeżeli te aku chcesz użyć do falownika 5 kVA to potrzebna bateria składająca się z połączonych szeregowo 4 aku i ew. druga taka sama podłączona równolegle do pierwszej a balanser jeżeli już to moim zdaniem do każdej baterii taki na 4 aku np. HA02 jak podałaś wyżej
    Spieszę z odpowiedzią, choć one pojawiły się we wcześniejszych postach.
    Akumulatory są na podtrzymaniu na zasilaczu labolatoryjnym zanim nie trafią do instalacji. Niestety przez plandemię terminy mi się obsunęły - na tą chwilę o rok. Falownik i przetwornicę kupiłam w dobrej cenie na blackweek. Falownik czeka, a przetwornicę mam do przyczepy campingowej. W garażu mam zimno, więc przy okazji przetestowałam przetwornicę i jak sprawują się akumulatory po roku trzymania ich jedynie na podtrzymaniu.

    Dziękuję za rozrysowanie. Też tak myślałam, że lepiej będzie jak zastosowałabym dwa balansery. Wtedy możnaby zastosować nawet te o których wspomniał noja102. theo33 co proponujesz w miejsca oznaczone 80A?
    noja102 wrote:
    To rozwiązanie można zastosować jedynie do 4 akumulatorów dlatego nie brałam ich nawet pod uwagę. Dla 8 odpada, chyba, że użyje się dwa w taki sposób jak theo33 zaproponował na rysunku. Opcja warta przemyślenia.