Stabilizacja napięcia przy urządzeniach z grzałka

08 Mar 2019 22:52 189 6
  • Poziom 9  
    Witam
    Męczę się ostatnio z takim tematem. Jest hala na hali kilka zgrzewarek średnio o mocy około 4000w, przy załączeniu mruga delikatnie światło i świetlówki i ledy. Rozdzielone już zostało na obwody każdy kablem 3x4 zabezpieczenie c25 bezpośrednio ze złącza ( nowa rozdzielnia, ktoś dał wcześniej 3x2,5 i gniazda zwykle 16a ale spaliło się to podobno w przeciągu pół roku). Obstawiałem że przekrój "zera" powodował te skoki napi3cia. Ale powymianie instalacji nadal to jest, w mniejszym stopniu ale zauważalnie. Jakiś stabilizator napięcia powinienem zastosować ? Lub jakieś inne rozwiązanie?
  • IGE-XAO
  • Moderator - Elektryka
    IPZ mierzyłeś? Na zasilaniu, na odbiornikach 4kW, na oprawach oświetlenia?
  • IGE-XAO
  • Poziom 24  
    viru napisał:
    ... Rozdzielone już zostało na obwody każdy kablem 3x4 zabezpieczenie c25 bezpośrednio ze złącza...

    Na 4 mm² to max 20A.
    Zmierz spadki napięcia na zasilaniu rozdzielnicy.
  • Poziom 9  
    zbich70 napisał:
    IPZ mierzyłeś? Na zasilaniu, na odbiornikach 4kW, na oprawach oświetlenia?

    Właśnie jeszcze nie miernik wraca z delegacji dopiero w poniedziałek ale chciałem jakiejś alternatywy ale chyba się nie obejdzie

    750kV napisał:
    viru napisał:
    ... Rozdzielone już zostało na obwody każdy kablem 3x4 zabezpieczenie c25 bezpośrednio ze złącza...

    Na 4 mm² to max 20A.
    Zmierz spadki napięcia na zasilaniu rozdzielnicy.

    Dlaczego max 20a? Stabilizacja napięcia przy urządzeniach z grzałkaTabelaObc_...68x410.png Download (126.9 kB)
  • Poziom 38  
    viru napisał:
    Właśnie jeszcze nie miernik wraca z delegacji dopiero w poniedziałek ale chciałem jakiejś alternatywy ale chyba się nie obejdzie
    Miernik IPZ to nie jest "cudowna skrzynka" która zdiagnozuje uszkodzenie.
    Miernik podaje wartość, IPZ, a nikt nie wie jaka powinna być.
    viru napisał:
    przy załączeniu mruga delikatnie światło i świetlówki i ledy.
    Obejrzeć przebiegi napięcia na oscyloskopie. Mruganie zobaczysz na oscyloskopie.
    Stwierdzisz przyczynę mrugania.
    Potrzebny oscyloskop z sondą 1:10 zasilany z trafa separacyjnego lub akumulatora.
  • Poziom 43  
    viru napisał:
    Ale powymianie instalacji nadal to jest

    To normalne, jak włączasz 20-30A to sa spadki napieć.
    Jakie zabezpieczenie w złączu, jak daleko od transformatora.
    Jaki prąd pobierają zgrzewarki, 1,2 ,3 czy fazowe?
  • Poziom 26  
    CYRUS2 napisał:
    [Miernik IPZ to nie jest "cudowna skrzynka" która zdiagnozuje uszkodzenie.
    Miernik podaje wartość, IPZ, a nikt nie wie jaka powinna być.

    Dopóki miernik IPZ nie dojedzie z delegacji, pokuszę się obliczyć zgrubnie wartość IPZ. Henryk Markiewicz w książce "Instalacje elektryczne" podaje wzór na jego obliczenie metodą techniczną. Zakładam spadek napięcia przy włączonym obwodzie 5%(11,5V), Rp=230V/25A=9,2Ω, Up=218,5V. Zpz=(11,5V*9,2Ω)/218,5V=0,48Ω. Ciekawe czy taki wynik namierzy miernik?

    Zarzut kol. CYRUS2, że nikt nie wie jaka powinna być impedancja pętli zwarcia w tym obwodzie jest nieprawdziwy. Ma być mniejsza od 0,48Ω.