[Rozwiązano] Przekrój przewodu od GSW do uziomu

14 Mar 2019 20:31 975 4
  • Poziom 3  
    Witam.
    Dane: Instalacja jednofazowa, TN-C z ZE, modernizacja na TN-S, wykonanie uziemienia GSW punktu rozdziału PEN, długość linki GSW-UZIOM - około 10 metrów.

    Tego typu tematy zdarzają się na forum, ale czy jest jednoznaczna zależność /tabela pochodząca ze źródła godnego zaufania określająca przekrój linki PE?
    Sugerując się tą tabelą:
    Przekrój przewodu od GSW do uziomu
    Dobrałem przekrój linki 10mm2 i taką zakupiłem, jako, że przewód zasilający to 2x6mm2.
    Jednakże teraz, jak czytam, sporo osób z nieznanego mi powodu podaje przynajmniej średnicę 16 mm2.
    Jak to jest, teraz nie wiem czy nie pojechać do sklepu i nie wymienić na 16mm2.
  • Pomocny post
    Moderator Elektrycy
    JEżeli instalacja odgromowa jest wykonana na obiekcie i podłączona do uziomu, który ma mieć galwaniczne połączenie z GSU/GSW, to minimalny przekrój dla Cu wynosi 16mm2.
    Jeżeli nie jest, to minimalny przekrój dla Cu wynosi 6mm2.

    Powyższa tabelka dotyczy przewodów ochronnych, a nie uziemiających.

    Podstawa: PN HD 60364-5-54
  • Poziom 3  
    Dziękuję za rzetelną odpowiedź.

    Dom nie posiada instalacji odgromowej, zatem wydaje się, że minimalna średnica powinny wynieść 6mm2.

    Jeśli jednak przytoczyć fragment artykułu Dr Musiała, na który prze chwilą się natchnąłem [załącznik]. Odnosi się on to w/w normy i sugeruje on, aby przyjąć średnicę >=10 mm2, zgodną ze starą normą, jeśli przewód nie jest narażony na działanie prądu piorunowego.
    No ale właśnie, przecież jednym z zadań ochronnika przeciwprzepięciowego jest ochrona przed przepięciami wynikającymi z działania wyładowań atmosferycznych, w których potencjał odkłada się na linii napowietrznej. Mam rację? W takim razie należy nadal zastosować 16mm2, zaś mniejsze średnice >=6mm(aktualna norma)/>=10mm2(stara norma) pozostają tylko dla instalacji z linią zasilającą umiejscowioną pod ziemią? Proszę ocenić czy mój tok rozumowania jest poprawny.
  • Moderator Elektrycy
    Stosowanie przekrojów minimalnych jest dopuszczalne, ale niekoniecznie zalecane w każdej sytuacji.
    Takim połączeniem mogą być objęte np. kolejne szyny wyrównawcze w obiekcie.
    Główna szyna, moim zdaniem, powinna być połączona z uziomem możliwie dużym przekrojem - 16mm2 lub 25mm2 w miedzi lub np. 4x25 w żelaznej bednarce.

    micro_lab napisał:
    zatem wydaje się, że minimalna średnica powinny wynieść 6mm2.

    Wydaje się, że nie do końca rozumiemy się ze średnicą i przekrojem poprzecznym ;). Niemniej jednak unikałbym tak małych przekrojów dla tego zadania.
  • Poziom 3  
    kozi966 napisał:
    Wydaje się, że nie do końca rozumiemy się ze średnicą i przekrojem poprzecznym .

    Ostatnio się trochę śmiałem (w myślach), że doradca w sklepie używa sobie zamiennie tych terminów, a tu proszę, samemu nie tak trudno o takie przejęzyczenie. ;)

    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.