serafindamian 14 Mar 2019 23:03 63 1
  • #1 14 Mar 2019 23:03
    serafindamian
    Poziom 9  

    Trzeba by było zrobić rozdzielnie w piwnicy. Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe. Z zabezp. uziemienia to problem bo to jest instalacja TN-C więc należało by wykonać uziemienie najlepiej fundamentowe lub chociaż sonda. Ale to kolejne koszty. Co innego jak w domu jest instalacja TN-S czyli 3- przewodowa lub 5-cio.




    ----
    Wydzielono z tematu: Zabezpieczenia instalacji elektycznej - Tylko L i N
    przez kozi966 dnia 14 Mar 2019 23:06

  • #2 14 Mar 2019 23:08
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    serafindamian napisał:
    Z zabezp. uziemienia to problem bo to jest instalacja TN-C więc należało by wykonać uziemienie najlepiej fundamentowe lub chociaż sonda.


    Nie ma żadnych podstaw aby twierdzić, że jest to ukłąd TN, to raz.
    Do wykonania zabezpieczeń obwodów odpowiednich do celów ochrony przeciwporażeniowej oraz przetężeniowej, nie jest wymagane robienie uziemienia specjalnie pod to zadanie.

    Autor nie określił układu sieciowego.