Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] Czujnik temperatury pomiar

marcinxx93 15 Mar 2019 01:16 135 8
  • #1 15 Mar 2019 01:16
    marcinxx93
    Poziom 3  

    Witam
    Czy sygnał z płytki do czujników pt100 siemensa można odczyt z tego czujnika np wyskalowac do wyjścia pradowego 4-20 mA lub 0-10v a by to wyjście użyć do podłączenia uniwersalnego wyświetlacza temperatury ?

    Chodzi o to ze do plc podłączony jest pt100 za pomocą płytki rtd. I nie wiem jak pomiar z tego czujnika pokazać na wyswietlaczu uniwersalnym który obsługuje wejście prądowe lub napięciowe ar517 apar

    Chyba ze jest inny sposób

    0 8
  • Pomocny post
    #2 15 Mar 2019 06:42
    Radzio M.
    Poziom 33  

    Jeśli dana płytka, o której nic nie wiemy niema przetwornika PT100 na analog to należy zakupić przetwornik. Sprawdź np. ofertę firmy APAR.

    0
  • Pomocny post
    #3 15 Mar 2019 06:56
    daro31ie
    Specjalista Automatyk

    Witaj
    Troszeczkę nie rozumiem Twojego zapytania.
    Jeżeli w tym momencie masz podłączony do wejścia analogowego czujnik temperatury PT100 i to działa.
    To odpowiednie przeskalowanie sygnału wyjścia analogowego pozwoli na wyświetlenie temperatury na zewnętrznym mierniku/czytniku.

    Pozdrawiam daro

    0
  • #4 15 Mar 2019 07:24
    marcinxx93
    Poziom 3  

    płytka to SB 1231 RTD - 6ES7231-5PA30-0XB0 do niej podłączony jest czujnik

    0
  • Pomocny post
    #5 15 Mar 2019 08:17
    daro31ie
    Specjalista Automatyk

    Witam

    Moduł 6ES7231-5PA30-0XB0 to płytka sygnałowa SB 1231 RTD, 1 WEJŚCIE ANALOGOWE RTD (PT 100 I PT1000)
    Jeżeli w sterowniku masz wyjście analogowe to oczywiście możesz odpowiednio przeskalować je tak aby podołączany wyświetlacz pokazywał aktualną temperaturę.

    Pozdrawiam daro

    0
  • #6 15 Mar 2019 12:28
    marcinxx93
    Poziom 3  

    Myśle ze można zrobić to tak sygnał z tej płytki za pomocą bloków scale x i norm x wyskalowac tak jak bym robił wyjście analogowe dla np. Siłownika

    0
  • Pomocny post
    #7 15 Mar 2019 12:34
    daro31ie
    Specjalista Automatyk

    marcinxx93 napisał:
    Myśle ze można zrobić to tak sygnał z tej płytki za pomocą bloków scale x i norm x wyskalowac tak jak bym robił wyjście analogowe dla np. Siłownika


    Dla siłownika? rozumiem, że proporcjonalnego.

    0
  • Pomocny post
    #8 15 Mar 2019 12:34
    Rariusz
    Specjalista Automatyk

    Witam,

    Wystraczy SCALE. Kolego, już poruszałeś ten temat odnośnie skalowania
    więc skorzystaj z tego co się już nauczyłeś.

    Pozdrawiam,

    0
  • #9 15 Mar 2019 13:34
    marcinxx93
    Poziom 3  

    Przejrzałem tamte tematy i już wszystko jasne 😊😊😊

    0