Sterownik pompy co, sp-03, brak regulacji

16 Mar 2019 17:09 429 21
  • Poziom 19  
    Witam, do sterowania piecem używam sterownika sp-03. Jednak mam problem otóż od wczoraj nie działa mi ustawienie temperatury alby Pompka się włączyła-wylaczyla. Działa tylko w trybie ciągłym. Co to może być za przyczyna?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 19  
    daro31ie napisał:
    Przyczyną może być oszkodzony sam sterownik lub czujnik temperatury.
    Pozdrawiam daro


    A jak to sprawdzić?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 17  
    Masz kolego czym zrobić pomiary?
    Do sprawdzenia wspomniany czujnik (termistor), potencjometr nastawy temperatury, stabilizator 7809(napięcia), elektrolit, mostek prostowniczy, trafo oraz luty na przekaźniku.
  • Poziom 21  
    daro31ie napisał:
    Jeżeli masz pt100, a w większości takich układów jest taki stosowany to pomiar rezystancji pomoże Ci w diagnozie.

    W tak prostych regulatorach jest termistor -choćby ze względu na cenę pt100
    Sprawdź tranzystor T1
  • Poziom 19  
    leonard666 napisał:
    Masz kolego czym zrobić pomiary?
    Do sprawdzenia wspomniany czujnik (termistor), potencjometr nastawy temperatury, stabilizator 7809(napięcia), elektrolit, mostek prostowniczy, trafo oraz luty na przekaźniku.



    A jak sprawdzić krok po kroku ten termostat, miernik mam
  • Poziom 19  
    leonard666 napisał:
    Odlutuj od płytki jego przewody. Podpinasz omomierz i sprawdzasz jego oporność. Następnie podgrzewasz np. suszarką do włosów. Jeżeli będzie sprawny, to oporność będzie malała.


    Dzięki za odpowiedź, dzisiaj podgrzałem czujnik temperatury zapalniczką i pompka się załączyła, czyli mam wykluczyć problem z czujnikiem?

    Dodano po 11 [godziny] 47 [minuty]:

    A więc sprawa wygląda tak : sterownik działa tzn załączą się i wyłącza ale gdy na piecu jest temperatura 30 trzeba na sterowniku ustawić 60-65stopni aby wylaczyło/włączyło pompkę. Czyli jest zakłamanie o ponad 30stopni.co to może być za przyczyna? Potencjometr?
  • Poziom 17  
    chris18404 napisał:

    Dzięki za odpowiedź, dzisiaj podgrzałem czujnik temperatury zapalniczką i pompka się załączyła, czyli mam wykluczyć problem z czujnikiem?
    .
    Nikt tu nie jest wróżką. Miernik w rękę i pomiary. Co masz zmierzyć, to pisałem wcześniej.
  • Poziom 19  
    Zrobiłem pomiary i tak: sprawdziłem potencjonometr i przy ustawionym na 0 stopni pokazał 2,770 k om om przy ustawionym na 90stopni pokazał 0,004 k om.

    Następnie podgrzałem czujkę zapałką w temperaturze pokojowej miernik pokazał wartość 3.088 k om, w trakcie podgrzewania wartość spadała.

    Kondensator wskazuje poprawne wartości.

    Tak teraz sobie myślę czy winowajcą może być to iż do tego sterownika były podpięte dwie pompy?
  • Poziom 35  
    chris18404 napisał:
    Tak teraz sobie myślę czy winowajcą może być to iż do tego sterownika były podpięte dwie pompy?
    No to sprawdź, czy nie są zwarte (sklejone) styki przekaźnika.
  • Poziom 19  
    elkard napisał:
    chris18404 napisał:
    Tak teraz sobie myślę czy winowajcą może być to iż do tego sterownika były podpięte dwie pompy?
    No to sprawdź, czy nie są zwarte (sklejone) styki przekaźnika.


    Nie, poprawiłem wszystkie luty.
  • Poziom 35  
    elkard napisał:
    No to sprawdź, czy nie są zwarte (sklejone) styki przekaźnika.

    chris18404 napisał:
    Nie, poprawiłem wszystkie luty.

    Ale sprawdzić luty to nie jest to samo co sprawdzać styki przekaźnika,
  • Poziom 19  
    elkard napisał:
    elkard napisał:
    No to sprawdź, czy nie są zwarte (sklejone) styki przekaźnika.

    chris18404 napisał:
    Nie, poprawiłem wszystkie luty.

    Ale sprawdzić luty to nie jest to samo co sprawdzać styki przekaźnika,


    Objaśnisz jak to sprawdzić?
  • Poziom 35  
    Bez jakiejś ingerencji w elektronikę to to czy przekaźnik jest sprawny będziesz widział po obserwując zieloną kontrolkę.
    Gdy kontrolka świeci pompa ma pracować i odwrotnie.
    Ale jeżeli jednak dobrze zrozumiałem z Twojego opisu, że ręcznie (przełącznikiem ręcznego załączania) załączasz i wyłączasz pompę, to raczej przekaźnik jest ok.
  • Poziom 19  
    elkard napisał:
    Bez jakiejś ingerencji w elektronikę to to czy przekaźnik jest sprawny będziesz widział po obserwując zieloną kontrolkę.
    Gdy kontrolka świeci pompa ma pracować i odwrotnie.
    Ale jeżeli jednak dobrze zrozumiałem z Twojego opisu, że ręcznie (przełącznikiem ręcznego załączania) załączasz i wyłączasz pompę, to raczej przekaźnik jest ok.


    Przekaźnik załącza się także automatycznie tylko nie w tej temperaturze co ustawiam na potencjometrze
  • Poziom 13  
    Rozbierając obudowę nie przestawiłeś gałki która wchodzi do potencjometru? Może sam potencjometr się wytarł, też warto by było go pomierzyć
  • Poziom 19  
    kaworu napisał:
    Rozbierając obudowę nie przestawiłeś gałki która wchodzi do potencjometru? Może sam potencjometr się wytarł, też warto by było go pomierzyć


    W poście #13 opisałem pomiar potencjometru.
  • Poziom 13  
    Zrób pomiar napięcia za stabilizatorem. Pomierz opory. Dobrze by było mieć schemat. Te sterowniki psuja sie w ten sam sposób. Na elektodzie nawet jest temat albo dwa o tym ale niestety autorzy nie podzielili sie rozwiazaniem.

    Dodano po 10 [godziny] 11 [minuty]:

    Kolega zulusj23 podzielił się spisem elementów. Pozdrawim