Rozdzielnica elektryczna domu jednorodzinnego - do oceny

sowa87 18 Mar 2019 19:29 13437 64
  • #31
    kkas12
    Poziom 43  
    Kolego, gniazda zabezpieczenie 16A i przewód 3x2,5.
    Oświetlenie zabezpieczenie 6/10A i przewód 3x1,5 czasami potrzebny 4x a czasami nawet 5x.
    Zielonożółta żyła jest zawsze żyłą ochronną a niebieska neutralną.
    Odbiorniki powyżej 2kW zasilamy dedykowanym obwodem.
    RCD wymagane jest w obwodach gniazd i we wszystkich obwodach "łazienkowych" z oświetleniem włącznie.
    Wcześniej pisałem jakich norm znajomość wysoce wskazana.
  • HelukabelHelukabel
  • #32
    sowa87
    Poziom 8  
    Akurat to wszystko wiem bo wykonuje instalacje od 9 lat ale mieszkań i domów nigdy nie robiłem. Jutro będę miał chwilkę czasu to zrobię taki malunek jakbym to teraz po tych wszystkich informacjach połączył i wstawię tutaj do oceny. Chodzi mi o to że Fra później przepieciowka i RCD 3 F i potem już B16 3F razy 3 i porostu myślałem o wykorzystaniu faz już z tych bezpieczikow 3F podlaczajac fazy naprzemiennie aby na każdej fazie były maksymalnie 3 obwody.
  • #33
    kkas12
    Poziom 43  
    Tysiące razy pisaliśmy, że czterotorowy RCD do ochrony obwodów jednofazowych z różnych faz zasilanych ociera się o błąd w sztuce.
    Musisz wyjaśnić dwie kwestie.
    Układ sieci zasilającej.
    Budowa zainstalowanego rozłącznika FR w szafce licznikowej.
    To jest priorytet.
  • HelukabelHelukabel
  • #34
    sowa87
    Poziom 8  
    Okej to w takim razie czekam jutro na warunki z ZE w których powinno być to napisane i wtedy się odezwę
  • #36
    sowa87
    Poziom 8  
    pomoże mi ktoś mniej więcej sklecić ta skrzynkę z tych obwodów co podałem w pierwszym poście lub chociaż napisać oprócz bezpieczikow B16 b 10 co będzie mi jeszcze potrzebne układ sieci tnc-s?
  • #37
    kkas12
    Poziom 43  
    Podstawowe informacje masz w poście 31.
    Zastosuj się do tego co w nim pisałem i "zrób" (narysuj) na tej podstawie tablicę bezpiecznikową.

    W mieszkaniówce większe wartości niż 16A nie są potrzebne. Natomiast mniejsze niż 10A jak najbardziej można zastosować.
  • #38
    sowa87
    Poziom 8  
    Bardziej chodzi i o to jaki zastosować FR i ochronnik i roznicowke 3F i czy robić też róznocowki jedno fazowe czy porostu 3F roznicowke wrzucić tylko 3F a temat jedno fazowy osobno
  • #39
    kkas12
    Poziom 43  
    FR trójtorowy (jeśli na pewno TN).
    Piąta (zielonozółta) żyła w kablu zasilającym zbędna.
    Ochronnik do TN-C.
    Przecież masz gniazdo 400V więc RCD w tym obwodzie być musi.

    Narysuj i będziemy rozmawiać.
    Inaczej się nie da.
  • #40
    sowa87
    Poziom 8  
    To tak na szybko ale nie jestem niestety pewnie co do Układu sieci a kolega nie ma pojęcia jaki jest układ sieci ale narazie dajmy na to ze jest TN-C

    Tak to wygląda Rozdzielnica elektryczna domu jednorodzinnego - do oceny
  • #41
    kkas12
    Poziom 43  
    Pisałem ci które obwody wymagają wyłącznika różnicowoprądowego ty dalej postępujesz tak jakby ochrona przed porażeniem bez RCD nie istniała.
    I zastanów się czy pralka musi znajdować się w łazience?
    Dla mnie jest to kompletnie niczym nieuzasadnione rozwiązanie.
    To tylko nawyk.
    Zły nawyk.
    Według mnie łazienka jest pomieszczeniem znakomicie obywającym się bez gniazda/gniazd.
    Może starczy już tego typu wiadomości?Link
  • #42
    sowa87
    Poziom 8  
    Powiem tak nie jest to mój dom tylko kolegi odpływ do pralki zrobiony jest w łazience i tu też będzie stała mi nic już do tego. A co do tych obwodow które nie wymagają róznocowki puścić zaraz po eferze jeśli dobrze rozumiem. Czyli kuchenne i łazienkowe na RCD i 3F również po różnicowce.

    A reszta jest w porządku?
  • #44
    sowa87
    Poziom 8  
    A co do połączenia FR i PE wszystko wporzadku? Myślę że na trojfaz warto dać roznicowke ewentualnie do hydroforu bym nie dawal
  • #45
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ten ostatni malunek jest ... okropny, kolego sowa87.
    Zniknęło PE z zasilania a układ TN z własnym uziemieniem, jak w TT.
    FR 303 4-polowy w życiu nie widziałem.
    Jedna 2-polowa RCD na całość oświetlenia to nic innego, tylko ciemność w domu.
  • #46
    Użytkownik usunął konto
    Poziom 1  
  • #47
    sowa87
    Poziom 8  
    Może ktoś ma chwilkę i przerobilby ten mój malunek tak żeby było dobrze.

    Idzie wlz 5 x 10mm ale w ZK nie ma gdzie wpiac zyly PE także brakuje jej w zasilaniu i bo jest bezuzyteczna
  • #48
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    sowa87 napisał:
    Może ktoś ma chwilkę i przerobilby ten mój malunek tak żeby było dobrze.
    Idzie wlz 5 x 10mm ale w ZK nie ma gdzie wpiac zyly PE także brakuje jej w zasilaniu i bo jest bezuzyteczna

    Czyli wychodzi na to, że ... nie, nic z tego nie wychodzi.
    Każda spekulacja na temat tej czwartej żyły N pozostaje spekulacją. Skoro nie ma PE w układzie TN, to jest problem, bo przecież nie ma metalicznego połączenia z zasilającym PEN.
    Kabel 5x10 mm² jest bublem wykonawczym w takim razie.
    Można by było potraktować N jako PEN, ale znowu przechodzi on przez 4-polowy rozłącznik, co jest niedopuszczalne.
    I tak źle, i tak niedobrze.
  • #49
    Użytkownik usunął konto
    Poziom 1  
  • #50
    sowa87
    Poziom 8  
    Jutro zadzwonię do PGE i zapytam jaki jest w tym miejscu układ sieci bo kolega któremu to wykonuje jest troszkę nieoogarniety
  • #51
    Użytkownik usunął konto
    Poziom 1  
  • #52
    sowa87
    Poziom 8  
    Układ sieci jest TNC taka informacje uzyskałem w ZE oraz na stacji jest tabliczka. Tak więc już wiem jak się do tego odnosić.

    coś takiego skleciłem

    Rozdzielnica elektryczna domu jednorodzinnego - do oceny
  • #54
    Użytkownik usunął konto
    Poziom 1  
  • #55
    kkas12
    Poziom 43  
    Kraniec_Internetów napisał:
    Na zasilaniu nie masz przewodu N tylko PEN. Masz go podłączyć do GSU.
    Nie wolno tak robić!!!
    żyłę PEN należy wprowadzić na szynę PE i połączyć z szyną N. Zaś szynę PE łączymy z uziemioną GSW z której wezmą początek główne połączenia wyrównawcze.

    Szanowny autorze wątku, tym co narysowałeś właśnie zrezygnowałeś z całkowicie metalicznej pętli zwarcia jaką gwarantuje układ TN i zastąpiłeś ją uziemieniem o nieznanej wartości. To krok wstecz w ochronie przeciwporażeniowej.
    Kraniec_Internetów napisał:
    Czemu wskaźniki napięcia za rozłącznikiem nie są zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym?
    Radzę też gniazda w salonie, kotłowni, ogólnie obwody gniazd które nie są podłączone przez RCD połączyć przez RCD. Nie jest to wymagane
    Kontrolki napięcia nie muszą być zabezpieczane jeśli ich producent tego nie wymaga. Poczytaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1530452.html

    Zaś RCD w obwodach gniazdowych wymagane jest obligatoryjnie a nie uznaniowo.
    czy hydrofor jest za pomocą gniazda zasilany?
    Kraniec_Internetów napisał:
    Czemu przez zabezpieczeniem ponadnapięciowym nie ma zabezpieczenia nadprądowego? Musi być tam koniecznie.

    Co to jest "zabezpieczenie ponadnapięciowe?
    Jeśli masz na myśli ograniczniki przepięć to również w tym wypadku ich dobezpieczenie producent warunkuje wartością zabezpieczenia poprzedzającego.
  • #56
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    kkas12 napisał:
    Nie wolno tak robić!!!
    żyłę PEN należy wprowadzić na szynę PE i połączyć z szyną N. Zaś szynę PE łączymy z uziemioną GSW z której wezmą początek główne połączenia wyrównawcze.
    Krzysiu, a która u niego jest ta żyła PEN ? :D
    Bo ma podobno dwie do wyboru
  • #57
    Użytkownik usunął konto
    Poziom 1  
  • #59
    kkas12
    Poziom 43  
    Kraniec_Internetów napisał:
    Czy wiesz jaki konkretnie model, jakiego producenta zastosuje autor? Czy masz pewność że nie wymaga in zabezpieczenia niepoprzedzającego?
    Mam, bo praktycznie żaden takiego wymogu nie zamieszcza. A jeśli taka potrzeba zachodzi to zabezpieczenia wbudowuje w obudowę kontrolek. A ponadto podałem link przeczący twej teorii.
    Kraniec_Internetów napisał:
    W kuchni i łazience. W salonie nie. (W uproszczeniu).

    Bzdura. Kłania się 4-41.
    Kraniec_Internetów napisał:
    Tak, ale być tam muszą. Wartość zabezpieczenia jak mówiłeś jest podana w instrukcji.
    I ty tą instrukcje znasz? Przed licznikiem 50A. Czym i jaka wartością proponujesz dobezpieczyć ochronniki???
    Kraniec_Internetów napisał:
    Mógłbyś podać źródło? Chociażby na PW.

    Zasady dobrej roboty "najpierw chronimy, później zasilamy" i 5-54.

    elpapiotr napisał:
    Krzysiu, a która u niego jest ta żyła PEN ?
    Bo ma podobno dwie do wyboru
    Z jednej już zrezygnował :) tylko musi również w diabły wywalić ten rozłącznik pod licznikiem i zastąpić trójtorowym i dołożyć ZUG'a w torze PEN.
  • #60
    Użytkownik usunął konto
    Poziom 1