sowa87 17 Mar 2019 13:35 67383 66
  • #1
    sowa87
    Level 9  
    Naszkicowałem sobie takie podłączenie rozdzielnicy domu jednorodzinnego 130m2 użytku. Czy ktoś może coś podpowiedzieć ewentualnie co zmienić? Mam jeszcze pytanie dotyczące uziemienia. Ponieważ w projekcie nie ma odgromówki a złącze kablowe jest przy drodze postawione rok temu. Czy jeśli po trasie kabla od złącza do domu do rozdzielni rozłoże bednarke i wepne ją w złącze to wystarczy? Z góry dziękuję.
    Rozdzielnica elektryczna domu jednorodzinnego - do oceny
  • #3
    sowa87
    Level 9  
    Nie no płyta indukcyjna jest w kuchni
  • #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Żeby projektant tak narysował i zaprojektował instalację, to pierwsze widzę.
    Chyba że jako elektryk sam sobie to "projektujesz" i wykonujesz.
    No niestety, jest sporo błędów, ale i niepotrzebnych elementów na tym malunku.
    Nie widzę GSU. Dlaczego bednarkę wpinasz w złącze, a nie w GSU? Gdzie to uziemienie budynku?
    Raczej źle rozplanowane obwody na fazach.
  • #6
    sowa87
    Level 9  
    GSU chodzi o szynę główna uziemienia w rozdzielnicy?

    Moglibyście wskazać błędy w tym projekcie który jest robiony przeze mnie i nie jestem projektantem tylko porostu wykonuje znajomemu instalacje i chciałbym poskładać rozdzielenie tak żeby było dobrze i według sztuki.

    I teraz pytanie jak uzyskać uziemieniem budynku?

    Zajmuje się raczej mieszkaniami i takich problemów tam nie ma a tu przyszło mi się zmierzyć z domem jednorodzinnym.

    Czyli zaprojektowany kabel 5x10 mm jaki ma sens skoro i tak żyła PE nic nam nie daję
  • #7
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Wałkujemy ten temat od lat.
    Kolega poczyta Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 (z późniejszymi zmianami), Polskie normy, publikacje (np. https://bezel.com.pl ), doktora Musiała i będzie gość :D
  • #8
    sowa87
    Level 9  
    Poczytałem troszkę i myślę że uziemienia budynku zrobię tak. Po trasie kabla położę bednarkę (około 30m) i wepnę ją w ZK a po stronie domu zrobię listwę GSU na budynku wepnę bednarkę i żyła PE Cu 10mm podjadę do listwy PE w rozdzielnicy w domu. Niestety połączenia wyrównawcze nie ma z czego wziąść bo wszystko plastik.

    A co do rozdzielnicy czy mógłby ktoś mi napisać co poprawić lub jak ją poprawnie wykonać?
  • #9
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Czyli łączysz uziemienie robocze linii kablowej z uziemieniem ochronnym budynku.
    Niestety, niektóre ZE nie życzą sobie takich manewrów.
  • #10
    kkas12
    Level 43  
    Ale szósta żyła dalej w modzie.
    Tymczasem nawet piąta jest zbędna.

    Kolego, uziom złącza jest uziomem złącza i własnością dostawcy.
    Tobie nic do niego. Dla ciebie on nie istnieje.
    Po co ci ten RCD chroniący płytę indukcyjną i hydrofor skoro nie są one za pomocą gniazda przyłączane?
    czyżby ochrona przed porażeniem bez tego aparatu nie istniała?
    Jeśli tak, to dlaczego gniazdo na poddaszu jest tego aparatu pozbawione?
    Brak konsekwencji :)
    Oświetlenie poza łazienką również RCD nie wymaga.
    Poczytaj arkusze 5-54 (połączenia uziomy i wyrównawcze), 4-41 (ochrona przed porażeniem) i 7-701 (łazienki) a później bierz się za "projektowanie" instalacji.
    To są podstawy które musisz znać.
  • #11
    sowa87
    Level 9  
    To teraz jestem w kropce, bo skąd wziąć uziemienie?
  • #13
    sowa87
    Level 9  
    kkas12 wrote:
    Uziom fundamentowy, uziom powierzchniowy (otok), ewentualnie uziom punktowy.
    W nowym budynku uziom fundamentowy wykonany być powinien.


    To myślę że otok będzie dobrym rozwiązaniem tylko szkoda że odwodnienie jest już zrobione.

    A byłbyś kolego w stanie pomóc mi w rozsądny sposób poskładać ta rozdzielenie? Niestety projekt w którym jest schemat jest przestarzały i jest w nim WLZ 4x10mm a w warunkach ZE jest juz 5x10mm
  • #14
    kkas12
    Level 43  
    Żaden dostawca energii nie ma prawa nakazać ci podziału PEN w złączu kablowym odległym od budynku, więc nie może wymagać układania pięciożyłowej w.l.z.

    Ty masz wprowadzić PEN na uziemioną szynę PE w tablicy bezpiecznikowej i połączyć ją z szyną N.
    Zaś szynę PE należy połączyć z uziemioną szyną wyrównawczą z której początek wezmą połączenia wyrównawcze główne.
    Tyle na początek.
    W takim przypadku ochronnik przepięć dla TN-C, czyli trzy pola.
    Jeśli będziesz wykonywał otok to wyprowadź przewody odprowadzające (bednarka) bo mogą przydać się w przyszłości do instalacji odgromowej. Możesz schować je pod powierzchnią ziemi lub umieścić w stosowanych do tego celu obudowach na poziomie gruntu.
  • #17
    sowa87
    Level 9  
    I bądź tu mądry teraz i dlatego jestem teraz troszkę oglupialy co z tym zrobic
  • #19
    sowa87
    Level 9  
    W sumie fakt nie pochwalilem się ale jeszcze jutro będę miał warunki z ZE do wglądu także więcej będę wiedział. Tylko pytanie co teraz zrobić z tym fantem?
  • #21
    sowa87
    Level 9  
    ZK robił zakład więc to on to montował a jutro dowiem się jaki to jest aparat
  • #22
    William Bonawentura
    Level 33  
    kkas12 wrote:
    A ten czterotorowy rozłącznik pod licznikiem to co tam robi???
    Ty nic kolego nie piszesz jaki jest układ sieci zasilającej.
    W taki sposób niczego się nie dowiesz.\Wszystkie dane masz podać jak na spowiedzi.


    Jeśli ZE dał rozłącznik czteropolowy a na tabliczce ZK widnieje opis "ze słupa" to stawiam dolary przeciwko orzechom, że kolega jest przyłączony do napowietrznej sieci TT.
  • #23
    kkas12
    Level 43  
    Typu sieci wywróżyć się nie da, ale uziemienia szyny z niebieską żyłą nie widzę. A "ze słupa" to "wchodzi" kabel do złącza poniżej. Tam mamy rozłącznik bezpiecznikowy i dopiero z jego zacisków zasilona jest skrzynka pomiarowa.
    Prawdopodobnie zabezpieczenie/ogranicznik umieszczone są przed licznikiem a FR za nim.
    Widoczne są wolne zaciski do wpięcia w.l.z.
    Nie mniej jednak niezależnie od układu sieci musi to być rozłącznik 3P+N.
    Jeśli nie spełnia tych wymogów mamy do czynienia z fuszerką mogącą skutkować poważnymi stratami finansowymi..
  • #24
    sowa87
    Level 9  
    Uziemienie zrobię tak że położę bednarke po trasie kabla i co 3 metry wbije szpilki i połacze z Bednarka która wyjdę na ścianę budynku i podepne pod listwe uziemiajaca i z tej listwy kablem 10mm podejdę pod listwe rozdzielnicy a jeszcze z listwy uziemiajacej puszczę taki sam kabel do kotłowni gdzie połacze z rura gazowa bo ona będzie tylko metalowa. Czy to będzie prawidłowo zrobione uziemienie?

    I mam pytanko czy ta listwe można zrobić na ścianie budynku i schować ja w puszkę do tego przeznaczona czy może być też w środku np pod skrzynka?
  • #25
    kkas12
    Level 43  
    Po co ci te uziomy pionowe w wykopie kablowym?
    Wcześniej deklarowałeś otok.

    Uziom należy połączyć z GSW i z niej należy wyprowadzić połączenie z szyną PE w tablicy głównej a także do części przewodzących obcych.
  • #26
    sowa87
    Level 9  
    Czyli na chłopski rozum Bednarka wyjeżdżam na szynę GSW i z niej idę na szynę w rozdzielnicy i do niej podpinam metalowe elementy.

    Otoku jednak nie ma możliwosci zrobienia.

    O takie coś mi chodzi
    Rozdzielnica elektryczna domu jednorodzinnego - do oceny
  • #28
    sowa87
    Level 9  
    Tak jak napisałeś kolego wyżej tak zrobię a co można jeszcze przyłączyć do listwy wyrównawczej? I czy to listwe że zdjęcia mogę zrobić w kotłowni i kablem pociągnąć do szyny PE w rozdzielnicy?
  • #29
    kkas12
    Level 43  
    Połączenie pomiędzy uziemioną GSW a szyną PE powinno być możliwie jak najkrótsze.
    Wszystkie części przewodzące obce należy połączeniami wyrównawczymi objąć.

    Poczytaj czym jest część przewodząca obca.
  • #30
    sowa87
    Level 9  
    Czyli to już rozumiem z tym uziomem. Zostaje jeszcze sprawa żeby z tych obwodów co mam sklecić funkcjonalna rozdzielenie żeby wszystko miało sens i żeby wszystko to spełniało swoją rolę. Pomoże ktoś?