[Rozwiązano] Jak prawidłowo wymienić przewód w kompresorze 400V na 5-żyłowy?

eryk.tomaszewski 18 Mar 2019 09:04 465 7
REKLAMA
  • #1 17850076
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Witam. Potrzebuję zmienić przewód do kompresora. I mam pytanie czy wystarczy tylko od presostatu zmienić na 5 zylowy. Czy od silnika trzeba ciągnąć 5 zylowy Do presostatu i od niego do mufy też 5 żył.?

    Na chwile obecna mam 4 zyly.
  • REKLAMA
  • #2 17850095
    nikusert
    Poziom 41  
    Witam .
    Jeżeli masz kompresor sterowany presostatem 3-fazowym, (bez dodatkowych elementów,jak stycznik na 230V ,i przykładowo kontrolki ),to wystarczy przewód 4-ro żyłowy.Wymieniając wtyczkę z 4-ro bolcowej ,na 5-cio bolcową ,przewód ochronny łączysz do zacisku PE nowej wtyczki.Nie napisałeś w jakim celu wymieniasz wtyczkę.
    Przewód ochronny musi być podłączony do silnika i presostatu.
  • REKLAMA
  • #3 17850106
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    nikusert napisał:
    Witam .
    Jeżeli masz kompresor sterowany presostatem 3-fazowym, (bez dodatkowych elementów,jak stycznik na 230V ,i przykładowo kontrolki ),to wystarczy przewód 4-ro żyłowy.Wymieniając wtyczkę z 4-ro bolcowej ,na 5-cio bolcową ,przewód ochronny łączysz do zacisku PE nowej wtyczki.Nie napisałeś w jakim celu wymieniasz wtyczkę.
    Przewód ochronny musi być podłączony do silnika i presostatu.


    Żadnej kontrolki nie mam. Najprostszy taki 3 fazowy. Mufa tam jest teraz 4p 16a. A w budynku 5p jest gnieździe 400v. Wymieniam bo teraz kompresor będzie pracował w firmie usługowej a nie na cele prywatne i chciałbym też aby były zachowane wszystkie normy.

    I też chciałbym aby działał z różnicówka poprawnie.
  • #4 17850114
    nikusert
    Poziom 41  
    Tak więc jak pisałem,przewód ochronny kompresora podłącz do zacisku PE we wtyczce 5-cio bolcowej ,i będzie dobrze.
  • REKLAMA
  • #5 17850127
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    nikusert napisał:
    Tak więc jak pisałem,przewód ochronny kompresora podłącz do zacisku PE we wtyczce 5-cio bolcowej ,i będzie dobrze.


    Czyli przewodu nie muszę zmieniać?
  • #6 17850141
    nikusert
    Poziom 41  
    Oczywiście że nie,nie ma takiej potrzeby.
  • REKLAMA
  • #7 17850150
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    nikusert napisał:
    Oczywiście że nie,nie ma takiej potrzeby.


    A no dobra. To zmieniam.

    Temat do zamknięcia.
  • #8 17850161
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    nikusert napisał:
    Oczywiście że nie,nie ma takiej potrzeby.


    A no dobra. To zmieniam.

    Temat do zamknięcia.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Wymiana mufy.