nikusert napisał: Witam .
Jeżeli masz kompresor sterowany presostatem 3-fazowym, (bez dodatkowych elementów,jak stycznik na 230V ,i przykładowo kontrolki ),to wystarczy przewód 4-ro żyłowy.Wymieniając wtyczkę z 4-ro bolcowej ,na 5-cio bolcową ,przewód ochronny łączysz do zacisku PE nowej wtyczki.Nie napisałeś w jakim celu wymieniasz wtyczkę.
Przewód ochronny musi być podłączony do silnika i presostatu.
Żadnej kontrolki nie mam. Najprostszy taki 3 fazowy. Mufa tam jest teraz 4p 16a. A w budynku 5p jest gnieździe 400v. Wymieniam bo teraz kompresor będzie pracował w firmie usługowej a nie na cele prywatne i chciałbym też aby były zachowane wszystkie normy.
I też chciałbym aby działał z różnicówka poprawnie.