    Nie znalaz貫m wcze郾iej poruszanych temat闚 w zakresie mojego problemu. Ot騜 kupi貫m zestaw automatyki do bramy skrzyd這wej - si這wniki super power jack sterowane przez central HB5. Centrala umiera po wywo豉niu pracy si這wnik闚 czy to przyciskiem "push 1" czy z pilota. Si這wniki wysuwaj si kawa貫czek po czym - centrala ginie. Co ciekawe - zg這si貫m problem i sprzedawca poprosi mnie o przes豉nie samej p造ty scalonej. Wr鏂i豉 do mnie jako nieuwzgl璠niona gwarancja, poniewa wg. serwisu p造ta jest sprawna. Pod陰czy貫m, faktycznie - dzia豉. Pod陰czy貫m ponownie ca造 zestaw, lekki posuw si這wnik闚 - ponowna 鄉ier centralki. Przy pod陰czeniu jednego si這wnika, centralka nie umiera豉 - si這wnik wysuwa si na ok. 5 cm po czym si zatrzymywa (nie pod陰czony do bramy, pracowa swobodnie na ustawieniach fabrycznych centrali) - pod陰czenie dw鏂h si這wnik闚 - zgon centrali.

    - bezpiecznik sprawny,
    - centrala nie reaguje
    - si這wniki pod陰czone do bramy nie stawiaj oporu, swobodnie mo積a nimi porusza pod陰czaj帷 bezpo鈔ednio do akumulatora
    - wszystko pod陰czone zgodnie z instrukcj, nie jest to z reszt nie wiadomo jaki poziom trudno軼i
    - zworka na fotokom鏎ce (nie b璠 jej montowa)

    W innym temacie znalaz貫m info, 瞠 to mo瞠 by uszkodzony zasilacz - jednak centrala nie wraca do 篡cia nawet po trzech godzinach bez zasilania. Na wyj軼iu z zasilacza (tego du瞠go ci篹kiego okr庵貫go elementu) miernik wskazuje napi璚ie ok. V~ 24.5 - natomiast (mam wra瞠nie, 瞠 w trakcie nieuznanej gwarancji by造 wymieniane tranzystory irf540n oraz fhp540) obydwa na drugim i trzecim pinie wskazuj wynik ok.600 a na drugim i pierwszym...ju nic.

  • Poziom 43  
    Wykonaj test na stole bez obci捫ania si這wnik闚.
    Skoro na jednym si這wniku sz豉 to sprawd czy z drugim te p鎩dzie.
    Zmierz pob鏎 pr康u podczas pracy pojedynczego si這wnika i podczas pracy obu.
    Sprawd jaki masz spadek napi璚ia.

    MichalPat napisa:
    Na wyj軼iu z zasilacza (tego du瞠go ci篹kiego okr庵貫go elementu) miernik wskazuje napi璚ie ok. V~ 24.5

    To jest transformator. Sam uk豉d zasilania ( zasilacza ) jest cz窷ci p造ty. Parametry trafo powinny by na nim napisane.
  • Poziom 5  
    Problem w tym, 瞠 centralka obecnie jest martwa :) Nie reaguje na zasilanie.

  • Poziom 43  
    No to zaczynasz od diagnozy toru zasilania. Na pocz徠ek start bez obci捫enia. Je郵i nie rusza to lecisz od wej軼ia dalej i szukasz gdzie znika napi璚ie.
    Tego nikt za ciebie nie zrobi.
  • Poziom 5  
    O ile wiedzia貫m jak sprawdzi tranzystor tak sprawdzenie toru zasilania mo瞠 by problemem. Je郵i wrzuc zdj璚ie p造tki, mog prosi o wskazanie jak i kt鏎e elementy sprawdza w odpowiedniej kolejno軼i?

  • Poziom 43  
    MichalPat napisa:
    Je郵i wrzuc zdj璚ie p造tki, mog prosi o wskazanie jak i kt鏎e elementy sprawdza w odpowiedniej kolejno軼i?

    Kto ma na zdj璚iu mierzy?

    Lecisz od wej軼ia zasilania na kolejne elementy po 軼ie磬ach i zobaczysz gdzie napi璚ie "znika". Konieczny jest miernik, znajomo嗆 element闚 elektronicznych i ew. umiej皻no嗆 czytania datasheet 瞠by wiedzie co ma "schodzi" np. z tranzystora lub na kt鏎ym "kopytku" uk豉du np. stabilizatora ma by jakie napi璚ie.
    Zero magii, jednak wymagane troch wiedzy i wprawy w pos逝giwaniu si miernikiem.


    Na pocz徠ek bezpieczniki, tranzystory, diody, mostek - ale to takie podpowiedzi z czapki brane. Bez p造ty na stole nikt pomiar闚 za Ciebie nie wykona.
  • Poziom 5  
    Wszystko zale篡 od tego jak form rozwi您ania problemu zaproponuje sprzedawca tzn. jak wybierze z zaoferowanych przeze mnie. Ile b璠zie kosztowa這 sprawdzenie centralki gdybym j do Ciebie przes豉?
  • Poziom 5  
    Problem rozwi您any na centrali znajduj si dwa bezpieczniki. Wywali這 jeden za ka盥ym razem kiedy w陰cza貫m system, rozwi您aniem by這 w這瞠nie wi瘯szego bezpiecznik.
  • Poziom 5  
    Problem rozwi您any na centrali znajduj si dwa bezpieczniki. Wywali這 jeden za ka盥ym razem kiedy w陰cza貫m system, rozwi您aniem by這 w這瞠nie wi瘯szego bezpiecznik.

    Dodano po 45 [sekundy]:

    Zmiana bezpieczniki na wi瘯szy (za zgod serwisu).