Żarzący naświetlacz Led Ledvance 20w

23 Mar 2019 12:53 180 6
  • Poziom 2  
    Witam. Mam pytanie. Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość. Kupiłem naświetlacz led 20w Ledvance Osram z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Z naświetlacza wychodzi trzyżyłowy, metrowy przewód brązowy prądowy, niebieski zerowy i żółto niebieski uziemienie. Dokupiłem 5m przewodu również trzyżyłowego i połączyłem z przewodem od naświetlacza (nie pomyliłem kolorów), na końcu dałem wtyczkę i gotowe. Teraz pytanie jest takie.
    Podłączyłem go do gniazdka z uziemieniem i wszystko ładnie zapala i gaśnie.. Później podłączyłem do gniazdka z uziemieniem przedłużacz bez bolca czyli chyba dwużyłowy a do niego naświetlacz i tu jest problem. Naświetlacz działa, ale po zgaśnięciu diody się żarzą.! Ktoś mi ładnie wytłumaczy o co chodzi? Czy wszystko jest dobrze? Po ponownym podłączeniu do gniazdka z uziemieniem wszystko wraca do normy.
  • W2 Usługi badań i pomiarów
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Wszystko jest OK.
    Przedłużacz musi być z uziomem...
  • W2 Usługi badań i pomiarów
  • Poziom 43  
    any56 napisał:
    Przedłużacz musi być z uziomem...

    Dlaczego ? Jaką rolę ma spełniać ta żyła PE? Jeśli to urządzenie podłączyć do sieci bez PE, to nie będzie działać ?
  • Admin Elektroenergetyka
    kokapetyl napisał:
    any56 napisał:
    Przedłużacz musi być z uziomem...

    Dlaczego ? Jaką rolę ma spełniać ta żyła PE? Jeśli to urządzenie podłączyć do sieci bez PE, to nie będzie działać ?

    Ale będzie stwarzać zagrożenie porażeniem.
  • Poziom 43  
    Łukasz-O napisał:
    ędzie stwarzać zagrożenie porażeniem.

    OK.
    Jednak istota pytania jest "dlaczego nie działa prawidłowo"
  • Pomocny post
    Poziom 17  
    Naświetlacz jak napisali @any56 i @Łukasz-O działa "prawie" prawidłowo. PE to nie tylko zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony, ale np. również zapewnienie zgodności oprawy z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). W takim przypadku na zacisku oprawy PE może pojawić się niewielka wartość prądu upływu (do 3,5 mA). A gdy takowego 'ujścia' nie ma to efektem może być żarzenie diod LED (ponieważ do tego wystarczy niewielka wartość prądu) i sianie zakłóceniami (np. w zakresie napięć zaburzeń przewodzonych). Stąd jak mantrę będę powtarzał, że dziś obwód ochronny musi być doprowadzony do każdego punktu świetlnego, bez znaczenia czy w danym miejscu będzie zainstalowana oprawa wykonana w I czy w II klasie ochronności.
  • Poziom 2  
    Dziękuję za odp.