Gniazdo 400v 16A czy 32A?

rustin 27 Mar 2019 20:26 2463 58
  • Sklep HeluKabel
  • #32
    mawerix123
    Poziom 38  
    rustin napisał:
    Tyle postów i dalej nie wiem co zrobić.


    Kup sobie podobny zestaw i po dylemacie.
    Zabezpieczenie tego obwodu oczywiście 16A

    Gniazdo 400v 16A czy 32A?

    Nie ma złotego środka bo zamontujesz te dwa 5P 16A i 5P 32A a za tydzień powiesz że nie mogłeś podłączyć silnika z wtyczką 4P 16A czy 32A
    Sam musisz ocenić które gniazdo będzie najwygodniejsze co nie zmienia faktu że więcej więcej niż 16A nie pociągniesz.
  • #33
    kkas12
    Poziom 42  
    rustin napisał:
    Tyle postów i dalej nie wiem co zrobić.

    Poczytaj Link i wnioski proszę wyciągnij.

    Moderowany przez Łukasz-O:


    Zarządzam urlop na 30 dni.
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.

  • #34
    zworys
    Poziom 38  
    Kol. kkas z tym linkiem to trochę nieładnie.
    Do autora - nie odpowiedziałeś jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe ( albo zostało to podane w zagmatwany sposób ) więc nikt jednoznacznej odpowiedzi nie udzieli. W poście nr 12 masz przedstawiony punkt widzenia jednego z kolegów. Przemyśl będziesz podłączał teraz , co MOŻESZ jeszcze w przyszłości podłączać i wybierz wg tego gniazdo.
  • #37
    rustin
    Poziom 15  
    kkas12 napisał:
    Ale autora żadne parametry nie interesują.
    Jego interesuje co jest (gniazdo "bardziej standardowe").
    I to jest tragedia.

    Rozumiem że masz problemy z czytaniem z powodu swojego ego?

    Pisałem że jest B25 w skrzynce z licznikiem, nad napisem B25 wydaje mi się, że było c63 jutro jeszcze zrobię zdjęcie, jeżeli nie możliwe że c63
  • #38
    icosie
    Poziom 33  
    Załóż dwa gniazda 5P 16A oraz 4P 16A, zabezpieczenie zmień na B16 i po problemie ;)
    Zaopatrz się w "przejściówki" z 32A na 16A i po problemie zupełnie. Tylko nie wykorzystasz pełnej mocy urządzeń które potrzebują więcej niż 16A. Od razu zaznaczę, że niektórych nie wolno podłączyć pod 16A bo nie dadzą rady wystartować.
  • Sklep HeluKabel
  • #39
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    rustin napisał:

    Rozumiem że masz problemy z czytaniem z powodu swojego ego?

    Niestety ale kolega pisze strasznie chaotycznie. Przykład poniżej:

    rustin napisał:
    Pisałem że jest B25 w skrzynce z licznikiem, nad napisem B25 wydaje mi się, że było c63 jutro jeszcze zrobię zdjęcie, jeżeli nie możliwe że c63
  • #40
    rustin
    Poziom 15  
    Co jest chaotycznego w tym co pisze? Na poprzedniej stornie podałem B25, myślałem że jest jeszcze nad oznaczeniem napis c63 i jest on ważny, pomyliłem się jest s303

    Czyli nie mam co zakładać gniazda 32A? Betoniarka podczas budowy na nim chodziła

    Zawsze mnie dziwi, po co niektórzy piszą wymadrzaja się i są chamscy, przecież nikt ich nie zmusza do pisania. Jest jedna opcja, w realnym życiu są tlamszonymi pionkami.
    Mowa o kkas12

    Moderowany przez Łukasz-O:

    Tak to się bawić nie będziemy.
    Udzielam koledze urlopu od pisania na okres 30 dni.
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.

  • #41
    icosie
    Poziom 33  
    Możesz założyć 32A, zabezpieczenie będzie B25, więcej nie wyciągniesz.
    Natomiast bez zmiany na B16 nie możesz założyć gniazda 16A.
  • #42
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    icosie napisał:
    Możesz założyć 32A, zabezpieczenie będzie B25, więcej nie wyciągniesz.

    A pomyślałeś o innych odbiornikach w domu? Nie, bo poco.
  • #43
    rustin
    Poziom 15  
    Łukasz-O napisał:
    icosie napisał:
    Możesz założyć 32A, zabezpieczenie będzie B25, więcej nie wyciągniesz.

    A pomyślałeś o innych odbiornikach w domu? Nie, bo poco.


    Możesz rozwinąć myśl ?
    Czyli założenie gniazda siłowego 32A przy zabezpieczeniu głównym licznika B25 i zabezpieczeniu obwodu siłowego B25 może coś uszkodzić ?
  • #44
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    rustin napisał:
    Łukasz-O napisał:
    icosie napisał:
    Możesz założyć 32A, zabezpieczenie będzie B25, więcej nie wyciągniesz.

    A pomyślałeś o innych odbiornikach w domu? Nie, bo poco.


    Możesz rozwinąć myśl ?
    Czyli założenie gniazda siłowego 32A przy zabezpieczeniu głównym licznika B25 i zabezpieczeniu obwodu siłowego B25 może coś uszkodzić ?


    Nic nie uszkodzi. Czy ja tak pisałem?
  • #45
    Rico75
    Poziom 11  
    Autor chyba sam nie wie czego konkretnie chce. Silnik 7.5KW to 13.5A i znając życie B16 może nie dać rady(przy rozruchu)
  • #46
    rustin
    Poziom 15  
    Autor gdyby wiedział to by nie pytał na forum.

    Czy mogę założyć 32A bez żadnych przeróbek?
  • #47
    Interval
    Poziom 24  
    rustin napisał:
    Autor gdyby wiedział to by nie pytał na forum.

    Czy mogę założyć 32A bez żadnych przeróbek?


    Jesli gniazdo to tak
  • #48
    rustin
    Poziom 15  
    Tak, chodzi mi o gniazdo siłowe.
    16A nie mogę ale 32A tak?
  • #49
    Interval
    Poziom 24  
    rustin napisał:
    Tak, chodzi mi o gniazdo siłowe.
    16A nie mogę ale 32A tak?


    Tak
  • #51
    Rico75
    Poziom 11  
    Założyć możesz nikt Ci nie zabroni tylko czy zabezpieczenie odpowiednie do tego obwodu podoła.

    Dodano po 11 [minuty]:

    Notabene na wsi u kuzyna była sytuacja że śrutownik na starej instalacji Alu działał bez zarzutu na bezpiecznikach topikowych 20A silnik 7.5KW,a p zmianie na Cu i założonych nadprądówkach 16A przy starcie wyłączał obwód.Po oględzinach elektryka skończyło się na C20,a mogło być nawet 25 bo przewód do rozdzielni w pomieszczeniu był 5x6 a przedlicznikowe C32
  • #52
    rustin
    Poziom 15  
    Założyłem gniazdo 32A takie jak było.
    Sprawdziłem zabezpieczenie w skrzynce z licznikiem i jest o oznaczeniach jak pisałem wcześniej C63N B25 , takie założyła PGE.
    Gniazdo 400v 16A czy 32A?

    Proszę mi na spokojnie wytłumaczyć , czy urządzenia na gniazda 32A będą pracować, o jakim maks prądzie ? Patrzę na urządzenia jakieś betoniarki, piły stołowe i jest tylko moc w kW a nie widzę amperów. Rozumiem, że są takie urządzenia na gniazda 32A które pobierają do 20A tak jak jest zabezpieczenie w skrzynce rozdzielczej ?
  • #53
    stanislaw1954
    Poziom 42  
    Niektóre urządzenia mają na tabliczce znamionowej napisany prąd pobierany przez to urządzenie (w Amperach). Inne tylko moc (w Watach). Jeśli znasz tylko moc urządzenia, to w internecie można spotkać- przelicznik mocy, na pobierany prąd. Skorzystaj z tego.
  • #55
    Rico75
    Poziom 11  
    Masz przedlicznikowy B25A. Selektywności miał nie będziesz w przypadku zabezpieczenia obwodu zarówno B20 jak i B16 .Obwód zasilany przewodem 4mm2 w Twoim przypadku można teoretycznie(piszę teoretycznie) zabezpieczyć max wyłącznikiem B20.
    Natężenie prądu dla obwodów trójfazowych oblicza się wg:P/(1.73*U*cos fi)

    Dodano po 6 [minuty]:

    rustin napisał:
    Coś znalazłem i wychodzi , że powinno uciągnąć urządzenie do 10kW
    Zastanawiam się czy nie lepiej kupić zabezpieczenie b16 np https://allegro.pl/oferta/hager-wylacznik-nadpradowy-3p-b16a-6ka-ac-mbn316e-7188048642 lub https://allegro.pl/oferta/b16-wylacznik-nadpradowy-bezpiecznik-3p-b16a-3f-5466778191 ( oprócz firmy chyba niczym się nie różnia ) i zastosować gniazdo siłowe 16A

    10KW??? Nie ma takiej możliwości,a brałeś pod uwagę inne urządzenia domowe? 10 KW jeżeli chodzi o zabezpieczenie przedlicznikowe i jeżeli masz na myśli swoje zapotrzebowanie na moc to ok,ale nie możesz podłączyć 10KW pod to gniazdo.
  • Pomocny post
    #57
    freebsd
    Poziom 36  
    Zabezpieczenie przedlicznikowe B25: czyli przydział mocy rzędu 17 KW, lecz ponieważ urządzenia mają pewne charakterystyki to przyjmując jakiś tam uśredniony cos(φ) = 0.8 to urządzenia do 13 kW. Podsumowując przykładami: grzałki 17 kW, lub silnik 13 kW.

    Jednak przewody Twojego obwodu zasilajacego gniazdo mają po 4mm2 (jak niczego nie pomyliłem), to zabezpieczenie takiego obwodu to maksimum B20 (podaję za Rico75), więc przykładowo: grzałki
    13 kW lub silnik 11 kW.

    Jak widzisz na odpowiedź na twoje pytanie składa się kilka czynników. Pomijamy np. charakterystykę "B" Twojego zabezpieczenia przedlicznikowego, czyli mocno ograniczoną zdolność do podłączenia np. większego kompresora, pomimo, że moc może się zgadzać.

    Ja zostawił bym gniazda 32 A, nawet nie z powodu tego, że Twoja instalacja tego wymaga (obecnie), tylko gniazda i wtyczki 32 A są większe od 16 A i wg. mnie zapewniają lepsze połączenia, przy tylko niewielkim wzroście ceny. Ja mam jedną lub dwie wtyczki na stanie luzem, by w razie potrzeby użyć do jakiegoś urządzenia zasilanego z 3F. Jednak takich urządzeń nikt raczej nie wozi ze sobą, tylko jak coś kupię i będę chciał podłączyć to żeby nie czekać :-)
    Zawsze do gniazda 32 A możesz dołożyć gniazdo 16 A z dodatkowym zabezpieczeniem i wtedy obsłużysz już prawie wszystko :-)
  • #58
    rustin
    Poziom 15  
    Zostawię to 32A
    Mówisz o gnieździe 16A z dodatkowym zabezpieczeniem tzn jakiś adapter co się wkłada w gniazdo 32A ?
  • #59
    freebsd
    Poziom 36  
    Myślałem o małej rozdzielnicy natynkowej, takiej na np.: 4 czy 6 modułów za około 40 zł.
    PS.: Ostatnio kupiłem rozdzielacz z wtyczką 32 A i trzema gniazdami 32 A za około 80-90 zł. Są też takie z wtyczką 32 A i trzema gniazdami 16 A. Nie wiem tylko, czy jest zgodne, czy tez nie z jakimiś zaleceniami.