Bezpiecznik B25 trójfazowy wyłącza

damian070 24 Mar 2019 12:48 849 2
  • #1
    damian070
    Level 3  
    Witam elektryków nie wiem w czym jest problem czy to spadki napięcia że żarówka strzela gdy grzejnik elektryczny jest załączony pod ten sam obwód prąd grzejnika 12A? drugi grzejnik 1500 W jest podłączony pod inny obwód i drugą fazę razem z lodówką Prąd razem na 3 fazach nie przekracza 24 A (L1-14 A ,L2-7A + Lodówka 1.5 kW) i co rusz wyłącza 3 Fazowy B25 i przepala się bezpiecznik topikowy 16 A z obwodu L1 z oświetleniem.
    Zgóry dzięki.
    Pozdrawiam
  • #2
    kkas12
    Level 43  
    Być może powodem jest przerwa PEN (N).
    Bardzo groźna sytuacja tak dla sprzętów jak i bezpieczeństwa. Może pojawić się napięcie na obudowach odbiorników w I klasie ochronności i oczywiście na stykach ochronnych gniazd.
    Kumaty elektryk wymagany natychmiast.
  • #3
    damian070
    Level 3  
    kkas12 wrote:
    Być może powodem jest przerwa PEN (N).
    Bardzo groźna sytuacja tak dla sprzętów jak i bezpieczeństwa. Może pojawić się napięcie na obudowach odbiorników w I klasie ochronności i oczywiście na stykach ochronnych gniazd.
    Kumaty elektryk wymagany natychmiast.

    Ok rozumiem. Bezpiecznik może nie odrazu wyłącza ale po ok godzinie Ale rozumiem że N może być gdzieś poluzowany jak już jest to nie w skrzynce nad licznikiem tam posprawdzane .
    Dodam że tak się nie działo dopóki nie zaczęli grzać się grzejnikami olejowymi i być może gdzieś na tym obwodzie oświetleniowym upala się Neutralny