Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Szkolenia SEP
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Ogranicznik mocy wyposażony w człon nadprądowy, bez członu zwarciowego Etimat

27 Mar 2019 19:02 732 10
  • Poziom 6  
    Witam szanowne grono forum

    W najbliższym czasie w swoim garażu wolnostojącym, będę zakładał instalację.

    Rodzaj instalacji: 3F 12,9[kW]
    Ogranicznik mocy wyposażony w człon nadprądowy, bez członu zwarciowego Etimat


    W "Warunkach przyłączenia do sieci" Tauron zaznaczył, że mam zastosować:
    "Zabezpieczenie główne ( zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy, bez
    członu zwarciowego o wartości max 25A"

    Znalazłem na ceneo : https://www.ceneo.pl/44069790

    pytanie 1: czy takie urządzenia również występują, dzielą się ze względu na charakterystykę B,C,D ?
    jak to ma miejsce w przypadku wyłączników nadprądowych ?

    ważne: Ponieważ w garażu będzie pracowała frezarka do metalu lub tokarka, to zdaję sobie sprawę, że na rozruchu momentowy pobór
    mocy będzie znacznie większy, dlatego w swojej instalacji myślałem o zastosowaniu wyłączników nadprądowych o charakterystyce C.

    Znalazłem taki : https://www.ceneo.pl/30195974 - C20A dla 3F

    pytanie 2: czy takie połączenie (ETI T 3P 25A <--> C20A) jest rozwiązaniem optymalnym? (zależy mi, żeby unikać problemu częstego zadziałania zabezpieczenia głównego)

    Za wszystkie uwagi i odpowiedzi z góry dziękuje.
  • Szkolenia SEP
  • Pomocny post
    Poziom 21  
    Odp. 1: Charakterystyki B, C, D dotyczą członu zwarciowego którego ten aparat jak wiadomo nie posiada ;)
    Odp. 2: Ogranicznik mocy ma tylko człon przeciążeniowy więc nie powinien wyzwalać podczas rozruchu silników
    Czy zostanie zachowana pełna selektywność zwarciowa zależy od zabezpieczenia poprzedzającego ten ogranicznik mocy (prawdopodobnie jakieś BMy w złączu kablowym).
  • Szkolenia SEP
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Na temat ogranicznika mocy ETI poczytaj TUTAJ
    PS. Chyba brakuje skrzynek pomiarowych obok tego złącza postawionego przez TAURON.
  • Poziom 6  
    Ogranicznik mocy wyposażony w człon nadprądowy, bez członu zwarciowego Etimat
    Ogranicznik mocy wyposażony w człon nadprądowy, bez członu zwarciowego Etimat


    Taka skrzynkę mam zamiar kupić pod licznik i Ogranicznik mocy ETI.
    Poczytam informacje z linku, który podałeś.
  • Specjalista elektryk
    frug000 napisał:
    Taka skrzynkę mam zamiar kupić pod licznik i Ogranicznik mocy ETI.

    Pomału i nie do końca.
    Czy taka skrzynka została uzgodniona z ZE, łącznie z lokalizacją? Bo w końcu gdzie masz zamiar ją powiesić?
    Co pisze w WTP wydanych przez Dostawcę?
  • Specjalista elektryk
    frug000 napisał:
    W najbliższym czasie w swoim garażu wolnostojącym, będę zakładał instalację.

    No to ją sobie zakładaj ale uważaj żeby nie na szyję.
    frug000 napisał:
    W "Warunkach przyłączenia do sieci" Tauron zaznaczył, że mam zastosować:
    "Zabezpieczenie główne ( zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy, bez członu zwarciowego o wartości max 25A"

    Pewny jesteś, że to Ty masz wykonać ten zakres prac? Co masz napisane w warunkach przyłączenia? Umowę przyłączeniową podpisałeś? Co tam jest napisane?
    Zapodaj fragment warunków przyłączenia.
    jakubwaba napisał:
    Czy zostanie zachowana pełna selektywność zwarciowa zależy od zabezpieczenia poprzedzającego ten ogranicznik mocy (prawdopodobnie jakieś BMy w złączu kablowym).

    Mówimy o zabezpieczeniu w RBK-00/gF50A o czym stanowią standardy Tauronu.
    Dalsza dyskusja nie ma sensu do czasu kiedy wrzucisz fragment z warunków.
  • Poziom 6  
    Miejsce zainstalowania przyłącza uzgodniłem z pełnomocnikiem Tauron w ich biurze projektowym ( jest to ta ściana garażu, którą widać na pierwszym zdjęciu - nie ma innej możliwości i również skrzynka musi być zainstalowana na tej ścianie ). Instalację wykonywał będzie znajomy elektryk z utrzymania ruchu z uprawnieniami, który wykona wszystkie prace, których ja sam nie mogę wykonać.

    Poniżej zamieszczam wszystkie informacje z dokumentów, o które pytał "opornik7"

    fragment : "Umowa o przyłączenie do sieci"

    Ogranicznik mocy wyposażony w człon nadprądowy, bez członu zwarciowego Etimat


    fragment : "Warunki przyłączenia do sieci" strona 1

    Ogranicznik mocy wyposażony w człon nadprądowy, bez członu zwarciowego Etimat


    fragment : "Warunki przyłączenia do sieci" strona 2

    Ogranicznik mocy wyposażony w człon nadprądowy, bez członu zwarciowego Etimat


    fragment : "Ogólne warunki umowy"

    Ogranicznik mocy wyposażony w człon nadprądowy, bez członu zwarciowego Etimat
  • Specjalista elektryk
    frug000 napisał:
    Miejsce zainstalowania przyłącza uzgodniłem z pełnomocnikiem Tauron w ich biurze projektowym ( jest to ta ściana garażu, którą widać na pierwszym zdjęciu - nie ma innej możliwości i również skrzynka musi być zainstalowana na tej ścianie ). Instalację wykonywał będzie znajomy elektryk z utrzymania ruchu z uprawnieniami, który wykona wszystkie prace, których ja sam nie mogę wykonać.

    Poniżej zamieszczam wszystkie informacje z dokumentów, o które pytał "opornik7"

    [center]fragment : [b]"Umowa o przyłączenie do sieci"

    [center]fragment : [b]"Warunki przyłączenia do sieci"

    [center]fragment : [b]"Warunki przyłączenia do sieci"

    [center]fragment : [b]"Ogólne warunki umowy"


    Kolego autorze. Z warunków i umowy wyraźnie wynika, że montaż zestawu złączowo-pomiarowego, licznika i zabezpieczenia zalicznikowego leży po stronie Tauron. Po stronie kolegi leży tylko położenie kabla ze złącza do garażu, podłączenie go do zabezpieczenia zalicznikowego i wykonanie instalacji w garażu, a na sam koniec dostarczenie schematu jednokreskowego instalacji do Tauronu.

    @edit

    Co więcej, ze zdjęcia w pierwszym poście wynika, że Tauron wykonał już swój zakres, teraz jedynie pozostaje położyć kabel do tego złącza i wpiąć go w odpowiednie miejsce.
  • Poziom 17  
    Z mojego doświadczenia wynika :
    Podwykonawca Taurona dostawia do istniejącego ZK TL. Klucz od TL inwestor dostaje od razu (na protokół) lub jakakolwiek inna forma potwierdzona.
    Inwestor dostaje f-re.
    Inwestor doprowadza kabel zasilający i podpina kabel w złączu licznikowy. Wypełnia formularz ZI i składa w RE.
    Instalacja wewnętrzna, rozdzielnica i zabezpieczenia - tym niech się zajmie elektryk z uprawnieniami.
    O ile to ZK z pomiarem nie jest nowiutkie (jak wcześniej napisano) to do niego będzie dostawiona TL.