Lampka w I klasie ochronności w łazience

nonor 01 Apr 2019 21:06 417 4
  • #1
    nonor
    Level 12  
    Witam,
    Sprawa nie rozgrywa się u mnie, więc dużo więcej szczegółów nie podam, a przynajmniej od razu.
    Pojawiła się kwestia zamontowania lampki zrobionej w I klasie ochronności (na obudowie wyprowadzenie do zamontowania PE) w łazience.
    Instalacja to (najprawdopodobniej) TN-C (nigdzie nie widać przewodu PE).

    Mam takie pytania:
    Co jest bezpieczniejsze: pozostawienie obudowy bez połączenia, czy też podłączenie do PEN?
    Bez połączenia obudowy z PEN można liczyć na wewnętrzną izolację?
    A z kolei podłączenie obudowy do PEN może spowodować, że obudowa zacznie kopać gdy ktoś podłączy większe obciążenie, albo w ogóle pojawi się cała faza przy zerwaniu kabla neutralnego, nawet gdy izolacja wewnętrzna lampki będzie nieuszkodzona.

    Czy jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie, zakładając, że znajomy uparł się na ten model lampek?
    Jak rozwiązać taki układ: łazienka i I klasa ochronności?

    Z góry dziękuję za wskazówki.
  • #3
    nonor
    Level 12  
    Dzięki
    Przy okazji chciałem zapytać: wiesz może, jak wygląda sprawa np. pralek w bloku? Instalacje TN-C i bolec "uziemiający" jest złączony z neutralnym kablem sieci i do niego z kolei podłączona jest obudowa pralki (tylko wewnątrz pralki połączenie z obudową zrobione jest kablem żółto zielonym).
    Czy takie coś jest dopuszczalne (choćby warunkowo)?
  • #4
    kSmuk
    Level 21  
    nonor wrote:
    Instalacje TN-C i bolec "uziemiający" jest złączony z neutralnym kablem sieci i do niego z kolei podłączona jest obudowa pralki (tylko wewnątrz pralki połączenie z obudową zrobione jest kablem żółto zielonym).

    W tym wypadku, jeśli to rzeczywiście sieć TN-C, to z przewodem zerowym, nie neutralnym. Taka instalacja może być jak najbardziej bezpieczna, pod warunkiem zachowania jej w należytym stanie technicznym.

    nonor wrote:
    z kolei podłączona jest obudowa pralki

    Oddzielnym przewodem? Nie za bardzo rozumiem, co masz na myśli.
  • #5
    elpapiotr
    Electrician specialist
    A ja rozumiem. Autor ma na myśli zerowanie ochronne w gnieździe, do którego jest podłączony (z wtyczką) oryginalny przewód 3-żyłowy.