15kVmaciej wrote: 1lipiec 2018.
Tej normy nie ma w PKNie w takiej wersji, jest tylko aktualizacja dwóch załączników ZB i ZC z 2018.
Nawet na stronie IEC nie ma aktualizacji z tego roku:
https://webstore.iec.ch/publication/1878
Więc podpowiedz mi proszę, gdzie dostanę normę 60364-5-52 z roku 2018?
15kVmaciej wrote: Tak więc wybrana metoda powinna korelować z umiejętnościami. Oraz z warunkami środowiska, a także z innymi czynnikami, opisanymi w normach. Moim skromnym zdaniem posiłkując się najnowszym wydaniem wyżej wzmiankowanych norm, jeśli kolega ma odpowiednie kwalifikacje i czuje się na siłach aby wykonać czyste lutowanie z neutralizacją agresywnego topnika, wiedząc czym się różnią luty tzw sześćdziesiątka od dziewięćdziesiątki, umiejąc poprawnie zaizolować te luty, po wykonaniu odpowiednich pomiarów i sporządzeniu raportu, będzie się cieszył długo ze swej mozolnej pracy.
Przestań Macieju proszę pisać o lutowaniu w instalacjach elektrycznych. Po pierwsze Autor zapytał o złączki. Lut to nie złączka, lut to połączenie, które ma istotne wady w porównaniu do złączek sprężynowych.
Dlatego też w normie znajdziesz zalecenie o nie stosowaniu takich połączeń.
I proszę przestać odbiegać od tematu.
gumisie wrote: Więc coś mi się zdaje Panowie że cała teoria
Masz rację, wydaje Ci się. Na chwilę obecną normą powołaną do rozporządzenia, jest jej wydanie z roku 2011.
Proszę nie wprowadzać niskoprądówki do instalacji elektrycznych. Właśnie dlatego się od tego odeszło, że po pierwsze:
1. Odpowiednie połączenie lutowane nie jest dość prosto zrobić;
2. Obecnie stosowane materiały na izolację w połączeniu z temperaturą lutowania (a nawet i przegrzewania łączenia podczas lutowania) degradują. Miedź przewodzi ciepło na dość dalekie odległości i uszkadza izolację. Po kilku miesiącach od takiego zabiegu jest ona krucha i nieodporna na pracę związaną z nagrzewaniem chociażby podczas zwarć;
3. Połączenie tak wykonane jest już nierozłączalne, a dodanie kolejnych obwodów jest problematyczne;
4. W przypadku uszkodzenia obwodu i potrzeby jego wymiany, wymagane będzie ucięcie tak wykonanego połączenia.
5. Wykonanie takich połączeń jest bardzo czasochłonne.