Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Domofon Cyfral 2 czy 4 żyłowy?

AnnaMariaZuzanna 08 Apr 2019 17:35 1269 2
  • #1
    AnnaMariaZuzanna
    Level 2  
    Cześć,

    Kupiłam mieszkanie, w którym po remoncie zamontowano nowy domofon. Po wybraniu nr mieszkania z centrali dzwoni, po podniesieniu słuchawki słyszę dźwięki z dołu ale po naciśnięciu przycisku drzwi klatki się nie otwierają. Po odkręceniu domofonu znalazłam dwie żyły, ale przy instalacji kablówki pod listwą w przedpokoju znalazłam jakiś kabel z dwiema kolejnymi. Nasuwa mi się pytanie - czy przypadkiem nie mam do czynienia z domofonem czterożyłowym. Dodaję zdjęcie centralki uprzejmie prosząc o pomoc.

    Domofon Cyfral 2 czy 4 żyłowy? Domofon Cyfral 2 czy 4 żyłowy?
  • #2
    Ircys
    Intercoms specialist
    To jest domofon 2 żyłowy

    Pozdrawiam
  • #3
    ROWE
    Level 34  
    Tj. panel przyzywowy cyfral C 5 i panel rozszerzający 10 nr, przewody pion 1+N (N= ilość unifonów)
    Do unifonu podłanczane są 2 przewody "+ --"

    AnnaMariaZuzanna wrote:
    Po wybraniu nr mieszkania z centrali dzwoni, po podniesieniu słuchawki słyszę dźwięki z dołu ale po naciśnięciu przycisku drzwi klatki się nie otwierają.

    W unifonie przycisk otwierania nie kontaktuje lub rygiel nie działa. Trzeba porównać, czy poprawnie działa otwieranie u sąsiadki.
    Gdy u nich jest ok, a masz stary unifon to wymień go na nowy analogowy, 2 przewodowy.