Kuchenka gazowa Electrolux EKK54552OX - Przewód gazowy powoduje zwarcie

10 Kwi 2019 22:54 408 10
  • Poziom 2  
    Dobry wieczór,
    mam problem z wolnostojącą kuchenką gazowo elektryczną Electrolux. Wziąłem się samodzielnie za podłączenie kuchenki, mam eksploatację zarówno na gaz i prąd, jednak brak doświadczenia. Instalacja w mieszkaniu jest nowa, po remoncie, przewody trójżyłowe. Instalacja w bloku stara, bez uziemienia. Po podłączeniu elastycznego przewodu gazowego i sprawdzeniu szczelności połączeń włożyłem wtyczkę do gniazdka, co spowodowało wyrzucenie różnicówki. Przy odłączonym przewodzie elastycznym gazu od kuchenki, elektryczny piekarnik pracuje prawidłowo i nie powoduje zwarcia.

    W chwili gdy jeden koniec przewodu gazowego podłączony jest do miejsca doprowadzenia gazu do mieszkania, a drugi dotknie czy to złącza w kuchence czy to obudowy znowu wyrzuca różnicówkę. Czy ktoś z Państwa ma jakieś cenne wskazówki w czym tkwi problem i jak sobie z nim poradzić?
    Pozdrawiam serdecznie
  • TestoTesto
  • TestoTesto
  • Poziom 2  
    Nówka sztuka, wcześniej nie uruchomiania.
    Model: EKK545520X
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Co to znaczy, że masz eksploatację na gaz i prąd?
    Czy chodzi Ci o świadectwa kwalifikacyjne?
    Jeżeli tak to w jakim zakresie? Obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym? Dotącą urządzeń, instalacji, sieci itp.
    To, że ktoś posiada jakieś świadectwa kwalifikacyjne nie oznacza, że może wszystko. Poza tym świadectwo kwalifikacyjne to dokument potwierdzający wiedzę.
    Powracając do sedna to Twoje informacje są bardzo enigmatyczne. Napisałeś, że instalacja nie ma uziemienia. Co to znaczy, że ta instalacja nie ma uziemienia?
    Czy instalacja jest 3-przewodowa z oddzielnym przewodem ochronnym? Jeżeli tak to w jakim układzie pracuje sieć zasilająca ten budynek: TT, TN?
    Jaki masz układ w mieszkaniu? TT, TN-C, TN-S?
    Ile jest zamontowanych różnicówek w tej instalacji?
    Czy zasilanie jest jedno czy też trójfazowe?

    Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka od uszkodzenia kuchni, poprzez uszkodzoną różnicówkę, źle podłączone przewody L, N i PE w rozdzielnicy jak i przy kuchni, upływności na filtrach itd.
    Może też wykonałeś układ zerowania przy kuchni? Co jest niedopuszczalne jeżeli instalacja zabezpieczona jest różnicówką.
  • Poziom 2  
    Układ w bloku: TN
    Układ w mieszkaniu TN-S
    Jedna faza, przewody L, N, PE
    Rożnicówka również jedna
    Zerowania przy kuchence oczywiście nie robiłem.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Wobec tego są możliwości:
    1. Zamienione przewody N i PE przy kuchni, gniazdku lub w rozdzielnicy
    2. Zamienione przewody L i PE przy kuchni lub w gniazdku
    3. Uszkodzona kuchnia (ma przebicie lub upływność pomiędzy L i PE lub N i PE
    4. Gdzieś w instalacji zwarte są PE i N

    Po pierwsze odłącz przewód od kuchni i pomierz w gnieździe napięcia pomiędzy L i N, L i PE, N i PE, a następnie napięcia pomiędzy rurą gazową, a kolejno L, N i PE.
    Sprawdź wskaźnikiem neonowym na którym styku gniazda jest faza. Jeżeli faza będzie prawidłowo w jednej z dziurek to podłącz oprawkę z żarówką pomiędzy L i N gniazdka. Jeżeli nastąpi wyłączenie RCD to zamienione są przewody N i PE w gniazdku lub rozdzielnicy. Jeżeli żarówka będzie się świecić, a RCD nie wyłączy to najprawdopodobniej kuchnia jest uszkodzona.
    Możesz też podłączyć żarówkę pomiędzy L i PE. W tym przypadku RCD powinna się wyłączyć.

    Możesz też tą żarówką zewrzeć boleć ochronny gniazda z rurą gazową. Jeżeli RCD się wyłączy to znaczy, że do bolca podłączony jest przewód L lub N.

    Sprawdź też czy prawidłowo podłączony jest przewód przy kuchni. Najlepiej omomierzem sprawdź oporność pomiędzy PE we wtyczce, a obudową kuchni. Oporność ta powinna być bardzo mała, bliska zeru Omów. Jeżeli jest większa to znaczy, że w kuchni przewód ochronny PE może być zamieniony z innym przewodem czynnym (L lub N)
    Zmierz także oporność pomiędzy obudową kuchni, a przewodami czynnymi we wtyczce (L i N). Oporności te powinny być bardzo duże, bliskie nieskończoności. Jeżeli pomiędzy L i obudową lub N i obudową pojawi się niższa oporność to znaczy, że kuchnia jest uszkodzona.
  • Poziom 21  
    macris napisał:
    Dobry wieczór,
    mam problem z wolnostojącą kuchenką gazowo elektryczną Electrolux. Wziąłem się samodzielnie za podłączenie kuchenki, mam eksploatację zarówno na gaz i prąd, jednak brak doświadczenia. Instalacja w mieszkaniu jest nowa, po remoncie, przewody trójżyłowe. Instalacja w bloku stara, bez uziemienia. Po podłączeniu elastycznego przewodu gazowego i sprawdzeniu szczelności połączeń włożyłem wtyczkę do gniazdka, co spowodowało wyrzucenie różnicówki. Przy odłączonym przewodzie elastycznym gazu od kuchenki, elektryczny piekarnik pracuje prawidłowo i nie powoduje zwarcia. W chwili gdy jeden koniec przewodu gazowego podłączony jest do miejsca doprowadzenia gazu do mieszkania, a drugi dotknie czy to złącza w kuchence czy to obudowy znowu wyrzuca różnicówkę. Czy ktoś z Państwa ma jakieś cenne wskazówki w czym tkwi problem i jak sobie z nim poradzić?
    Pozdrawiam serdecznie


    Problem jest prozaiczny zwierasz różnicówkę gazociągiem, kawałkiem przewodu zewrzyj bolec gniazdka z rurą od gazu i będziesz wszystko wiedział...
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Karlheinz napisał:

    Problem jest prozaiczny zwierasz różnicówkę gazociągiem, kawałkiem przewodu zewrzyj bolec gniazdka z rurą od gazu i będziesz wszystko wiedział...


    Bardzo optymistycznie podchodzisz do tematu :)
    Rozważmy 2 możliwe sytuacje:
    1. Załóżmy, że zewrze i RCD wyłączy. Co to oznacza?
    2. Ale może też RCD się nie wyłączyć. Co to wtedy oznacza?
    Napisz gdzie wtedy szukać przyczyny.

    Jeżeli chodzi o mnie to w każdej z ww dwóch sytuacji, widzę po kilka możliwych przyczyn, których się nie da określić tylko i wyłącznie na podstawie tego testu.
  • Poziom 42  
    Przy sprawnej instalacji i kuchence też może taka sytuacja mieć miejsce. Wystarczy, że rura ma wstawkę izolacyjną, a w innym mieszkaniu w pionie jest zastosowane zerowanie kuchenki. Zatem już mamy N podłączone rurą do PE i to nawet i bez wstawki izolacyjnej.
  • Poziom 2  
    Przy zwarciu bolca w gniazdku z rurą gazową wyłącza RCD. Jakie kroki dalej podjąć Panowie?
  • Poziom 42  
    Zaprosić elektryka i zgłosić problem. Innej opcji nie ma.