[Solved] Beretta Quadra Green 25 CSI + Besmart slabo grzeje CWU max30stopni

olek30288 12 Apr 2019 15:34 2325 17
  • #1
    olek30288
    Level 11  
    Witam
    Moze ktos spotkał sie z was bądź wie gdzie moze byc problem który objawia się brakiem możliwości ustawienia CWU na sterowniku besmart połączonym radiowo z kotłem.
    Odbiornik RF podłączony jest za pomocą kostki do płyty na OTBus (cyfrowo) a z nim sparowany jest programator besmart.(komunikacja bezprzewodowa)
    Problem jest tego typu ze wszystko dziala poza tym ze CWU osiąga max 30 stopni. i na sterowniku nie mozna wejść w ustawienia CWU ustawienia także niedostępne w trybie lato bądź zima
    po podłączeniu odbiornika/be smarta kocioł CWU grzeje na zadanie aż miło
    Niestety serwisant rozłożył ręce.
    Kocioł nowy .
    Z gory dzieki za zainteresowanie tematem
  • #2
    olek30288
    Level 11  
    Podbije jeszcze temat kogo mozecie polecić jako serwisanta by do tego zajrzał woj lodzkie
  • #3
    ROWE
    Level 34  
    olek30288 wrote:
    Problem jest tego typu ze wszystko dziala poza tym ze CWU osiąga max 30 stopni. i na sterowniku nie mozna wejść w ustawienia CWU ustawienia także niedostępne w trybie lato bądź zima

    Widocznie instalator zamknął wejście do zmiany nastaw w tym regulatorze.
  • #4
    olek30288
    Level 11  
    ROWE wrote:
    olek30288 wrote:
    Problem jest tego typu ze wszystko dziala poza tym ze CWU osiąga max 30 stopni. i na sterowniku nie mozna wejść w ustawienia CWU ustawienia także niedostępne w trybie lato bądź zima

    Widocznie instalator zamknął wejście do zmiany nastaw w tym regulatorze.

    Hmm da radę jakoś to samemu ogarnąć czy trzeba jednak pokusić się o serwisanta?
  • #5
    as007
    Level 15  
    A jak masz ustawiony program czasowy dla ciepłej wody? Ewentualnie w menu serwisowym sprawdź 24CLOC czy masz on czy off i ewentualnie przestaw na on.
  • #6
    zales.vip
    Level 30  
    Może nastawy krzywych grzewczych są priorytetowe. Lub w komputerku masz nastawy dla ogrzewania podłogowego.

    ROWE - niemożliwe jest zamknąć nastawy tak żeby inny - tez uprawniony serwisant sobie nie poradził.

    Edit: przyjrzałem się zdjęciu. Na wyswietlaczu nie jest symbol podłogówki??
  • #7
    olek30288
    Level 11  
    as007 wrote:
    A jak masz ustawiony program czasowy dla ciepłej wody? Ewentualnie w menu serwisowym sprawdź 24CLOC czy masz on czy off i ewentualnie przestaw na on.

    wlasnie 24CLOC nie jest dastepny w menu zaawansowanym

    Dodano po 3 [minuty]:

    zales.vip wrote:
    Może nastawy krzywych grzewczych są priorytetowe. Lub w komputerku masz nastawy dla ogrzewania podłogowego.

    ROWE - niemożliwe jest zamknąć nastawy tak żeby inny - tez uprawniony serwisant sobie nie poradził.

    Edit: przyjrzałem się zdjęciu. Na wyswietlaczu nie jest symbol podłogówki??

    tak jest tylko CO zas do ustawien wody nie mozna sie dobrac brakuje kilku finkcji w menu zaawansowanym mam dodatkowy parametr nr 32 CHdE którego nie znalazlem w instrukcji od be smarta
  • #8
    as007
    Level 15  
    A ustawienia fabryczne można przywrócić? Albo może jest źle podłączony i działa tylko jako włącz wyłącz?
  • #9
    olek30288
    Level 11  
    as007 wrote:
    A ustawienia fabryczne można przywrócić? Albo może jest źle podłączony i działa tylko jako włącz wyłącz?

    Resetowałem poprzez parametr 14 FACt
    Odbiornik RF podłączony jest za pomocą OTBus (czerwone dwa przewody)
    Sterowanie np temperatura jaka ma być w pokoju dziala wiec komunikacja cyfrowa sie odbywa dla CO

    Dodano po 20 [minuty]:

    olek30288 wrote:
    as007 wrote:
    A ustawienia fabryczne można przywrócić? Albo może jest źle podłączony i działa tylko jako włącz wyłącz?

    Resetowałem poprzez parametr 14 FACt
    Odbiornik RF podłączony jest za pomocą OTBus (czerwone dwa przewody)
    Sterowanie np temperatura jaka ma być w pokoju dziala wiec komunikacja cyfrowa sie odbywa dla CO

    Podlaczony jest za pomoca kostki w te dwa miejsca
    gniazdo CN6 Beretta Quadra Green 25 CSI + Besmart slabo grzeje CWU max30stopni
  • #10
    ROWE
    Level 34  
    olek30288 wrote:
    Problem jest tego typu ze wszystko dziala poza tym ze CWU osiąga max 30 stopni.

    A od kiedy to CWU nie działa, czy wcześniej działało to poprawnie ?
    Dlaczego jest inny regulator niż dedykowany do tego pieca?
  • #11
    olek30288
    Level 11  
    ROWE wrote:
    olek30288 wrote:
    Problem jest tego typu ze wszystko dziala poza tym ze CWU osiąga max 30 stopni.

    A od kiedy to CWU nie działa, czy wcześniej działało to poprawnie ?
    Dlaczego jest inny regulator niż dedykowany do tego pieca?

    Regulator(programator) jest dedykowany i byl w zestawie z tym piecem,to dzieje się od początku, po instalacji samego pieca dokupiony został( jak producent zaleca) odbiornik RF do komunikacji bezprzewodowej i z tym odbiornikiem nie działa jak powinien tzn nie ma sterowania CWU, dziś podłączyłem programator po kablu na OTBus i wszystko śmiga jak trzeba także odbiornik RF idzie na gwarancje
  • #12
    ROWE
    Level 34  
    Ten regulator co masz to był dedykowany przez handlowca (instalatora itp.) a nie przez instrukcje pieca. Instrukcja mówi o Komfort Plus - Omega.
  • #13
    olek30288
    Level 11  
    Jeżeli nie jest dedykowany to powinien nie działać :)ponadto be smart jest kompatybilny z tym piecem, wszystko działa ale po kablu ale po komunikacji bezprzewodowej już nie.
  • #14
    ROWE
    Level 34  
    Po prostu przedobrzyłeś.
    Nadajnik i odbiornik winien być sparowany.
  • #15
    olek30288
    Level 11  
    Byl sparowany inaczej nie działałoby zarządzanie C.O. To również słowa Panów z pomocy technicznej producenta Resetowanie i ponowne parowanie nic nie dawało dlatego odsyłam dziś odbiornik RF do beretty, mają go wymienić i dam znać jaki rezultat
  • Helpful post
    #16
    ROWE
    Level 34  
    Jak już to powiniewneś odesłać kpl. a nie solo.
  • #17
    olek30288
    Level 11  
    Wracam z rozwiązaniem tematu .
    Okazało termostat pokojowy i przekaźnik radiowy nie gadały ze sobą odesłałem do serwisu beretty i bez problemu wymienili na sprawne wiec wszystko działa aż miło
    Dziekuje za porady pozdrawiam
  • #18
    olek30288
    Level 11  
    Wracam z rozwiązaniem tematu .
    Okazało termostat pokojowy i przekaźnik radiowy nie gadały ze sobą odesłałem do serwisu beretty i bez problemu wymienili na sprawne wiec wszystko działa aż miło
    Dziekuje za porady pozdrawiam

    Dodano po 1 [minuty]:

    temat rozwiązany- wymiana kompletu na nowy