Protokół badania rezystancji izolacji spawarki

13 Kwi 2019 12:11 411 12
  • Poziom 6  
    Witam
    Potrzebuję przykładowy protokół badania spawarki transformatorowej, inwertorowej.
    Pozdrawiam
  • Moderator
    Do czego potrzebujesz?
  • Poziom 6  
    retrofood napisał:
    Do czego potrzebujesz?
    Muszę pomierzyć i zrobić protokoły tak jak w temacie
  • Moderator
    Byłem pewien że wiem gdzie one są, ale... nie ma. Przenoszę temat do pomiarów, może ktoś sobie przypomni.
  • Specjalista elektryk
    Wystarczy zajrzeć do Orlika - "Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków' i działu na końcu "Wzory protokołów z pomiarów".
    U ŚP. kolegi Krystyna "Pomiary w elektroenergetyce" również znajdziesz taki wzór.
  • Poziom 6  
    elpapiotr napisał:
    Wystarczy zajrzeć do Orlika - "Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków' i działu na końcu "Wzory protokołów z pomiarów".
    U ŚP. kolegi Krystyna "Pomiary w elektroenergetyce" również znajdziesz taki wzór.

    Pierwszej książki nie mogę znaleźć (darmowej) natomiast drugą znalazłem i faktycznie wszystko jest :-) ale jak to jest ze spawarkami inwertorowymi ? mierzymy tak samo jak transformatorowe ?
  • Pomocny post
    Moderator
    grz19850 napisał:
    jak to jest ze spawarkami inwertorowymi ? mierzymy tak samo jak transformatorowe ?
    Na pewno nie tak samo, gdyż to są różne urządzenia. Tym bardziej, że od czasu wydania tych książek chyba coś się zmieniło. Ja bym mierzył (ale zastrzegam, że na własną odpowiedzialność) rezystancję izolacji wyłącznie pomiędzy zwartymi elementami czynnymi a przewodem ochronnym, tak jak zezwalała na to norma PN-HD 60364-6:2008 . Z elektroniką należy uważać ze względu na napięcie probiercze.
  • Poziom 6  
    retrofood napisał:
    grz19850 napisał:
    jak to jest ze spawarkami inwertorowymi ? mierzymy tak samo jak transformatorowe ?
    Na pewno nie tak samo, gdyż to są różne urządzenia. Tym bardziej, że od czasu wydania tych książek chyba coś się zmieniło. Ja bym mierzył (ale zastrzegam, że na własną odpowiedzialność) rezystancję izolacji wyłącznie pomiędzy zwartymi elementami czynnymi a przewodem ochronnym, tak jak zezwalała na to norma PN-HD 60364-6:2008 . Z elektroniką należy uważać ze względu na napięcie probiercze.

    Czyli lepiej się nie wychylać i uważać na elektronikę spawarki w protokole dla spawarki inwertorowej umieścić oględziny zewnetrze spawarki itp., pomiar rezystancji izolacji, oraz badanie przewodu PE oraz pomiar biegu jałowego
  • Specjalista elektryk
    Dobrze również jest znać wymagania co do rezystancji izolacji tych urządzeń. :D
  • Poziom 6  
    elpapiotr napisał:
    Dobrze również jest znać wymagania co do rezystancji izolacji tych urządzeń. :D

    Na pewno są urządzeniami I klasy ochronności czyli rezystancja izolacji 2M chyba że dla inwertorowych jest inna ale nie mogę nic znaleść
  • Specjalista elektryk
    Dlatego należy poszukać wartości być może podanych w dokumentacji fabrycznej urządzeń.
  • Poziom 6  
    elpapiotr napisał:
    Dlatego należy poszukać wartości być może podanych w dokumentacji fabrycznej urządzeń.

    może ktoś ma tą książkę w pdf Orlik - "Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków' nie mogę znaleść. A bym sobie ją jeszcze przejrzał