Schemat elektryczny budynku jednorodzinnego

SzSparrow 14 Kwi 2019 19:42 297 7
  • #1 14 Kwi 2019 19:42
    SzSparrow
    Poziom 1  

    Witam, proszę o ocenę poprawności schematu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. odcinek od złączą pomiarowo-licznikowego tj. ok 30 m planuje wykonać w YKY 5 x 10 mm2 Cu, połączenia w rozdzielni za pomocą szyn zbiorczych oraz LgY 4 mm2.
    Połączenie wyłączników różnicowoprądowych z wyłącznikami nadmiarowoprądowymi wykonam za pomocą szyn zbiorczych - zasilanie RCD od góry , zasilanie S'ek szyną od spodu.

    0 7
  • #2 14 Kwi 2019 21:14
    haneb
    Poziom 23  

    Zacznijmy od początku. Reszty nie sprawdzałem. Najważniejsze to brakuje informacji jaki jest układ sieci i IPZ w miejscu przyłączenia? Jakie zabezpieczenie WLZ? Przekrój na oko dobrany?
    Dlaczego od złącza do rozdzielnicy kabel 5 żyłowy?
    Dlaczego rozłącznik 4-polowy?
    Co to za połączenie N z PE na "schemacie"?

    0
  • #3 14 Kwi 2019 21:31
    plum1978
    Poziom 23  

    5-tej żyły z wlz-tu nie wykorzystasz. FR 4 polowy z torem N , to jak sieć pracuje w TT , Z rozłącznika robisz mostki do bloku rozdzielczego i równolegle z bloku na ochronnik i RCD. Czy mostki 4mm2 ? Nie znam się , ale całe życie robiłem mostki co najmniej 6 mm2 .

    0
  • #4 14 Kwi 2019 21:32
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    SzSparrow napisał:
    proszę o ocenę poprawności schematu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym.

    Na podstawie załączonego schematu nie da się ocenić poprawności jego wykonania.
    SzSparrow napisał:
    odcinek od złączą pomiarowo-licznikowego tj. ok 30 m planuje wykonać w YKY 5 x 10 mm2 Cu

    Piąta żyłą jest w tym wypadku niepotrzebna.
    SzSparrow napisał:
    połączenia w rozdzielni za pomocą szyn zbiorczych oraz LgY 4 mm2

    Dlaczego taki przekrój?

    0
  • #5 14 Kwi 2019 21:33
    kortyleski
    Poziom 41  

    Jest na to jakiś projekt czy kolejna radosna twórczość dobromira?

    0
  • #6 14 Kwi 2019 23:12
    kSmuk
    Poziom 21  

    Błąd na błędzie. Podział obwodów też bez sensu. Brak wydzielonych obwodów kuchennych (poza kuchenką). Układ sieci nieznany, jakimś cudem przewód N zostaje nagle uziemiony.

    0
  • #7 14 Kwi 2019 23:41
    opornik7
    Specjalista elektryk

    Autor poplątał się po necie, coś tam wyczytał, narysował i daję głowę, że sam ma zamiar wykonać instalację czekając na oklaski na elektrodzie. Sorry Wodzu. Twój rysunek i napisane słowa to makulatura. Zakładając wątek nawet nie pofatygowałeś się przeczytać dziesiątki tematów i setek postów napisanych tutaj w sprawie podobnej jak Twoja.
    Zajmij się tym na czym się znasz a wykonanie instalacji pozostaw kumatemu elektrykowi.

    0
  • #8 14 Kwi 2019 23:50
    zbich70
    Specjalista elektryk

    opornik7 napisał:
    Autor poplątał się po necie, coś tam wyczytał, narysował...
    Raczej namalował. Gdy widzę takie malunki z wklejonymi fotkami aparatów i odbiorników, to zbiera mi się na... znaczy opuszczam temat.

    0