Pompa do cyrkulacji Grundfos zmiana kierunku obrotów

iwi1 15 Apr 2019 11:42 2247 6
  • #1
    iwi1
    Level 17  
    Witajcie.
    Czy ktoś może wytłumaczyć dlaczego pompa Grundfosa zasilana 230AC może się kręcić w dwie strony.

    Przed remontem instalacja działała bez zarzutu. Po remoncie (musiałem odpiąć zasilanie od pompy i pociągnąć nową instalację) pompa się kręciła (czuć drgania) ale ciepłej wody brak. Tak dla próby zamieniłem L z N i pompa zaczęła się kręcić w drugą stronę i teraz ciepła woda jest. (wcześniej było to zrobione na instalacji 2 przewodowej z dwoma jednakowo oznaczonymi przewodami więc mogła być tam zamieniona faza z neutralnym przewodem)

    więc z tego wychodzi że
    Albo pompa po zamianie fazy z N zmienia kierunek obrotów, albo działa/nie działa a te wibracje co czuć to tylko próba uruchomienia pompy.
  • #2
    bumble
    User under supervision
    No takich cudów to nie ma. Jaka to pompa z falownikiem?
  • #3
    grzeskk
    Level 34  
    Może się tak dziać że brudna pompa nie może ruszyć i czuć tylko drgania, na początku pomaga włącz/ wyłącz a później tylko rozbiórka i czyszczenie.
  • #4
    bumble
    User under supervision
    Jest filtr a przynajmniej powinien być. Jak długo stała tez mogła mieć problemy z ruszeniem.
  • #5
    iwi1
    Level 17  
    stała około miesiąc.
    Jak będę miał czas to zmienię z powrotem biegunowość i sprawdzę czy tym razem będzie działać - jeśli to jest pompa na AC to fizyka mówi jedno, ale może (już sam nie wiem) jest tam jednak silnik prądu stałego i jest jakaś elektronika która rozpoznaje gdzie jest faza i odpowiednio steruje silnikiem DC. W każdym razie na pewno wcześniej nie działała (są zawory zwrotne więc woda na pewno nie mogła chodzić "pod prąd") a teraz po zmianie działa. Jeśli to jest zwykły silnik AC to być może wcześniej w ogóle nie działała a to odłączenie i podłączenie ponowne dało jej jakiegoś kopa i po prostu ruszyła.
    Dzięki za posty.
  • #6
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Zamiana fazy z zerem nie odwróci kierunku obrotów pompy.
    Zamiana kierunku obrotów pompy nie odwróci kierunku przepływu wody, a jedynie znacznie obniży wydajność pompy.
    Przy bardzo słabym kondensatorze lub upalonym uzwojeniu udaje się puścić pompę w lewą stronę ale trzeba zadać jej ten ruch ręcznie.
  • #7
    ROWE
    Level 34  
    (Gdy w obrócimy wirnik silnika względem korpusu o 90 tj. możliwe, ale przy pompie wodniej nie jest to wykonalne.)

    Wymień kondensator rozruchowy pompy na podobny, nowy i będzie dobrze.