Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Połączenie równoległe 630kVA i 400kVA

Technik.elektryk 16 Kwi 2019 09:37 255 5
  • #1 16 Kwi 2019 09:37
    Technik.elektryk
    Poziom 9  

    Witam posiadam dwa wolne transformatory uszkodził mi się transformator 630kVA więc muszę się ratować podłączeniem 400kVA i monitorować jego obciążenie na dwóch pierwszych zdjęciach transformatory zastępcze na trzecim dobry który pracował równolegle. Stosunek mocy mieści się w parametrach różnica napięcia
    zwarcia nie przekracza 10% i te same układy połączeń, moim zdaniem dopasowałbym je wg. strat prądu jałowego.
    Połączenie równoległe 630kVA i 400kVA Połączenie równoległe 630kVA i 400kVA Połączenie równoległe 630kVA i 400kVA

    0 5
  • #2 16 Kwi 2019 13:12
    stonefree
    Poziom 25  

    Jaka jest moc pobierana z tej stacji?

    0
  • #3 16 Kwi 2019 13:26
    Technik.elektryk
    Poziom 9  

    Ciężko powiedzieć ponieważ zużycie energii nie jest jednostajne wiele maszyn pracuje dorywczo. Średnio zużycie w 15 min to 700 kW do 800 kW gdy jesteśmy w szczycie, szpilki mają nawet 980 kW.

    0
  • #4 16 Kwi 2019 13:55
    stonefree
    Poziom 25  

    No a po co porównywać moc strat, skoro Masz wszystkie dane do sprawdzenia warunku pracy równoległej? Jeżeli przekładnie (zaczepy) się zgadzają, to warunek jest spełniony dla obu.

    0
  • #5 16 Kwi 2019 14:34
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.
    Trochę podręcznikowo -
    Trzyfazowe trafa muszą należeć do odpowiednich grup połączeń, czyli powinny mieć :
    1) Jednakowe grupy układów połączeń (podłączenie do szyn jednoimiennych zacisków)
    2) Jednakowa przekładnia. Niespełnienie tego warunku to stały przepływ prądu wyrównawczego w ich uzwojeniach, nakładającego się na prąd obciążenia.
    3) Zbliżone wartości mocy znamionowych, jeżeli stosunek ich mocy nie jest większy niż 3 : 1
    4) Zbliżone wartości napięć zwarcia ( do 10% od ich wartości średniej) A te wartości zostały znormalizowane, i dobór innych, nie znormalizowanych już wymaga sprawdzeń obliczeniowych.

    0
  • #6 16 Kwi 2019 15:05
    Technik.elektryk
    Poziom 9  

    Podłączę regenerowany ze względu na lepsze parametry

    0