Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Prawidłowe podlaczenie wyciągu trocin do piły

muri3 16 Apr 2019 22:15 1773 4
  • #1
    muri3
    Level 15  
    Witam
    Jakie jest prawidłowe podłączenie stycznika tak; aby poprzez pile uruchamiać odciąg wiór.
    Zdjęcie w załączeniu. Co jest nie tak w połączeniu ?
    Prawidłowe podlaczenie wyciągu trocin do piły Prawidłowe podlaczenie wyciągu trocin do piły
  • #2
    kSmuk
    Level 21  
    Te zdjęcia przedstawiają jedna i tą samą rozdzielnicę czy dwie oddzielne?
    W jaki dokładnie sposób sobie to wyobrażasz? Możesz dokładniej opisać problem? Gdzie podpięta jest ta piła?
  • #3
    muri3
    Level 15  
    Jedna rozdzielnia. W poprzednim zakładzie miałem to tak podłączone: instalacja była na 4 żyły, tam gdzie było gniazdo 4x16A od okleiniarki poprzez stycznik podloczono odciąg. Kabel sterujący poszedł ze stycznika uruchamiania posuwu okleiniarki. W obecnym zakładzie instalacja jest 5 żył i chciałem podobnie wykonać tak aby podczas oklejania wyciąg włączał się z poziomu okleiniarki. Zrobiłem podobnie tak jak miałem wcześniej to co przedstawia zdjęcie ale niestety nie odpala z automatu tylko jak wcisnę zapadkę stycznika
  • #4
    Wilktor
    Level 26  
    Zaznacz które kable idą od odciągu, a które od piły.
  • #5
    Wawrzyniec
    Level 37  
    Sprawdź jakie masz napięcie sterujące.