[Rozwiązano] Brak zapłonu przy próbie podgrzania wody użytkowej w kotle MiniTerm GCO-DP-21-23

18 Kwi 2019 09:50 201 2
  • Poziom 2  
    Witam,
    posiadam kocioł dwu-funkcyjny Termet MiniTerm typ GCO-DP-21-23 z 2009r.
    Problem jest przy podgrzaniu wody użytkowej. Woda w C.O. podgrzewa się bez problemu.
    Początkowo woda użytkowa nie osiągała ustawionej temperatury, płomień był coraz słabszy. Co za tym idzie woda w kranie coraz chłodniejsza.
    W tej chwili w ogóle już nie ma zapłonu płomienia przy odkręceniu kranu na maksa.
    Proszę o sugestię co mogło się uszkodzić?
    Wiem, że kiedyś był wymieniany jakiś czujnik, gdyż problem był podobny. Nie pamiętam jednak co to było i gdzie ten czujnik znaleźć.
  • Użytkownik obserwowany
    Prawdopodobnie jest problem z przepływem a raczej z jego pomiarem.
  • Poziom 2  
    Uszkodzony był czujnik wody użytkowej. Wymieniony i piec śmiga dalej. :)