[Solved] Uruchamianie pompy ogrzewania podłogowego przekaźnikiem 12V/230V

czarn-y 19 Apr 2019 14:25 1152 10
  • #1
    czarn-y
    Level 10  
    Witam. Zrobiłem sam w nowym domu prostą instalację CO. Instalacja mieszana: grzejniki + podłogówka zasilane gazowym kotłem kondensacyjnym Buderus. Pompa kotła zasila główną linie grzewczą i grzejniki. Natomiast podłogówka jest zasilana poprzez mieszacz z odrębną pompą. Mieszacz podpięty jest do głównej linii grzewczej i znajduje się w sporej odległości od kotła. Wszystko fajnie działa, tylko chcę zautomatyzować załączanie pompy podłogówki. Aktualnie na początku sezonu załączam ją ręcznie i pompa cały sezon pracuje niezależnie od kotła. Dowiedziałem się, że mój kocioł posiada styki dla dodatkowej pompy, które są zasilane równolegle z pompą kotła. Niestety są to styki L i N 230V do 250W. Problem w tym, że dom już wykończony i nie mogę puścić przewodu na 230V od kotła do pompy mieszacza podłogówki. Natomiast między nimi mam puszczony wolny przewód alarmowy 6x0,5. Wymyśliłem, że podepnę na styki L i N kotła jakiś niewielki zasilacz 12V i tym przewodem puszczę sygnał na przekaźnik 12V/230V, który dołożę przy pompie mieszacza. Poniżej przedstawiam wybrany moduł przekaźnika. Czy to dobry pomysł? Będzie to długo działać, czy szybko zajadę cewkę przekaźnika? Pytam gdyż w okresie zimowym praktycznie 24 na dobę będzie cewka pod napięciem, w okresie przejściowym będzie kilka załączeń/wyłączeń na dobę, w letnim wyłączona. Może jakieś inne pomysły? Zasilacz dać jaknajmniejszy w celu ograniczenia strat energi na samym zasilaczu? Prąd sterowania cewki przekaźnika 33mA.
    Pompa Elektroniczna Wilo 3-45W, 230V.

    Uruchamianie pompy ogrzewania podłogowego przekaźnikiem 12V/230V
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Relpol przekaźniki
  • #2
    bumble
    User under supervision
    Dokładnie jaki to przewód? W kotle pompka nie chodzi cały czas.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Kocioł na pewno na tych stykach ma 230V czy to styki beznapieciowe?
  • Helpful post
    #3
    woytas73
    Level 22  
    Sterowanie zasilaczem to kiepski pomysł, wykończysz go częstymi załączeniami, przekaźnik jak najbardziej (zasilacz włączony na stałe a przekaźnik sterowany z kotła na jego wyjście 12V, po stronie pompy odwrotnie) . Przekaźniki z podstawką np fingera, realpola po 20 PLN, zasilacz nawet do ledow ok. 15 PLN, zwróć uwagę na cewkę jedna ma być 12 a druga 230V.
  • Relpol przekaźniki
  • #4
    bumble
    User under supervision
    Jaki to kocioł? Model symbol?
  • #5
    czarn-y
    Level 10  
    6x0.5 YTDY. Kocioł pracuje z czujnikiem pogodowym, w trybie auto, steruje sobie wybiegiem pompy. Jak przejdzie w tryb letni wyłącza pompę.
    Buderus gb072 ze sterownikiem RC310 i czujnikiem pogodowym.
  • #6
    bumble
    User under supervision
    Sprawdź styki kotła których chcesz użyć. Może są beznapięciowe. Jeśli nie, to dwa przekaźniki jeden przy kotle na 230V drugi przy pompie xVolt i zasilacz xVolt. Zasilacz albo przy pompie albo przy kotle. Litera x oznacza napięcie zasilacza.
  • #7
    czarn-y
    Level 10  
    woytas73 wrote:
    Sterowanie zasilaczem to kiepski pomysł, wykończysz go częstymi załączeniami, przekaźnik jak najbardziej (zasilacz włączony na stałe a przekaźnik sterowany z kotła na jego wyjście 12V, po stronie pompy odwrotnie) . Przekaźniki z podstawką np fingera, realpola po 20 PLN, zasilacz nawet do ledow ok. 15 PLN, zwróć uwagę na cewkę jedna ma być 12 a druga 230V.

    Dzięki kolego, dobre rozwiązanie, na to nie wpadłem. Chociaż moje bardziej budżetowe :). Pytanie tylko czy taki zasilacz podpięty na stałe, w momencie rozwarcia styków przekaźnika, czyli bez obciążenia będzie generował jakieś wielkie straty w stosunku rocznym? Zastanawiam się również, czy w przypadku mojego rozwiązania zasilacz faktycznie dostanie szybko po du..e. Z moich obserwacji obecnego sezonu, nie ma częstych zał/wył. Częściej chyba klikam włącznikiem ledów w kuchni w ciągu dnia, a nie spodziewam się częstych zgonów zasilacza, było by to mało ekonomiczne oświetlenie. Założyłem temat bardziej z obawy o przekaźnik, gdyż z tym urządzeniem za wiele do czynienia nie miałem. Czy akceptowalna jest dla niego ciągła praca w trybie zadziałania cewki, np. przez 3 miesiące 24h/dobę?
  • Helpful post
    #8
    woytas73
    Level 22  
    czarn-y wrote:
    woytas73 wrote:
    Sterowanie zasilaczem to kiepski pomysł, wykończysz go częstymi załączeniami, przekaźnik jak najbardziej (zasilacz włączony na stałe a przekaźnik sterowany z kotła na jego wyjście 12V, po stronie pompy odwrotnie) . Przekaźniki z podstawką np fingera, realpola po 20 PLN, zasilacz nawet do ledow ok. 15 PLN, zwróć uwagę na cewkę jedna ma być 12 a druga 230V.

    Dzięki kolego, dobre rozwiązanie, na to nie wpadłem. Chociaż moje bardziej budżetowe :). Pytanie tylko czy taki zasilacz podpięty na stałe, w momencie rozwarcia styków przekaźnika, czyli bez obciążenia będzie generował jakieś wielkie straty w stosunku rocznym? Zastanawiam się również, czy w przypadku mojego rozwiązania zasilacz faktycznie dostanie szybko po du..e. Z moich obserwacji obecnego sezonu, nie ma częstych zał/wył. Częściej chyba klikam włącznikiem ledów w kuchni w ciągu dnia, a nie spodziewam się częstych zgonów zasilacza, było by to mało ekonomiczne oświetlenie. Założyłem temat bardziej z obawy o przekaźnik, gdyż z tym urządzeniem za wiele do czynienia nie miałem. Czy akceptowalna jest dla niego ciągła praca w trybie zadziałania cewki, np. przez 3 miesiące 24h/dobę?


    Zaoszczędzisz 20 PLN, przekaźnikowi nic nie będzie, pobiera znikome prądy (w skali roku może z 5 PLN), gotowe przekaźniki jak załączyłeś pewnie 4 razy droższe od uniwersalnych stosowanych w automatyce, mają standardowe obciążenie 5A na stykach. Ja bym zrobił na 2 przekaźnikach :)
  • #9
    czarn-y
    Level 10  
    30zł z przesyłką ten przekaźnik.
  • Helpful post
    #10
    paul0
    Level 14  
    Lepiej dać przekaźniki na podstawkach.
    Jak się zużyją to wymiana jest szybka, a same przekaźniki nie są drogie.

    Do pompy dać wiekszy przekaźnik - dłużej wytrzyma. Pompa nie jest elementem o charakterze rezystancyjnym, a tego typu obciążenie bardziej zużywa styki niż obciążenie typowo rezystancyjne.

    Podobny problem jest z płytką sterownika w wielu kotłach - przekaźniki są źle dobrane i po 2 latach padają a płytka to połowa ceny kotła.
    Po gwarancji warto wyprowadzić zasilanie elementów wykonawczych do osobnej obudowy z zabudowanymi przekaźnikami dodatkowymi, w miejsce elementów wykonawczych wpiąć cewki przekaźników a same elementy sterować poprzez styki dodatkowych przekaźników co pozwoli uchronic droga płytkę przed uszkodzeniem. Ten błąd maja między innymi kotły Auer, mają zbyt słabe przekaźniki do iskrownika, wentylatora, pomp.
  • #11
    czarn-y
    Level 10  
    Zastosowałem przekaźnik Relpola na podstawce, na razie tylko od strony pompy. Od strony kotła wstawiłem zasilacz 12V. Jeśli zasilacz szybko padnie to wstawię drugi przekaźnik, a zasilacz będzie stale włączony. Od montażu mija już prawie miesiąc. Jak dotąd wszystko działa prawidłowo. Pozdrawiam.