Witam szanownych kolegów.
Jakiś czas temu wpadłem na pomysł porównaniu kilku wybranych mierników:
-Fluke 289
-Brymen BM857
-Appa 61 (miernik z konkursu elektrody)
-UNI-T UT33A
Jako regulowane źródło napięcia/prądu użyłem zasilacza Rigol DP832A
Porównanie miało na celu sprawdzenie jak to jest z dokładnością tych przyrządów.
Miernik Fluke 289 jest nowy, ma mniej niż rok i ma certyfikat wzorcowania. Jest tu przyrządem referencyjnym i względem niego liczone są błędy. Błąd na zakresie 5V DCV nie przekracza 0.025%. Dokładna specyfikacje tutaj (od strony 80):
https://www.tme.eu/Document/62cc4736071b404b14b72e312abb91fa/287_289_umpol0200.pdf
Testy jakie wykonałem i zamieszczę dzisiaj to:
-pomiar napięcia stałego w zakresie 0.6V do 5V na zakresie 5V dla Flluka i Brymena, i na zakresach 2 i 20V dla Appy i UNI-T. Jako źródło napięcia służył zasilacz Rigol DP832A. Wszystkie mierniki były połączone równolegle.
-pomiar kilku rezystorów "wzorcowych" (Vishay PTF-56, o dryfcie termicznym 5ppm/C i dokładności 0.01 lub 0.1%).
Testy jakie wykonałem lub wykonam i zamieszczę w najbliższym czasie:
-pomiar napięcia sinusoidalnego o wartości skutecznej 2V i częstotliwości od 0.01kHz do 250kHz. Tutaj również mierniki były spięte razem. Źródłem sygnały był generator Rigol DG1062 (to mam zrobione)
-pomiar prądu stałego w zakresie 0.06-6A.
-pomiar przebiegu niesinusoidalnego (piła, prostokąt).
Jeśli chcecie żebym coś jeszcze sprawdził poza tym co napisałem, że wstawię w najbliższym czasie to piszcie szybko. Testy mogę zrobić do niedzieli, później przez kolejne 4 miesiące będę poza domem.
Oczywiście wiem, że do rzetelnego scharakteryzowania tych mierników przydałby się przyrząd wzorcowy o klasę lepszą, niestety "chwilowo" takiego nie posiadam...
Ale mam nadzieję że takie porównanie się przyda osobom, które chcą zakupić nowy miernik.
Będę raczej umieszczał dane i je pokrótce opisywał. Każdy może sobie na nie popatrzeć i przeanalizować od własnym kątem.
No to lecimy z danymi.
Pomiary napięcia DC:
I od razu widać, że zasilacz nieco przekłamuje szczególnie przy niskich napięciach. Błąd poniżej 0.1% mamy dopiero od 2V. Wg mnie nie jest to duży problem. Jest też niewielka różnica między napięciem zadanym a wyjściowym ale ponownie od 2V jest to mniej niż 0.1%. Średni błąd z 23 punktów pomiarowych nie przekracza 0.1% co niestety (mimo że dla mnie to nie problem) nie jest zgodne ze specyfikacją 0.05%. Ale powiedzmy sobie szczerze nie wymagajmy od zasilacza dokładności 0.05%.
W porównaniu do Fluka bardzo dobrze wypada Brymen mimo że ma około 12 lat. Błąd średni to 0.029%, a maksymalny 0.038%. Warto podkreślić jeszcze raz, że jest to liczony błąd. Bez wątpienia można polecić ten miernik lub jego "analogi" jak SANWA5000 itp. Bazowa dokładność tego miernika to 0.03% więc w zasadzie mieścić się w specyfikacji.
Miernik UNI-T. Tutaj miłe zaskoczenie. Średni błąd to 0.23%, a maksymalny 0.40%. To bardzo dobry wynik bo wg. specyfikacji jest to 0.8%. Naprawdę jestem miło zaskoczony, bo moja opinia o miernikach tego typu i marki jest nader kiepska.
I na koniec miernik Appa. Tutaj średni błąd wynosi 0.18% i maksymalny 0.34%. To dobry wynik, bo wg specyfikacji jest to 0.5%. Należy tez zwrócić uwagę że miernik ten ma zakresy 2V i 20V, więc powyżej 2V mierzyłem z niższą rozdzielczością.
Wyniki pomiarów kilku rezystorów:
Pomiar rezystorów 100 i 374 ohm wykonałem z kompensacją oporu przewodów (automatycznie w Fluke, Brymen). Generalnie mnie te wyniki zadowalają w przypadku wszystkich mierników.
Cd. mam nadzieje jutro.
No to dodaje kolejną część artykułu.
Tym razem pomiar napięcia sinusoidalnego o RMS równym 2V w funkcji częstotliwości. Źródłem sygnału był generator Rigol DG1062Z. Tutaj niezbędny komentarz dotyczący wartości błędu, jest on policzony nieco inaczej. Załóżyłem że przy 50Hz Fluke podaje dobrą wartość. Tą wartość przyjołem za wartość referencyjną dla każdej częstotliwości. Wcześniej sprawdziłem czy amplituda jakoś drastycznie nie zmienia się w funkcji częstotliwości za pomocą oscyloskopu (zdając sobie sprawę z graniczonej rozdzielczośći).
Surowe dane:
Oraz 3 wykresy:
a) 4 mierniki w zakresie częstotliwości 0.01 do 45kHz
b) 4 mierniki w zawężonym zakresie częstotliwości 0.01 do 5kHz
c) mierniki Fluke i Brymen w rozszerzonym zakresie częstotliwości 0.01 do 250kHz
Co tutaj widać.
1) miernik Fluke mierzy poprawnie napięcie do 100kHz z błędem mniejszym niż 1.25% (f=30khz), gdzie wg specyfikacji z zakresie 10-20kHz błąd ten wynosi 1.5% a w zakresie 20-100kHz nawet 3.5%. Błąd powyżej 3.5% występuje dla f>120kHz. Wraz ze wzrostem częstotliwości (powyżej specyfikacji) mierzone napięcie maleje coraz szybciej. Tego chyba należało by się spodziewać zakąłdając ze na wejsciu jest jakiś filtr.
2) miernik Brymen do częstotliwości 45kHz miernik przekracza swoją specyfikacje, błąd jest poniżej 2% kiedy wg specyfikacji w zakresie 0.3-1kHz błąd ten może wynosić 2%. Dla wyższych czestości w zakresie 1-20kHz błąd jest określony jako 2dB. Nie do końca wiem co Brymen przez to rozumie ale 2dB błędu odpowiada stosunkowi napięc 10^(2/20)=1,25, co odpowiada będówi do 25%!! Wg moich pomiarów wygląda to dużo lepiej. Ciekawa jest "górka" na wykresie c). Czyżby efekt indukcyjności w filtrze LC? Ala znajduje się ona daleko po za specyfikacją miernika.
3) miernik UNI-T. Ponownie zaskoczenie wg specyfikacji błąd w zakresie częstotliwości 40-400Hz to 1.2%. W rzeczywistości błąd ten w zakresie 20Hz-1.2khz nie przekracza 1.2% Powyżej 1.2kHz błąd szybko rośnie. I powyżej 4kHz przekracza 10%. Ale nie oszukujmy się te rejony są daleko po za specyfikacją tego miernika.
4) miernik Appa. Niestety tutaj producent poskąpił informacji o zakresie częstotliwości. Podął błąd 1.5%. Tu w zasadzie miernik mieści się w specyfikacji w podanym zakresie częstotliwości (20Hz-1.2kHz) jak UNI-T.
Nalezy zaznaczyć tu jedną rzecz. Pomiary wykonałem z sygnałem sinusoidalnym o RMS równym 2V na zakresie 5V dla Fluke/Brymen, 4V dla UNI-T i 2V dla Appa. Na innych zakresach może wyglądać to inaczej (prawdopodobnie gorzej) ze względu na nieskompensowanie dzielników. Być może uda mi się jeszcze zrobić pomiary przy 10V RMS.
Jakiś czas temu wpadłem na pomysł porównaniu kilku wybranych mierników:
-Fluke 289
-Brymen BM857
-Appa 61 (miernik z konkursu elektrody)
-UNI-T UT33A
Jako regulowane źródło napięcia/prądu użyłem zasilacza Rigol DP832A
Porównanie miało na celu sprawdzenie jak to jest z dokładnością tych przyrządów.
Miernik Fluke 289 jest nowy, ma mniej niż rok i ma certyfikat wzorcowania. Jest tu przyrządem referencyjnym i względem niego liczone są błędy. Błąd na zakresie 5V DCV nie przekracza 0.025%. Dokładna specyfikacje tutaj (od strony 80):
https://www.tme.eu/Document/62cc4736071b404b14b72e312abb91fa/287_289_umpol0200.pdf
Testy jakie wykonałem i zamieszczę dzisiaj to:
-pomiar napięcia stałego w zakresie 0.6V do 5V na zakresie 5V dla Flluka i Brymena, i na zakresach 2 i 20V dla Appy i UNI-T. Jako źródło napięcia służył zasilacz Rigol DP832A. Wszystkie mierniki były połączone równolegle.
-pomiar kilku rezystorów "wzorcowych" (Vishay PTF-56, o dryfcie termicznym 5ppm/C i dokładności 0.01 lub 0.1%).
Testy jakie wykonałem lub wykonam i zamieszczę w najbliższym czasie:
-pomiar napięcia sinusoidalnego o wartości skutecznej 2V i częstotliwości od 0.01kHz do 250kHz. Tutaj również mierniki były spięte razem. Źródłem sygnały był generator Rigol DG1062 (to mam zrobione)
-pomiar prądu stałego w zakresie 0.06-6A.
-pomiar przebiegu niesinusoidalnego (piła, prostokąt).
Jeśli chcecie żebym coś jeszcze sprawdził poza tym co napisałem, że wstawię w najbliższym czasie to piszcie szybko. Testy mogę zrobić do niedzieli, później przez kolejne 4 miesiące będę poza domem.
Oczywiście wiem, że do rzetelnego scharakteryzowania tych mierników przydałby się przyrząd wzorcowy o klasę lepszą, niestety "chwilowo" takiego nie posiadam...
Ale mam nadzieję że takie porównanie się przyda osobom, które chcą zakupić nowy miernik.
Będę raczej umieszczał dane i je pokrótce opisywał. Każdy może sobie na nie popatrzeć i przeanalizować od własnym kątem.
No to lecimy z danymi.
Pomiary napięcia DC:
Napięcie [V] | Bład procentowy | |||||||||||
Rigol (nastawa) | Rigol (odczyt) | Fluke | Brymen | Unit | Appa | Rigol (nastawa) | Rigol (odczyt) | Fluke | Brymen | Unit | Appa | |
0,600 | 0,596 | 0,5984 | 0,59817 | 0,596 | 0,597 | 0,267 | 0,401 | 0,000 | 0,038 | 0,40 | 0,23 | |
0,800 | 0,796 | 0,7986 | 0,79843 | 0,796 | 0,797 | 0,175 | 0,326 | 0,000 | 0,021 | 0,33 | 0,20 | |
1,000 | 0,998 | 0,9999 | 0,99960 | 0,997 | 0,998 | 0,010 | 0,190 | 0,000 | 0,030 | 0,29 | 0,19 | |
1,200 | 1,199 | 1,2011 | 1,20075 | 1,198 | 1,199 | 0,092 | 0,175 | 0,000 | 0,029 | 0,26 | 0,17 | |
1,400 | 1,400 | 1,4021 | 1,40167 | 1,398 | 1,40 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,031 | 0,29 | 0,15 | |
1,600 | 1,601 | 1,6031 | 1,60266 | 1,599 | 1,60 | 0,193 | 0,131 | 0,000 | 0,027 | 0,26 | 0,19 | |
1,800 | 1,801 | 1,8033 | 1,80275 | 1,799 | 1,80 | 0,183 | 0,128 | 0,000 | 0,030 | 0,24 | 0,18 | |
2,000 | 2,000 | 2,0029 | 2,00234 | 1,998 | 2,00 | 0,145 | 0,145 | 0,000 | 0,028 | 0,24 | 0,14 | |
2,200 | 2,200 | 2,2021 | 2,20144 | 2,197 | 2,20 | 0,095 | 0,095 | 0,000 | 0,030 | 0,23 | 0,10 | |
2,400 | 2,400 | 2,4021 | 2,40141 | 2,396 | 2,40 | 0,087 | 0,087 | 0,000 | 0,029 | 0,25 | 0,09 | |
2,600 | 2,600 | 2,6024 | 2,60168 | 2,596 | 2,60 | 0,092 | 0,092 | 0,000 | 0,028 | 0,25 | 0,09 | |
2,800 | 2,800 | 2,8031 | 2,80232 | 2,796 | 2,80 | 0,111 | 0,111 | 0,000 | 0,028 | 0,25 | 0,11 | |
3,000 | 3,000 | 3,0021 | 3,00120 | 2,995 | 3,00 | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,030 | 0,24 | 0,07 | |
3,200 | 3,199 | 3,2017 | 3,20077 | 3,194 | 3,20 | 0,053 | 0,084 | 0,000 | 0,029 | 0,24 | 0,05 | |
3,400 | 3,399 | 3,4020 | 3,40099 | 3,394 | 3,40 | 0,059 | 0,088 | 0,000 | 0,030 | 0,24 | 0,06 | |
3,600 | 3,599 | 3,6023 | 3,60120 | 3,594 | 3,59 | 0,064 | 0,092 | 0,000 | 0,031 | 0,23 | 0,34 | |
3,800 | 3,800 | 3,8030 | 3,80191 | 3,800 | 3,80 | 0,079 | 0,079 | 0,000 | 0,029 | 0,08 | 0,08 | |
4,000 | 4,000 | 4,0024 | 4,00121 | 4,000 | 3,99 | 0,060 | 0,060 | 0,000 | 0,030 | 0,06 | 0,31 | |
4,200 | 4,199 | 4,2021 | 4,20094 | 4,190 | 4,19 | 0,050 | 0,074 | 0,000 | 0,028 | 0,29 | 0,29 | |
4,400 | 4,399 | 4,4019 | 4,40057 | 4,390 | 4,39 | 0,043 | 0,066 | 0,000 | 0,030 | 0,27 | 0,27 | |
4,600 | 4,599 | 4,6018 | 4,60036 | 4,590 | 4,59 | 0,039 | 0,061 | 0,000 | 0,031 | 0,26 | 0,26 | |
4,800 | 4,799 | 4,8020 | 4,80061 | 4,800 | 4,79 | 0,042 | 0,062 | 0,000 | 0,029 | 0,04 | 0,25 | |
5,000 | 4,999 | 5,0017 | 5,00017 | 5,000 | 4,99 | 0,034 | 0,054 | 0,000 | 0,031 | 0,03 | 0,23 | |
Blad.sr. [%] | 0,095 | 0,123 | 0,000 | 0,029 | 0,23 | 0,18 | ||||||
Blad max [%] | 0,267 | 0,401 | 0,000 | 0,038 | 0,40 | 0,34 | ||||||
I od razu widać, że zasilacz nieco przekłamuje szczególnie przy niskich napięciach. Błąd poniżej 0.1% mamy dopiero od 2V. Wg mnie nie jest to duży problem. Jest też niewielka różnica między napięciem zadanym a wyjściowym ale ponownie od 2V jest to mniej niż 0.1%. Średni błąd z 23 punktów pomiarowych nie przekracza 0.1% co niestety (mimo że dla mnie to nie problem) nie jest zgodne ze specyfikacją 0.05%. Ale powiedzmy sobie szczerze nie wymagajmy od zasilacza dokładności 0.05%.
W porównaniu do Fluka bardzo dobrze wypada Brymen mimo że ma około 12 lat. Błąd średni to 0.029%, a maksymalny 0.038%. Warto podkreślić jeszcze raz, że jest to liczony błąd. Bez wątpienia można polecić ten miernik lub jego "analogi" jak SANWA5000 itp. Bazowa dokładność tego miernika to 0.03% więc w zasadzie mieścić się w specyfikacji.
Miernik UNI-T. Tutaj miłe zaskoczenie. Średni błąd to 0.23%, a maksymalny 0.40%. To bardzo dobry wynik bo wg. specyfikacji jest to 0.8%. Naprawdę jestem miło zaskoczony, bo moja opinia o miernikach tego typu i marki jest nader kiepska.
I na koniec miernik Appa. Tutaj średni błąd wynosi 0.18% i maksymalny 0.34%. To dobry wynik, bo wg specyfikacji jest to 0.5%. Należy tez zwrócić uwagę że miernik ten ma zakresy 2V i 20V, więc powyżej 2V mierzyłem z niższą rozdzielczością.
Wyniki pomiarów kilku rezystorów:
Rezystor | Tolerancja | Fluke | Brymen | Unit T | Appa |
100 | 0,01% | 100,01 | 99,94 | 99,8 | 100,1 |
374 | 0,01% | 374,01 | 374,98 | 372 | 374 |
1k | 0,01% | 1,0001k | 0,9997k | 0,996k | 0,999k |
5k | 0,01% | 5,003 | 5,0009 | 4,99k | 4,99k |
10k | 0,01% | 10,004 | 9,996 | 9,97k | 9,98k |
50k | 0,10% | 50,05k | 50,018k | 49,7k | 50,0k |
100k | 0,10% | 100,09k | 99,99k | 99,5k | 100,1k |
Pomiar rezystorów 100 i 374 ohm wykonałem z kompensacją oporu przewodów (automatycznie w Fluke, Brymen). Generalnie mnie te wyniki zadowalają w przypadku wszystkich mierników.
Cd. mam nadzieje jutro.
No to dodaje kolejną część artykułu.
Tym razem pomiar napięcia sinusoidalnego o RMS równym 2V w funkcji częstotliwości. Źródłem sygnału był generator Rigol DG1062Z. Tutaj niezbędny komentarz dotyczący wartości błędu, jest on policzony nieco inaczej. Załóżyłem że przy 50Hz Fluke podaje dobrą wartość. Tą wartość przyjołem za wartość referencyjną dla każdej częstotliwości. Wcześniej sprawdziłem czy amplituda jakoś drastycznie nie zmienia się w funkcji częstotliwości za pomocą oscyloskopu (zdając sobie sprawę z graniczonej rozdzielczośći).
Surowe dane:
f [kHz] | U [V] | Błąd [%] | |||||||
Fluke | Brymen | Unit | Appa | Fluke | Brymen | Unit | Appa | ||
0,01 | 2,004 | 1,9811 | 1,955 | 2,000 | -0,56 | -1,70 | -2,99 | -0,76 | |
0,02 | 2,0114 | 2,0082 | 1,999 | 2,000 | -0,19 | -0,35 | -0,81 | -0,76 | |
0,03 | 2,0139 | 2,0137 | 2,009 | 2,000 | -0,07 | -0,08 | -0,31 | -0,76 | |
0,04 | 2,0147 | 2,0158 | 2,012 | 2,000 | -0,03 | 0,02 | -0,16 | -0,76 | |
0,05 | 2,0153 | 2,0156 | 2,014 | 2,000 | 0,00 | 0,01 | -0,06 | -0,76 | |
0,06 | 2,0153 | 2,0172 | 2,015 | 2,000 | 0,00 | 0,09 | -0,01 | -0,76 | |
0,07 | 2,0151 | 2,0176 | 2,015 | 2,000 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | -0,76 | |
0,08 | 2,0153 | 2,0181 | 2,016 | 2,000 | 0,00 | 0,14 | 0,03 | -0,76 | |
0,09 | 2,0154 | 2,0182 | 2,016 | 2,000 | 0,00 | 0,14 | 0,03 | -0,76 | |
0,1 | 2,0154 | 2,0182 | 2,016 | 2,000 | 0,00 | 0,14 | 0,03 | -0,76 | |
0,15 | 2,0154 | 2,0185 | 2,016 | 2,000 | 0,00 | 0,16 | 0,03 | -0,76 | |
0,2 | 2,0154 | 2,0187 | 2,016 | 2,000 | 0,00 | 0,17 | 0,03 | -0,76 | |
0,25 | 2,0153 | 2,0187 | 2,016 | 2,000 | 0,00 | 0,17 | 0,03 | -0,76 | |
0,3 | 2,0152 | 2,0187 | 2,016 | 2,000 | 0,00 | 0,17 | 0,03 | -0,76 | |
0,4 | 2,0142 | 2,0181 | 2,014 | 2,000 | -0,05 | 0,14 | -0,06 | -0,76 | |
0,5 | 2,0138 | 2,0179 | 2,013 | 2,000 | -0,07 | 0,13 | -0,11 | -0,76 | |
0,6 | 2,0132 | 2,0176 | 2,01 | 1,990 | -0,10 | 0,11 | -0,26 | -1,26 | |
0,7 | 2,0132 | 2,0179 | 2,009 | 1,990 | -0,10 | 0,13 | -0,31 | -1,26 | |
0,8 | 2,0131 | 2,0174 | 2,007 | 1,990 | -0,11 | 0,10 | -0,41 | -1,26 | |
0,9 | 2,0131 | 2,0172 | 2,004 | 1,990 | -0,11 | 0,09 | -0,56 | -1,26 | |
1 | 2,0132 | 2,0169 | 2,002 | 1,990 | -0,10 | 0,08 | -0,66 | -1,26 | |
1,25 | 2,013 | 2,016 | 1,993 | 1,984 | -0,11 | 0,03 | -1,11 | -1,55 | |
1,5 | 2,0132 | 2,0153 | 1,984 | 1,973 | -0,10 | 0,00 | -1,55 | -2,10 | |
1,75 | 2,0132 | 2,0149 | 1,974 | 1,960 | -0,10 | -0,02 | -2,05 | -2,74 | |
2 | 2,0133 | 2,0144 | 1,962 | 1,945 | -0,10 | -0,04 | -2,64 | -3,49 | |
3 | 2,0124 | 2,0118 | 1,901 | 1,874 | -0,14 | -0,17 | -5,67 | -7,01 | |
4 | 2,0119 | 2,0106 | 1,825 | 1,787 | -0,17 | -0,23 | -9,44 | -11,33 | |
5 | 2,0117 | 2,0098 | 1,74 | 1,691 | -0,18 | -0,27 | -13,66 | -16,09 | |
6 | 2,0107 | 2,0092 | 1,649 | 1,592 | -0,23 | -0,30 | -18,18 | -21,00 | |
7 | 2,0102 | 2,0094 | 1,557 | 1,495 | -0,25 | -0,29 | -22,74 | -25,82 | |
8 | 2,0089 | 2,0094 | 1,467 | 1,402 | -0,32 | -0,29 | -27,21 | -30,43 | |
9 | 2,0075 | 2,0093 | 1,381 | 1,317 | -0,39 | -0,30 | -31,47 | -34,65 | |
10 | 2,0067 | 2,0098 | 1,299 | 1,233 | -0,43 | -0,27 | -35,54 | -38,82 | |
12 | 2,0041 | 2,0108 | 1,15 | 1,088 | -0,56 | -0,22 | -42,94 | -46,01 | |
14 | 2,0015 | 2,0122 | 1,022 | 0,964 | -0,68 | -0,15 | -49,29 | -52,17 | |
16 | 1,9994 | 2,0138 | 0,912 | 0,861 | -0,79 | -0,07 | -54,75 | -57,28 | |
18 | 1,9972 | 2,0153 | 0,817 | 0,774 | -0,90 | 0,00 | -59,46 | -61,59 | |
20 | 1,9954 | 2,0177 | 0,736 | 0,699 | -0,99 | 0,12 | -63,48 | -65,32 | |
25 | 1,9918 | 2,0233 | 0,574 | 0,553 | -1,17 | 0,40 | -71,52 | -72,56 | |
30 | 1,9902 | 2,03 | 0,457 | 0,446 | -1,25 | 0,73 | -77,32 | -77,87 | |
35 | 1,9909 | 2,0383 | 0,368 | 0,364 | -1,21 | 1,14 | -81,74 | -81,94 | |
40 | 1,9935 | 2,0486 | 0,298 | 0,299 | -1,08 | 1,65 | -85,21 | -85,16 | |
45 | 1,9976 | 2,0596 | 0,242 | 0,246 | -0,88 | 2,20 | -87,99 | -87,79 | |
50 | 2,0022 | 2,0835 | b.d | b.d | -0,65 | 3,38 | b.d | b.d | |
55 | 2,0076 | 2,0901 | b.d | b.d | -0,38 | 3,71 | b.d | b.d | |
60 | 2,013 | 2,1052 | b.d | b.d | -0,11 | 4,46 | b.d | b.d | |
65 | 2,018 | 2,12 | b.d | b.d | 0,13 | 5,20 | b.d | b.d | |
70 | 2,0222 | 2,1424 | b.d | b.d | 0,34 | 6,31 | b.d | b.d | |
75 | 2,0256 | 2,1695 | b.d | b.d | 0,51 | 7,65 | b.d | b.d | |
80 | 2,0261 | 2,1957 | b.d | b.d | 0,54 | 8,95 | b.d | b.d | |
85 | 2,0256 | 2,2223 | b.d | b.d | 0,51 | 10,27 | b.d | b.d | |
90 | 2,0217 | 2,2485 | b.d | b.d | 0,32 | 11,57 | b.d | b.d | |
95 | 2,0153 | 2,2767 | b.d | b.d | 0,00 | 12,97 | b.d | b.d | |
100 | 2,005 | 2,3093 | b.d | b.d | -0,51 | 14,59 | b.d | b.d | |
105 | 2,0001 | 2,3603 | b.d | b.d | -0,75 | 17,12 | b.d | b.d | |
110 | 1,9833 | 2,4123 | b.d | b.d | -1,59 | 19,70 | b.d | b.d | |
115 | 1,9632 | 2,4761 | b.d | b.d | -2,59 | 22,87 | b.d | b.d | |
120 | 1,9387 | 2,5456 | b.d | b.d | -3,80 | 26,31 | b.d | b.d | |
125 | 1,9121 | 2,6202 | b.d | b.d | -5,12 | 30,02 | b.d | b.d | |
130 | 1,8816 | 2,7993 | b.d | b.d | -6,63 | 38,90 | b.d | b.d | |
135 | 1,8477 | 2,8326 | b.d | b.d | -8,32 | 40,55 | b.d | b.d | |
140 | 1,8139 | 2,8806 | b.d | b.d | -9,99 | 42,94 | b.d | b.d | |
145 | 1,7766 | 2,7697 | b.d | b.d | -11,84 | 37,43 | b.d | b.d | |
150 | 1,7347 | 2,6406 | b.d | b.d | -13,92 | 31,03 | b.d | b.d | |
160 | 1,657 | 2,3828 | b.d | b.d | -17,78 | 18,24 | b.d | b.d | |
170 | 1,5733 | 2,1314 | b.d | b.d | -21,93 | 5,76 | b.d | b.d | |
180 | 1,4926 | 1,8876 | b.d | b.d | -25,94 | -6,34 | b.d | b.d | |
190 | 1,414 | 1,6632 | b.d | b.d | -29,84 | -17,47 | b.d | b.d | |
200 | 1,3376 | 1,4574 | b.d | b.d | -33,63 | -27,68 | b.d | b.d | |
210 | 1,2654 | 1,2656 | b.d | b.d | -37,21 | -37,20 | b.d | b.d | |
220 | 1,1985 | 1,0841 | b.d | b.d | -40,53 | -46,21 | b.d | b.d | |
230 | 1,1364 | 0,9107 | b.d | b.d | -43,61 | -54,81 | b.d | b.d | |
240 | 1,0781 | 0,7443 | b.d | b.d | -46,50 | -63,07 | b.d | b.d | |
250 | 1,1027 | 0,59841 | b.d | b.d | -45,28 | -70,31 | b.d | b.d | |
Oraz 3 wykresy:
a) 4 mierniki w zakresie częstotliwości 0.01 do 45kHz
b) 4 mierniki w zawężonym zakresie częstotliwości 0.01 do 5kHz
c) mierniki Fluke i Brymen w rozszerzonym zakresie częstotliwości 0.01 do 250kHz
Co tutaj widać.
1) miernik Fluke mierzy poprawnie napięcie do 100kHz z błędem mniejszym niż 1.25% (f=30khz), gdzie wg specyfikacji z zakresie 10-20kHz błąd ten wynosi 1.5% a w zakresie 20-100kHz nawet 3.5%. Błąd powyżej 3.5% występuje dla f>120kHz. Wraz ze wzrostem częstotliwości (powyżej specyfikacji) mierzone napięcie maleje coraz szybciej. Tego chyba należało by się spodziewać zakąłdając ze na wejsciu jest jakiś filtr.
2) miernik Brymen do częstotliwości 45kHz miernik przekracza swoją specyfikacje, błąd jest poniżej 2% kiedy wg specyfikacji w zakresie 0.3-1kHz błąd ten może wynosić 2%. Dla wyższych czestości w zakresie 1-20kHz błąd jest określony jako 2dB. Nie do końca wiem co Brymen przez to rozumie ale 2dB błędu odpowiada stosunkowi napięc 10^(2/20)=1,25, co odpowiada będówi do 25%!! Wg moich pomiarów wygląda to dużo lepiej. Ciekawa jest "górka" na wykresie c). Czyżby efekt indukcyjności w filtrze LC? Ala znajduje się ona daleko po za specyfikacją miernika.
3) miernik UNI-T. Ponownie zaskoczenie wg specyfikacji błąd w zakresie częstotliwości 40-400Hz to 1.2%. W rzeczywistości błąd ten w zakresie 20Hz-1.2khz nie przekracza 1.2% Powyżej 1.2kHz błąd szybko rośnie. I powyżej 4kHz przekracza 10%. Ale nie oszukujmy się te rejony są daleko po za specyfikacją tego miernika.
4) miernik Appa. Niestety tutaj producent poskąpił informacji o zakresie częstotliwości. Podął błąd 1.5%. Tu w zasadzie miernik mieści się w specyfikacji w podanym zakresie częstotliwości (20Hz-1.2kHz) jak UNI-T.
Nalezy zaznaczyć tu jedną rzecz. Pomiary wykonałem z sygnałem sinusoidalnym o RMS równym 2V na zakresie 5V dla Fluke/Brymen, 4V dla UNI-T i 2V dla Appa. Na innych zakresach może wyglądać to inaczej (prawdopodobnie gorzej) ze względu na nieskompensowanie dzielników. Być może uda mi się jeszcze zrobić pomiary przy 10V RMS.
Cool? Ranking DIY