[Rozwiązano] Jak wykonać niestandardową sygnalizację przeciw zalaniu z pamięcią styków?

bezimienny1992 25 Kwi 2019 21:49 357 6
  • #1 17926632
    bezimienny1992
    Poziom 6  
    Witam wszystkich!
    Panowie mam pewien problem, dostałem takie zlecenie:
    Wykonac 2 sygnalizację przelewu
    1.Standardowa w momencie gdy woda zbliża się do niebezpiecznego poziomu ma zadziałać sygnalizator migający a w momencie gdy opada ma poprostu rozłączyc układ,sygnalizacja jest obserwowana za pomocą kamery,tą część juz wykonałem za pomoca: sygnalizatora , modułu przekaźnikowego PU1 AWZ510 oraz zasilacza na 12 V.Pływaki dostałęm od inwestora i są one rozwierne(w momencie podniesienia pływaka kontrakton rozwiera styk.

    2.Niestandardowa:W momencie gdy woda zbliża sie do niebezpiecznego poziomu ma zadziałać sygnalizator migajacy a w momencie gdy woda juz opadnie sygnalizator ma nadal swiecić do przyjazdu servisu(w celu sprawdzenia co sie wydarzyło)który układ rozłączy osobiście przyciskiem dzwonkowym rozwierając styk,ten pływak również jest rozwierny. Nie mogę dobrać przekaźnika bądź układu który by to obsłuzył,takiego z pamięcią położenia styków na 12V . Próbowałem to uruchomic za pomocą 2 tych modułów przekaźnikowych PU1 AWZ510 i udało mi sie uzyskać stan w którym pamięć styków została zachowana zaś nie dało sie rozłączyc układu za pomocą przycisku. Proszę was o pomoc jezeli zna ktos przekaźnik bądz inne rozwiązanie które mogło by pomoc w uruchomieniu układu i w razie mozliwosci schemat podłączenia tego układu, nie działam na codzien na takich napięciach i ciezko mi co kolwiek wymyslec.Pozdrawiam
  • Pomocny post
    #2 17926984
    burur
    Poziom 21  
    Witam
    A może zastosować np. przekaźnik; bistabilny; HFD2-012-M-L2; 12V; DC; 2 styki przełączne; 2 cewki; 1A; 125V AC; 2A; 30V DC; do druku (PCB); Hongfa; RoHS

    Uwaga: Podanie impulsu napięcia na jedną cewkę załącza styk, natomiast podanie impulsu napięcia na drugą cewkę wyłącza styk.
  • #3 17927762
    bezimienny1992
    Poziom 6  
    Mysle ze to by bylo idealne rozwiazanie,tylko czy da rade nim zasterowac przez styk NO pływaka:)
  • Pomocny post
    #4 17928758
    burur
    Poziom 21  
    Cewkę przekaźnika HFD2 wysterujesz ze styku NC AWZ510, sygnalizator ze styku NC AWZ510 oraz ze styku NO przekaźnika HFD2, kasowanie robisz sterując drugą cewką przekaźnika HFD2 z przycisku. Kasowanie sygnalizacji będzie możliwe dopiero gdy poziom wody spadnie poniżej sygnalizowanego.
  • #5 17939889
    bezimienny1992
    Poziom 6  
    Wszystko pykło.Dzieki wielkie burur za pomoc.Nikt w sklepach ani ze znajomych nie byl w stanie mi pomóc.:) Pozdrawiam
  • #6 17939891
    bezimienny1992
    Poziom 6  
    Wszystko pykło.Dzieki wielkie burur za pomoc.Nikt w sklepach ani ze znajomych nie byl w stanie mi pomóc.:) Pozdrawiam

    Dodano po 56 [sekundy]:

    Temat zamykam.Przy pomocy burura z elektrody udało mi sie uruchomic.
  • #7 17939896
    burur
    Poziom 21  
    Super, że udało się Tobie to zrobić.