logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Omron V1000 - Jak uzyskać f wyj. jako różnicę A1-A2 z ujemną wartością A2?

cezar63 27 Kwi 2019 01:12 333 2
REKLAMA
  • #1 17928777
    cezar63
    Poziom 14  
    Witam.
    Chciałbym uzyskać częstotliwość wyjściową będącą różnicą (2 analogów) A1 i A2.
    Problem w tym , że nie mogę doprowadzić do ustawienia wartości z wejścia A2 na wartość przeciwną ( -A2 ).
    Próbowałem ustawić H3-11 ( A2 Gain = -100%) ale wtedy falownik nie widzi zadawania z wejścia A2 ( F=0000% )
    Sprzętowo mam:
    - sygnał na A1: napięciowy, 0-10V ( H3-01=0,H3-02=0 )
    - sygnał na A2: prądowy 4-20mA ( H3-09=2,H3-10=0 )

    Jak to zrobić ?
    PZDR
  • REKLAMA
  • #3 17928909
    cezar63
    Poziom 14  
    Jest taka możliwość .
    Polega na sumowaniu obu referencji (A1 i A2).
    Skoro jest sumowanie to i różnica pewnie jest możliwa.

    H3- Multi-Function Analog Input Terminal Settings:
    H3-10 =0 Frequency Bias ( przy zadeklarowaniu A1 i A2 wartość wyjściowa jest sumą obu analogów )

    H3-11 =-100% Gain A2 - ustawiam na -100% ale wtedy wartość na A2 jest niewidoczna

    b1-04 =0 Praca w obu kierunkach możliwa

    ????

    Dodano po 17 [godziny] 19 [minuty]:

    Temat rozwiązany pozytywnie.
    Pozdrawiam kolegę z Gdańska.
    PZDR