Czy można uznać dotychczasowy przewód neutralny jako PEN

FranekGros 27 Apr 2019 15:18 507 3
  • #1
    FranekGros
    Level 1  
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie dotyczące instalacji elektrycznej w moim bloku.
    Jest to budynek dwupiętrowy z lat siedemdziesiątych, dwie klatki schodowe.
    Instalacja elektryczna w mieszkaniach dwuprzewodowa.
    Przewody miedziane 6 mm2 w pionach klatek schodowych i 4 mm2 od zabezpieczenia przedlicznikowego do licznika.
    Budynek ma jedno przyłącze napowietrzne i główne zabezpieczenie budynku na wysokości drugiego piętra, ale na parterze przy wejściu do klatki schodowej przewód neutralny 6 mm2 został dwa lata temu uziemiony.
    O ile mi wiadomo przewód PEN powinien być uziemiony w miejscu wejścia do budynku a tu wejście instalacji do budynku jest trzy kondygnacje wyżej?
    W całym budynku zastosowano ochronę w postaci zerowania w gniazdach sieciowych w kuchniach i łazienkach czyli układ TN-C.
    Robię teraz gruntowny remont i układam nową instalację trójprzewodową po mieszkaniu.
    Chciałbym zapytać czy jest sens montażu wyłącznika różnicowoprądowego i tworzenia w mieszkaniu układu TN-S z punktem podziału przy mojej różnicówce? (nie mogę zgodnie z przepisami punktu rozdziału uziemić w tym miejscu)
    Czy mogę uznać samodzielnie dotychczasowy przewód neutralny jako PEN. Mieszkanie jest na pierwszym piętrze więc punkt rozdziału przewodu PEN jest trochę oddalony od miejsca jego uziemienia i to przewodem 6mm2.
    Czy zakład energetyczny nie będzie miał w przyszłości zastrzeżeń to takiego rozwiązania?
  • #2
    milka0
    Level 13  
    FranekGros wrote:
    nie mogę zgodnie z przepisami punktu rozdziału uziemić w tym miejscu


    Nie ma przepisu, który to nakazuje.
  • #3
    stomat
    Level 36  
    W zasadzie nie masz innego wyjścia niż tak właśnie zrobić. Jeżeli nie tak, to jak inaczej?
  • #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    FranekGros wrote:

    Robię teraz gruntowny remont i układam nową instalację trójprzewodową po mieszkaniu.
    Chciałbym zapytać czy jest sens montażu wyłącznika różnicowoprądowego i tworzenia w mieszkaniu układu TN-S z punktem podziału przy mojej różnicówce? (nie mogę zgodnie z przepisami punktu rozdziału uziemić w tym miejscu)

    Całą instalację należy wykonać jako trójprzewodową, z wyprowadzeniem wszystkich trzech przewodów do istniejących pionów klatki schodowej, aby po przystosowaniu instalacji zasilającej do współczesnych wymagań móc się podłączyć bez problemów.
    Oczywiście, w instalacji należy zastosować RCD i wszystko jak należy.
    FranekGros wrote:

    Czy mogę uznać samodzielnie dotychczasowy przewód neutralny jako PEN.
    W pionie klatki nie masz innego wyjścia.
    FranekGros wrote:

    Mieszkanie jest na pierwszym piętrze więc punkt rozdziału przewodu PEN jest trochę oddalony od miejsca jego uziemienia i to przewodem 6mm2.
    Czy zakład energetyczny nie będzie miał w przyszłości zastrzeżeń to takiego rozwiązania?

    Zostaw ten mityczny punkt podziału w spokoju, na razie masz takie możliwości jakie masz, a ZE nic do tego jaką masz instalację. Dla nich ważne jest oświadczenie, że instalacja jest bezpieczna i to wszystko.