[Solved] Zmniejszenie/zwiększenie przekroju przewodu

Vesp123 02 May 2019 09:54 2070 5
  • #1
    Vesp123
    Level 7  
    Cześć wszystkim,

    mam 2 pytania raczej z tych podstawowych:
    1. Powiedzmy, że mamy długi przewód 1.5mm^2, który jest dobrany prawidłowo, lecz jest mocno obciążony (czyt. według tabeli obciążeń nie powinniśmy stosować przewodu 1mm^2 na tym odcinku). Czy jeżeli na krótkim odcinku instalacji zastosowalibyśmy przewód 1mm^2 to byłaby to zbrodnia godna potępienia, ponieważ ten odcinek mógłby się po kilku latach przepalić, czy raczej te obciążenie rozeszłoby się po instalacji i przewód mógłby funkcjonować przez długi czas.
    Pytam, bo spotkałem się z taką sytuacją i zastanawiam się jak się ma teoria do praktyki.

    2. Dlaczego w datasheetach urz. elektr. zalecane jest stosowanie przewodu PE o przekroju 10mm^2, mimo zasilania przewodem 1.5mm^2?
    Czy właśnie częściowo odpowiadam sobie na moje pierwsze pytanie, czyli: dokładając do przewodu fazowego 1.5mm^2(prąd zwarciowy płynie przez fazę i PE) przewód PE 10mm^2 wpływamy na zwiększenie obciążalności przewodu 1.5mm^2?
  • #2
    bumble
    User under supervision
    1 jeśli chodzi o instalacje 230V nie można stosować przekroju poniżej 1.5mm. Nie powinno się zmniejszać przekroju a jeśli już zabezpieczenie musi być dobrane do tego przekroju. Jeśli przewód jest obciążony max to należy zwiększyć przekrój jeśli jest to długi odcinek ze względu na spadki napięcia.
    2 takie są normy. Przewód PE w kablu zasilającym jest taki sam jęk żyły fazowe i neutralny ale osobny nie może być mniejszy niż 10mm.
  • Helpful post
    #3
    kindlar
    Level 41  
    Obwód ochronny może zamknąć się przez ciało człowieka - porażenie. Aby zadziałać odpowiednio szybko i odłączyć zasilanie potrzebna jest minimalna rezystancja obwodu ochronnego.
  • #4
    koscik
    Level 14  
    Witam
    1. Przewód/kabel dobiera się dla konkretnej mocy odbiornika zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 60364-5-523 uwzględniając wszystkie współczynniki korekcyjne oraz sposób ułożenia kabla/przewodu.
    Tak naprawdę zabezpieczenie ww kabla/przewodu ma chronić obwód (kabel/przewód) przed skutkami przeciążenia lub zwarcia oraz powinno zapewniać ochronę p porażeniową przy jednoczesnym zachowanym dopuszczalnym spadku napięcia na końcu obwodu przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu.
    Reasumując:
    Poprawnie dobrany i zamontowany kabel/przewód oraz dobezpieczenie nie ma prawa ulec uszkodzeniu w zakładanych warunkach pracy.
    2. Być może DTR'ka w twoim przypadku opisuje przekroje połączeń wyrównawczych.
    Czasami jest tak że DTR'ki są jedynie spolszczone i odnoszą się do przepisów i norm z innych krajów gdzie niektóre rozwiązania są realizowane w inny sposób.

    Trochę mało danych udostępniasz, a w kwestii doboru kabli sugerował bym nie robić tego samodzielnie jeśli nie masz o tym pojęcia.
  • Helpful post
    #5
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Vesp123 wrote:
    Czy jeżeli na krótkim odcinku instalacji zastosowalibyśmy przewód 1mm^2 to byłaby to zbrodnia godna potępienia, ponieważ ten odcinek mógłby się po kilku latach przepalić, czy raczej te obciążenie rozeszłoby się po instalacji i przewód mógłby funkcjonować przez długi czas.

    Wytrzymałość łańcucha jest taka, jaką wytrzymałość ma najsłabsze jego ogniwo. Nie należy o tym zapominać przy układaniu przewodów.
    Dlatego też, w miejscu zmiany przekroju przewodów (zmniejszeniu przekroju), należałoby stosować odpowiednio zmniejszone zabezpieczenie.
    Tak samo dobierając przewód ze względu na dopuszczalną długotrwałą obciążalność, bierzemy pod uwagę tabelę, w której przewidziano warunki ułożenia odcinka mającego najgorsze warunki odprowadzania ciepła.
  • #6
    Vesp123
    Level 7  
    Dodanie zabezpieczenia do tego krótkiego odcinka w przypadku, gdy przewód 1.5mm^2 działa pod dużym obciążeniem jest dobrym pomysłem - dziękuję za udzielone odpowiedzi.